Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618
#1642062

kirich написал :
В нагрузке то они не замыкаются.

В нагрузке то конечно нет. Но если розетка подключена не шлейфом, а последовательно в цепи нескольких розеток, то через зажим - контакт двух проводов как раз и может течь ток большего номинала. При этом вилка сетевого шнура может и не нагреваться.
В обеих случаях наблюдал именно такую картину - разрушение клеммы в месте подвода двух проводов под винт.

Спасибо за ссылку и всем ответившим на вопрос без лишнего флуда.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

К вопросу об уравнивающем токе:
- обсуждается вопрос сильного нагрева и даже отгорания(прогорания) металлической подводки газа к "заземленной на щиток" плите.

Труба не обязательно газовая.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.
Но три года ничего не было. Почему сейчас вдруг проводка начнёт плавиться. И штепсельная вилка сейчас вообще не нагревается.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

ppkvin написал :
Так вот в том и дело, что по нулевому проводнику кроме рабочего тока течет ещё и уравнивающий ток за счет разности потенциалов ноля и заземления.

С какого перепуга он там потечет?
В нагрузке то они не замыкаются.
Если в нагрузке коротнуть ноль и землю, тогда уравнивающий ток поточет по обоим проводам.

avmal написал :
Это они так распаечные коробки называют.

И подрозетники.

аматор1 написал :
интересный термин!

Европа!

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

kirich написал :
ток явно течет по земле, потенциалы уравняться пытаются.

Так вот в том и дело, что по нулевому проводнику кроме рабочего тока течет ещё и уравнивающий ток за счет разности потенциалов ноля и заземления. Может поэтому есть такой эффект?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

ppkvin написал :
Кстати, интересно, будет ли эффект обгорания ламели розетки на ноле?

На нуле врядли, ток явно течет по земле, потенциалы уравняться пытаются.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

kirich написал :
Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.

Кстати, интересно, будет ли эффект обгорания ламели розетки на ноле?
Была такая тема, 2 раза сам видел.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

аматор1 написал :
и как это связано с

А связано скорее всего так, что есть разность потенциалов земель, бойлер и щит.
Контакты протянули, тепер пускай ждут, когда провода плавиться начнут.

wladimir777 написал :
Крепление заземляющего провода к зажиму ослабло.

и как это связано с

wladimir777 написал :
в последнее время начала плавиться розетка бойлера и доза. Три года не было никаких проблем.
Заземление проведено к щиту.
Какие могут быть причины и как устранить.

Спасибо большое!
Крепление заземляющего провода к зажиму ослабло.

аматор1 написал :
интересный термин!

угу. но тут, на форуме, не первый раз встречаю. привык уже.

wladimir777 написал :
доза.

wladimir777 написал :
г. Кишинёв

интересный термин!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
Это они так распаечные коробки называют.

В таком случае, в "дозе" умирают скрутки...

wladimir777 написал :
начала плавиться розетка бойлера и доза.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Если не секрет, что это?

Это они так распаечные коробки называют.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

wladimir777 написал :
в последнее время начала плавиться розетка бойлера

wladimir777 написал :
Какие могут быть причины

Ослабло крепление провода к зажимам розетки.

wladimir777 написал :
и как устранить.

Поменять розетку ...

wladimir777 написал :
доза

Если не секрет, что это?

Уважаемые электрики,
в последнее время начала плавиться розетка бойлера и доза. Три года не было никаких проблем.
Заземление проведено к щиту.
Какие могут быть причины и как устранить.

Заранее спасибо.