Небольшое предисловие.
Жили себе жили гаражики, построенные при советской власти.
Исправно платили по установленным счетчикам за электроэнергию и тут «вторая смена»
После проверки оказалось, что гаражи подключены, не официально и должны около 250000 рубликов.
После воплей и разбирательств решили переделать хотя бы внешнюю разводку.
Собираются делать примерно таким образом.
По стенам металлический рукав в пвх оболочке (внутр. диаметр 16.9)
В нем провод ПВ3 (6.0 кв. мм)
Металорукав вводят в Электрощит навесной. (IP54)
В электрощите Выключатель-разъединитель на 63А потом электросчетчик Меркурий (202.5 5-60А 1ф), после счетчика ДИФ АД3 25А-300мА
С Дифа ввод в сам гараж.
Обходиться это все довольно таки дорого и хотелось бы получить небольшую консультацию по всей этой бодяге. Может пока они еще не собрали деньги нужно внести какие-нибудь изменения?

в место ПВ-3 1х6 лучше нум или ввг 3х6

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
в место ПВ-3 1х6 лучше нум или ввг 3х6

Чем лучше?

с кабелем возни меньше чем с отдельно взятыми проводами,да к тому же ещё и многожильными.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4Серый написал :
с кабелем возни меньше чем с отдельно взятыми проводами,да к тому же ещё и многожильными.

Это когда прокладывать наружно - в штрабе, на скобах, по лоткам, в коробах ... По трубам проще ПВ протягивать. Разделывать не надо. Да, и, стоит дешевле. Не нравится ПВ-3 - возьми ПВ-1.

4Серый написал :
в место ПВ-3 1х6 лучше нум или ввг 3х6

опять не думаем перед тем как сказать!
попробуйте по протягивать с разделкой как писал Авмал ВВГ по трубам и Ваша страсть к ВВг в этом случае быстро охладеет, ПВ1 самое то!

Сильной критики не последовало, что радует, значет все более-менее нормально пусть делают
Единственное, провод 6 квадрат не маловато на 20 гаражей?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сергей. написал :
провод 6 квадрат не маловато на 20 гаражей?

Зависит от того, сколько на ваши гаражи отпущено. Может и четырёх хватит ...

Сергей. написал :
Единственное, провод 6 квадрат не маловато на 20 гаражей?

в нашем "курятнике" АПВ1 6 кв.мм "тянет" по 50 гаражей в ряду

Сергей. написал :
Единственное, провод 6 квадрат не маловато на 20 гаражей?

Смотря что в гаражах делать! Если пришел-завел-уехал,то хватит. если варить будете_то маловато будет.. Интересно,для чего УЗО после счетчика? Гаражи металлические?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

инспектор написал :
Интересно,для чего УЗО после счетчика?

Вообще-то УЗО для повышения безопасности предназначено.

Там не совсем УЗО там ДИФ.
Сказали что для ограничения потребления и пожарной защиты... (а то в самих гаражах такой срачь, иногда заместо автоматов кнопки от стиральных машин - используются как рубильники.)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Сергей. написал :
Там не совсем УЗО там ДИФ.

Это не имеет значения - пусть будет дифф. Просто инспектор удивило наличие УЗО после счётчика.

avmal написал :
Это не имеет значения - пусть будет дифф. Просто инспектор удивило наличие УЗО после счётчика.

Если УЗО ставить на один гараж-то все понятно. А если на весь ряд гаражных боксов- выбивать будет постоянно. тем более что требуется повторное заземление нулевого провода во вводном электрощите

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

инспектор написал :
Если УЗО ставить на один гараж-то все понятно. А если на весь ряд гаражных боксов- выбивать будет постоянно.

С какого перепугу, если проводка исправна?

Сергей. написал :
Сказали что для ограничения потребления и пожарной защиты...

Вам это о чём-нибудь говорит?

Противопожарное узо на 300 мА ставится в деревянных домах. Если уж охота - можно поставить на вводе в каждый гараж,а если линия на все гаражи длинная,то в местах скруток возмоны утечки

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

инспектор написал :
Противопожарное узо на 300 мА ставится в деревянных домах.

Противопожарное УЗО, к примеру, ставится в этажном щите перед вводом в каждую квартиру.

инспектор написал :
если линия на все гаражи длинная,то в местах скруток возмоны утечки

Утечка проводки зависит не от количества "скруток", а от качества изоляции.

avmal написал :
Утечка проводки зависит не от количества "скруток", а от качества изоляции.

Если скрутки выполнены х/б изолентой да еще не закрыты сверху-вот вам и утечки!

avmal написал :
Противопожарное УЗО, к примеру, ставится в этажном щите перед вводом в каждую квартиру.

Что-то в проектах на новые дома и при реконструкции старых УЗО ставят на электроприемники опасных помещений

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

инспектор написал :
Что-то в проектах на новые дома и при реконструкции старых УЗО ставят на электроприемники опасных помещений

Такие проекты. Вам бы нормальный проект посмотреть.

Регистрация: 09.03.2009 Екатеринбург Сообщений: 83

avmal написал :
Утечка проводки зависит

... от сопротивления скрутки. ПРоварите скрутки и потерь будет меньше, увеличится надёжность. Провод ПВ-1 (он дешевле ПВ3) 10 мм2 до середины - дальше 6 мм2. Думаю, так ещё лучше будет! А почему Меркурий-200, он ведь дороже на 200-300 руб, чем СОЭ-5. По такой же ценовой группе можно взять и Энергомеру - она места меньше занимает (5 модулей), а если однотарифный, то вообще НЕВА - 1 модуль!

Дядька Ф написал :
Провод ПВ-1 (он дешевле ПВ3) 10 мм2 до середины - дальше 6 мм2.

ну а последний бокс мы подключим через 1,5 кв.мм???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Дядька Ф написал :
... от сопротивления скрутки. ПРоварите скрутки и потерь будет меньше

Я что-то никак всосать не могу - какое отношение потери имеют к утечке?