Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1632656

Всем здрасте. Имеется в наличии 3-х фазный водонагреватель, 18 кВт, как его лучше подключить, в смысле какие нужно использовать защитные приспособления? Есть ли 3ф УЗО? В квартире проводка 5-ти проводная. И еще попутно вопрос. От квартирного щита в каждую комнату уходит по 2 провода - 3х1,5 и 3х2,5, медь. А в комнатах от распредкоробок к розеткам идет к некоторым 3х1,5, а к некоторым 3х2,5. Какие автоматы будет правильно использовать?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

обязательно 4-полюсное УЗО, автомат 4*32А и кабель 6кв.мм, и к счётчику желательно чтобы не меньше был

Да, кабель к нему идет ПВС 5*6, к счетчику вроде тоже 6-ка

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petruha написал :
как его лучше подключить,

Четырехполюсный диффавтомат 32А 30мА и кабель ВВГнг или NYM 5х4,0.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petruha написал :
кабель к нему идет ПВС 5*6

Тогда не забудьте наконечникаи опрессовать.

Спасибо. А с розетками что посоветуете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petruha написал :
А с розетками что посоветуете?

Никаких розеток - напрямую.

да нет, я про второй вопрос моего поста, из комнатной распредкоробки на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Petruha написал :
на розетки идут кабеля разного сечения 1,5 и 2,5 мм, соответственно, какой автомат ставить для защиты такой проводки?

исходим из этого,

Petruha написал :
кабеля разного сечения 1,5 и

,
то есть 10 Ампер.

avmal написал :
Никаких розеток - напрямую.

Если разьём всё же зачем-то нужен - то ПЯТИКОНТАКТНЫЙ на 32 Ампера, "Вилка переносная ССИ-025" и "Розетка стационарная открытой проводки ССИ-125", лучше аналоги фирмы MENNEKES.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petruha написал :
какой автомат ставить для защиты такой проводки?

10А и 16А соответственно.

Сформулирую иначе Я так понимаю, что предполагалось разделить осветительную и розеточную сеть, соотв. в распредкоробку приходит от квартирного щита кабель 1,5кв (освещение) и 2,5кв (розетки). Но некоторые розетки (уже от распредкоробки) сделаны кабелем 1,5кв. Внутрь распредкоробки автомат, ессесно, не поставишь, но и очень уж перестраховываться, ставя 10А на всю группу розеток, тоже не хочется. 1,5кв вроде 16А должен удержать без последствий?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petruha написал :
Сформулирую иначе

Переформулирую ответ - на освещение 10А, на розетки 16А.