Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 15
#1635572

Conix написал :
гидравлическое сопротивление большое

Респект Вам и старику Бернулли. Вместе с Навье-Стоксом, естественно Завтра займусь редукционным маркетингом - пошукаю какой фирме отдаться. Я так понимаю, ставить его - достаточно тривиальная задача если руки растут не трансректально?

Conix написал :
15 медяха вполне способна запитать 2 точки при таком давлении

Там магистраль идет 15, а отводы от нее к смесителям - уже 12. И это мне как-то все же не нравится.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

esm14 написал :
редукторы лучше ставить парами на случай возможных проблем с давлением холодной воды в будущем или можно ставить по одному?

Лучше конечно парами, чтобы четко уравнять давления, но это в новостройках, у вас на холодной итак зажимать уже нечего, так что смело ставьте один.

esm14 написал :
навскидку расход уменьшается на 25-35%

30% это уже криминал. 15 медяха вполне способна запитать 2 точки при таком давлении, просто у душевой лейки гидравлическое сопротивление большое (суммарная площадь сечения всех отверстий в обычной душевой лейке меньше чем площадь сечения аэратора в изливе) и когда вы открываете смеситель у которого оно значительно меньше, то душ сильно просаживается.

Регистрация: 16.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Conix написал :
Начать стоит с установки редуктора на ГВС, так как он нужен полюбому при таком разбросе давлений.

Спасибо. Не подскажете - редукторы лучше ставить парами на случай возможных проблем с давлением холодной воды в будущем или можно ставить по одному?
Второе что смущает - это падение напора (например в душе) когда включается кран в соседней раковине. Падение не криминальное, но заметное - навскидку расход уменьшается на 25-35%. Это нормально при давлении 0,8 в динамике?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

esm14 написал :
Магистраль 16, отводы к точкам 12 (камни просьба не кидать, делали давно и не мы )

А кидать-то незачно, по факту такого сечения вполне достаточно. Просто некоторые из офрумчан ратуют за бронебойные решения на случай ядерной войны например за дюймовую магистраль по квартире...

esm14 написал :
0,8 - достаточное давление для входа?

Если это в динамике, т.е. при разборе воды, то весьма неплохо!

Начать стоит с установки редуктора на ГВС, так как он нужен полюбому при таком разбросе давлений. Две атмосферы хорошее давление, для многих это заоблачная мечта.

Регистрация: 16.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 15

Коллеги, подскажите плз по следующей ситуации:
Питер, 6-й этаж 9-этажного дома. Стояк менялся несколько лет назад, отводы 1/2. Статическое давление на входе: холодная - 2 атм, горячая - 6 атм.
Стоят счетчики сименс на 1/2, дальше разводка медью под обжим.
Магистраль 16, отводы к точкам 12 (камни просьба не кидать, делали давно и не мы )

Проблема - сабж: когда включается еще один потребитель, температура в душе (шаровый кран) становится пригодна для варки яиц. При всех включеных потребителях холодной воды давление на входе после счетчика падает с 2-х до 0,8.

Посоветуйте плз, в какую сторону копать: 0,8 - достаточное давление для входа? тогда видимо давим давление горячей и меняем разводку холодной? Если 0,8 - это уже мало то, видимо насос на холодную плюс опять таки давим давление горячей?
Всем спасибо за мнения!