От щитка на кухне пришлось отказаться по причине нехватки места для его установки
Единственным возможным местом для установки была бы арка, соединяющая лоджию с кухней
При наезде на меня БТИ с требованием восстановить дверь на лоджию я поимел бы еще дополнительную проблему с переносом щитка, поэтому решено было поставить щиток с автоматами в коридоре
mmg написал :
Потом, так ли нужно отдельное питание холодильника от щита?
Ну так получилось Он стоит как раз на лоджии, поэтому я прикинул и решил завести его питание от отдельного диффа, он как раз оставался в запасе
mmg написал :
Не выгодно (по деньгам и всему остальному) тянуть на кухню такое количество кабелей
"Когда речь идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен" (с)
Не выгодно (по деньгам и всему остальному) тянуть на кухню такое количество кабелей. Просчитайте протяжку кабеля 3х6 и свой компактный щиток на кухне - тогда и диф во ВРУ будет у места. Потом, так ли нужно отдельное питание холодильника от щита? При такой насыщенности проводами - в щитах после счетчика я обычно ставлю УЗО на 100мА.
Tailgunner написал :
А из каких соображений делается так?
Если под потолком, но к стене крепить, то клипсы вместе с дюбелями будут вываливаться - там труха, как правило, а по потолку 100% бетон. И ещё в стене больше шансов на проводку наткнуться.
Допускается ли прокладка кабеля ВВГ 3Х10 не в штрабе, а в ПВХ-гофре по стене?
Обратился в ЖЭК по поводу прокладки вводного кабеля от этажного щита до квартирного щитка - они порекомендовали сделать так, чтобы не заморачиваться со штраблением стены в подъезде
Tailgunner написал :
Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?
С кухней вроде всё нормально, но вот с освещением надо что-то делать. Или увеличьте номинал УЗО до 63А и освещение под него, или поставьте отдельное УЗО, коли освещение санузла в общей охапке.
Подскажите еще пожалуйста - применение кабеля NYM или ВВГ сечений 3х10,3х6 строго рекомендуется?
Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?
Tailgunner написал :
вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо
Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм. Сделайте обрамление из гипсокартона ( что-то типа рамки) и все встанет на свои места.
Понял, спасибо...
Насчет этого варианта как-то сразу не додумался
Есть еще один вопрос - размещение щитка в прихожей
Проблема в том, что в районе входной двери элементарно не хватает места для щитка, остается вешать щиток на стену
Одна стена занята всяческой мебелью и встроенным шкафом.
Остается вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо
Есть такая идея - сделать типа короба из профилей и ГКЛ,а в этот короб уже ставить встроенный щиток.
Глубина короба = глубине встроенного щитка + 2-3 см, ширина больше щитка на несколько сантиметров, высота - тут возможны варианты, можно сделать под потолком, можно на всю высоту от пола до потолка.
Соответственно всю проводку прокладывать в этом коробе из ГКЛ.
Идея здравая или бредовая?
Вы рекомендуете освещение сделать просто через автоматы, минуя УЗО?
А по поводу "ни одно УЗО не защищено по току" - объясните, если не трудно
Вы имеете ввиду установить автомат перед УЗО, на номинал меньше чем УЗО?
Добрый день всем участникам форума!
Намечается ремонт кухни и связанные с этим проблемы с проводкой. В настоящее время на кухню приходит 3 моножилы из алюминия для электроплиты, на противоположной стороне кухни находится 1 розетка. Вот собственно и вся электрификация кухни.
В связи с этим планирую сделать ввод от этажного щита в квартиру, разместить в коридоре бокс с автоматами, от которого развести проводку на кухню. Проводка в остальные помещения квартиры будет заменена во время ближайших ремонтов
Просьба покритиковать приложенную схему