Фил-2000 написал :
что-то вспоминается про 10 ом из шведюковских требований

та мы тоже уже давно не строились, кажись это у них сопротивление контура молниезащиты. Нада талмуты перечитать.

аматор1
при чём тут комплексная система грозозащиты/защитного заземления

А, да, пардоньте, подзабыл маленько.. Действительно, щас что-то вспоминается про 10 ом из шведюковских требований, но откуда - найти не могу...

Фил-2000 написал :
Вот один пример

весьма неудачный
при чём тут комплексная система грозозащиты/защитного заземления базовой станции сотовой связи при наличии рядом с контейнером металлической башни??? Вот про это можете мне рассказывать, это я лучше вас знаю и про заземление в телекоммуникациях (АТС, ЛАЦ, ЛАЗ и т.п.):yu

аматор1
так что не надо ляля про телекоммуникации.

Ну зачем вы так?..
Вот один пример, то, что удалось быстро найти..
Почитайте.

Фил-2000 написал :
Кстати, европейские нормы по устройству заземлителя для телекоммуникационных объектов, действительно требуют то, что описал Посетитель: в метре от периметра здания медный заземлитель в виде замкнутого кольца сечением от 50 кв.мм. на глубину 0,5-1 м. и 4 штыря по углам на глубину >1,5 м. Требования к качеству заземления в телекоме, поверьте, довольно жесткие.

этож какое заземление в телекоме такое - контрольное или измирительное??? В телекоме "электронное" заземление вобще не более 2 Ом! И достаточно одного штыревого, наборного, бьется до тех пор пока сопротивление "земли" будет удовлетворять требованиям. так что не надо ляля про телекоммуникации.

Посититель
как минимум по углам делают заземлители каласс А.

Из личного опыта: сами по себе штыри, как ни странно, вносят наименее значительный вклад в уменьшение сопротивления контура (по крайней мере, на суглинках). Так, при забитых 3-х штырях, сваренных между собой 40-й полосой, но при незасыпанной траншее, сопротивление заземлителя, измеренное методом 20-40, составило более 12 ом. После же засыпки, даже без сколь-нибудь значительной трамбовки, сразу снизилось до 3,6. Подозреваю, что при наличии влаги в почве основной вклад вносит горизонтальная часть контура, заглубленная на 0,5-1 метр. В засуху же работают именно штыри, но при этом параметры заземлителя сильно ухудшаются.
Кстати, европейские нормы по устройству заземлителя для телекоммуникационных объектов, действительно требуют то, что описал Посетитель: в метре от периметра здания медный заземлитель в виде замкнутого кольца сечением от 50 кв.мм. на глубину 0,5-1 м. и 4 штыря по углам на глубину >1,5 м. Требования к качеству заземления в телекоме, поверьте, довольно жесткие.

massmeter написал :
Кто знает, разрешено ли делать контур заземления под домом.

Под домом делают локальный, глубинный очаг заземления, класс А, контур, горизонтальный заземлитель, класс В, делают по наружному периметру здания на расстоянии примерно метр от фундамента и дополнительно, как минимум по углам делают заземлители каласс А.

massmeter написал :
Знающие люди мне говорили, что ток растекания сушит землю, и тем самым увеличивает сопротивление растеканию тока. Кажется невероятным, но вдруг.

При системе TN и больших перекосах так и будет.

4Серый написал :
не ближе 5м к фундаменту.

Контур, горизонтальный заземлитель по внешнему периметру здания, класс В, делается примерно 1 метр от фундамента!

Николай24 написал :
С этим тяжко!

Поэтому не морочте себе голову, линией на расстоянии 1 метр от фундамента по ближе к котлу. Не забудте в первую очередь дифзащиту на более 30 мА, лучше двухступенчатую!

Регистрация: 13.01.2010 Калининград Сообщений: 203

4Серый написал :
у вас есть возможность забить в землю под домом трёхметровый электрод?

