Всем здрасте. Имеется в наличии 3-х фазный водонагреватель, 18 кВт, как его лучше подключить, в смысле какие нужно использовать защитные приспособления? Есть ли 3ф УЗО? В квартире проводка 5-ти проводная. И еще попутно вопрос. От квартирного щита в каждую комнату уходит по 2 провода - 3х1,5 и 3х2,5, медь. А в комнатах от распредкоробок к розеткам идет к некоторым 3х1,5, а к некоторым 3х2,5. Какие автоматы будет правильно использовать?
да нет, я про второй вопрос моего поста, из комнатной распредкоробки на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?
Petruha написал :
на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?
исходим из этого,
Petruha написал :
кабеля разного сечения 1,5 и
,
то есть 10 Ампер.
avmal написал :
Никаких розеток - напрямую.
Если разьём всё же зачем-то нужен - то ПЯТИКОНТАКТНЫЙ на 32 Ампера, "Вилка переносная ССИ-025" и "Розетка стационарная открытой проводки ССИ-125", лучше аналоги фирмы MENNEKES.
Сформулирую иначе Я так понимаю, что предполагалось разделить осветительную и розеточную сеть, соотв. в распредкоробку приходит от квартирного щита кабель 1,5кв (освещение) и 2,5кв (розетки). Но некоторые розетки (уже от распредкоробки) сделаны кабелем 1,5кв. Внутрь распредкоробки автомат, ессесно, не поставишь, но и очень уж перестраховываться, ставя 10А на всю группу розеток, тоже не хочется. 1,5кв вроде 16А должен удержать без последствий?