Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 19
#1634875

На работе у нас выгорел главный трёхфазный автомат (импортный), запитывающий всё здание. Мы его собираемся заменить. На входе автомата три провода по 16 квадратов опаяны на концах. На выходе три коротких многожильных провода такого же сечения нет. Нам было предложено надеть на концы выходных проводов трубочки, обжать их пресс-клещами и засунуть в автомат. Однако возникли сомнения.
Многожильный медный провод мягкий и легко принимает полукруглую форму отверстий в автомате.
Если же на него надеть трубочки и обжать, то концы проводов станут жёсткими их профили не совпадут с профилем отверстий в автомате и поверхность соприкосновения уменьшится, контакт станет точечным.
Провода в автомате зажимаются через пластинки, пятёрочными винтами, поэтому маловероятно что концы жестхих проводов деформируются и примут нужную форму.
Посоветуйте пожалуйста, как правильно поступить. Может существуют какие-нибудь нормативные документы?

многожильный провод как он есть не очень хорошо подключать к автомату.если нет возможности опаять его в тигеле,или опрессовка или наконечники НШВИ(12 или 18мм длиной,в зависимости от конструкции клемм автомата) будет более лучшим вариантом.

Сообщение для rikitiki.
Если возможно фото приходящих. И не плохо бы автоматического выключателя для замены (если его менять надо).

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

rikitiki написал :
на концы выходных проводов трубочки, обжать их пресс-клещами и засунуть в автомат

идеально. Но допустимо и без наконечников - производители автоматов, как правило, допускают оба варианта без ограничений.

Сообщение для evgenygrig.
Допускают (не все) но что за автомат реально?

многожилку лучше на опаивать а зажать в АВ просто так, правда если автомат имеет клемму типа "плавающей скобы", а не шпилька/гайка, в этом случае многожилу надо обжимать в наконечник

rikitiki написал :
На работе у нас выгорел главный трёхфазный автомат (импортный)

rikitiki написал :
На входе автомата три провода по 16 квадратов опаяны на концах

а в этом месте следов подгорания нет?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Большое спасибо всем за ответы.
В понедельник, когда выйду на работу, сделаю в макросъёмке фотографии автомата и его подсоединений, а также посмотрю его марку, разберу и сфотографирую сгоревший.
Отмечу ещё, что по виду и размеру он как и другие автоматы, рассчитанные на меньший ток и крепится в один ряд с другими защёлкиванием на металлической пластине. Цвет автоматов белый. Поскольку АВ главный, то рассчитан на больший ток. При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А
Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
аматор1 дал точное определение, которое я не смог подыскать - автомат имеет клемму типа "плавающей скобы". Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

rikitiki написал :
Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.

Обычный модульный автомат. И почему импорный? Как-будто в России их не делают ...

rikitiki написал :
автомат имеет клемму типа "плавающей скобы".

rikitiki написал :
На входе автомата три провода по 16 квадратов опаяны на концах

rikitiki написал :
главный трёхфазный

rikitiki написал :
При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А

rikitiki написал :
Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.

а контрольной протяжки никто и никогда.... может и в этом была причина...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 16.11.2009 Апрелевка Сообщений: 77

Обжимка и быстрее и дешевле. Хотя на заре моей деятельности один умный инженер энергонадзора обучал меня опаивать концы многожильных проводов. Но тут нужны мастерство и сноровка. Обжимку делать проще. Значит меньше влияние человеческого фактора. Однажды заказчик от безделья заглянул в щиток и срочно звонит мне: "твои провода все нагрелись так, что на них изоляция оплавилась". Приезжаю, и точно, когда провода опаивали, то изоляция слегка поплавилась. Объяснил.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

massmeter написал :
"твои провода все нагрелись так, что на них изоляция оплавилась". Приезжаю, и точно, когда провода опаивали, то изоляция слегка поплавилась.

Не когда опаивали, а когда олово поплыло и начал нарушаться контакт.

massmeter написал :
Обжимку делать проще. Значит меньше влияние человеческого фактора.

а правильный выбор гильзы/наконечника и размера обжимной головки не подвержены ФАКтору???

rikitiki написал :

rikitiki написал :
Большое спасибо всем за ответы.
В понедельник, когда выйду на работу, сделаю в макросъёмке фотографии автомата и его подсоединений, а также посмотрю его марку, разберу и сфотографирую сгоревший.
Отмечу ещё, что по виду и размеру он как и другие автоматы, рассчитанные на меньший ток и крепится в один ряд с другими защёлкиванием на металлической пластине. Цвет автоматов белый. Поскольку АВ главный, то рассчитан на больший ток. При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А
Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
аматор1 дал точное определение, которое я не смог подыскать - автомат имеет клемму типа "плавающей скобы". Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.

Как это вы тестером 50а померяли? На трех фазах.

2viktor6903 (не сочтите за рекламу )

Если быть точным, поправляю вашу ссылку.

Именно про тестеры.
И где там 50А?
Про токоизмерительные клещи в курсе. Топикстартер написал тестер. Вообще неслабая сварочная дуга при таком значении тока. Нагрузку надо же разомкнуть и последовательно подсоединить измерительный прибор.

rikitiki написал :
Большое спасибо всем за ответы.
В понедельник, когда выйду на работу, сделаю в макросъёмке фотографии автомата и его подсоединений, а также посмотрю его марку, разберу и сфотографирую сгоревший.
Отмечу ещё, что по виду и размеру он как и другие автоматы, рассчитанные на меньший ток и крепится в один ряд с другими защёлкиванием на металлической пластине. Цвет автоматов белый. Поскольку АВ главный, то рассчитан на больший ток. При измерении тестером ток на каждой фазе составил ~50 А
Причём не исключено существенное увеличение этой величины, если одновременно включат все потребители.
аматор1 дал точное определение, которое я не смог подыскать - автомат имеет клемму типа "плавающей скобы". Это весьма распространённый, широко используемый тип импортных автоматов.

Да много чего мы не знаем, можть, как вариант, автор "эталонный" резистор прицепил? иль еще как?
А вообще, многие вообще не различают понятия: вольтметр, амперметр, ваттметр, не говоря уж про семейство "мультиков", в которые теперь входят "измерительные клещи"

viktor6903 написал :
Если быть точным, поправляю вашу ссылку.

Думаю, не о том спорим. Есть тестеры с токовыми клещами. Проблематично таким ток узнать?