С этим тяжко!

Фил-2000 написал :
Да и то, что massmeter написал, не лишено смысла.
Так что лучше сделайте в линию и снаружи. Проще и надежней, опять же IMHO.

Да, этот вариант будет по легче!

massmeter
Кажется невероятным, но вдруг.

Почему невероятным? Как раз с точки зрения физики и логики - все в порядке. Если есть ток, то он течет. Через проводник (в качестве которого выступают почвенные образования) конечного сопротивления, который нагревается. Значит, испаряет влагу и относительно соседних слоев становится суше. А так как меньше влаги - меньше проводимость (потому как тут все по аналогии с электролитом, сдается мне), соответственно параметры заземления ухудшаются.

Николай24
Под домом! Но работы все равно будут летом!

Тогда лучше не надо под домом. Законо@&итесь не по децки. Я восьмикилограммовой кувалдой 3 штыря больше часа забивал на вольном воздухе (с перекурами, без них - никак ). И руки потом дня три поднять не мог. А в условиях ограниченного пространства, IMHO, процесс будет вообще убийственный. И, скорей всего, безнадежный. Да и то, что massmeter написал, не лишено смысла.
Так что лучше сделайте в линию и снаружи. Проще и надежней, опять же IMHO.

massmeter написал :
Кто знает, разрешено ли делать контур заземления под домом.

не ближе 5м к фундаменту.а у вас есть возможность забить в землю под домом трёхметровый электрод?

Регистрация: 16.11.2009 Апрелевка Сообщений: 77

Кто знает, разрешено ли делать контур заземления под домом. Не с точки зрения возможности периодической проверки, а с точки зрения надежности его функционирования. Знающие люди мне говорили, что ток растекания сушит землю, и тем самым увеличивает сопротивление растеканию тока. Кажется невероятным, но вдруг.

Регистрация: 13.01.2010 Калининград Сообщений: 203

Фил-2000 написал :
Как будете зимой щас делать, замерзшее же все? Или под домом?

Под домом! Но работы все равно будут летом! Так что пока есть время, все рассудить.

Посититель написал :
Ответвление и ввод должны иметь соответствующие сечения!

Остановился на ВВГ 2*6, полностью покрывает нужды!

Николай24 написал :
Как лучше подключить электрокотел ЭВАН ЭПО-6, дом частный

Ответвление и ввод должны иметь соответствующие сечения!

Николай24 написал :
На котле и блоке управления имеются зажим для нулевого защитного проводника, как с ним поступить - УЗО или дифавтомат?

В любом случае, в первую очередь обязательно поставить УЗО не более 30 мА после автомата котла, а потом к защитной клемме котла обязательно подключить заемление. Лучше двухступенчатая дифзащита!

Фил-2000 написал :
Если заземление делать все-таки не планируете - обязательно поставьте хотя-бы УЗО 30 мА. Дернет, но хоть не убъет случ-чего.

massmeter написал :
Обязательно хорошее заземление корпуса котла.

Само по себе заземление от пробоя в электроприборе, особенно локальный очаг зазземления в виде треугольника или некоторого количества штырей в стороне, не защищает!

Николай24
Термостат остается?

Термостат, естественно, остается. На твердотельное реле меняется контактор.
Покурите вот эту темку, там обсуждали:

Николай24
В соседней теме уже нашел порядок работы, с угольником и трубами закопанными на 0,5 метра.

Мало на полметра. На 2,5 забить конечно тяжело, но на 2-2,2 в суглинистых грунтах вполне реально. Себе делал не треугольником, а в линию три уголка 60-ки с расстоянием в 2,5 метра между ними, в предварительно выкопанную траншею глубиной полметра, сваривал между собой и выводил на цоколь полосой 40-й. Штыри при этом в результате заколотил на 2,2 - 2,5 метра (т.е. получилось в результате 2,7 - 3,2 метра от поверхности). Измерения дали после приведения всех коэффициентов 3,6 ома.
Как будете зимой щас делать, замерзшее же все? Или под домом? Тогда - треугольником, конечно. Но на 2 метра заглубитесь по-любому.
Кста, до этого забивал лом в выкопанную почти на метр яму. Т.е. заглубление около 2,5 м. И знаете какое измеренное значение получил? 20 ом целых! Так что с землёй лучше потщательнее и поглубже все выполнить, и расстояния между штырями минимальные соблюсти.

Регистрация: 13.01.2010 Калининград Сообщений: 203

Фил-2000 написал :
Там термостат и ЭМ контактор, который лучше сразу поменять на твердотельное реле на 40А на радиаторе

Термостат остается? В руководстве к котлу по данному блоку упр. все кратко , написано, что только плата управления и выкл и все! Тут не понятки пока, но думаю что на месте при подключении все сообразится!

Регистрация: 13.01.2010 Калининград Сообщений: 203

аматор1 написал :
это однофазное чудо? 6 кВт не мало ли для частного дома?

Да, это однофазное.

Фил-2000 написал :
До 70-80 кв.м. при нормальном утеплении

Площадь примерно так и есть.

Фил-2000 написал :
Обязательно делайте заземление

Понял! В соседней теме уже нашел порядок работы, с угольником и трубами закопанными на 0,5 метра.

Фил-2000 написал :
Не понял тут. Зачем отдельно на "блок управления"? Какой блок управления?

По схеме подключения котла, как я понял, подвод питания идет именно на блок управления котла, а с блока уже пошел на котел, А у меня получается так, схема, с столба до блока( или пускай будет щит) 15 метров - 2*10(котел, водогрей и на домашние нужды) водогрей будет всегда включен, котел как обычно зимний период. А уже на котел, от блока управление им же, будет 2*6 - 10 метров.

аматор1 написал :
6 кВт не мало ли для частного дома?

Отопление будет не единственное, в добавок печное капитальное(на случай сильных морозов), а это для поддержания микроклимата.

Регистрация: 16.11.2009 Апрелевка Сообщений: 77

Все котлы с российскими тенами в скором времени начинают пробивать на землю. Режим нагрев-охлаждение физически разрушает покрытие тена и изоляцию. Обязательно хорошее заземление корпуса котла.

аматор1
6 кВт не мало ли для частного дома?

До 70-80 кв.м. при нормальном утеплении в МО его хватает. Но в Красноярске морозы пожестче будут..

Николай24
ВВГ-0,66 2*10 общий вход отдельно на блок управления котла, а на котел уже от блока 2*6

Не понял тут. Зачем отдельно на "блок управлния"? Какой блок управления? Там термостат и ЭМ контактор, который лучше сразу поменять на твердотельное реле на 40А на радиаторе, иначе своим щелканьем мертвого за@#$..т.
Обязательно делайте заземление. ТЭН имеет свойство прогорать. Рискуете получить фазу на батареях через какое-то время.
Автомата 40А и провода 6 кв.мм. достаточно. Если заземление делать все-таки не планируете - обязательно поставьте хотя-бы УЗО 30 мА. Дернет, но хоть не убъет случ-чего.

Николай24 написал :
электрокотел ЭВАН ЭПО-6

это однофазное чудо? 6 кВт не мало ли для частного дома?

Регистрация: 13.01.2010 Калининград Сообщений: 203

Добрый день!
Как лучше подключить электрокотел ЭВАН ЭПО-6, дом частный, заземления нет.
Кабель рассчитываю ВВГ-0,66 2*10 общий вход отдельно на блок управления котла, а на котел уже от блока 2*6( 6кВ-40А - котел и в дальнейшем будет подключен водоподогреватель Аристон - 1,5 - 2кВ),
На котле и блоке управления имеются зажим для нулевого защитного проводника, как с ним поступить - УЗО или дифавтомат?
Какие Узо и может кабель не тот предложил?