По проекту заложено 5х4 мм, проект сдан, трехфазный учет производится, проблем с вводом в эксплуатацию не будет. Посмотрел на диаметр и толщину жил кабеля - его же не согнуть.
Можно ли подключить варочную панель 7 квт к 3 (2м фазам) проводом 2.5 мм. По моему ток на 1 фазу не будет превышен 3.5 квт - 16 а.
Кстати, как посчитать ток в нулевом проводе при равномерной загрузке двух фаз при питании от трехфазного источника.
Спасибо.
Стажёр написал :
Посмотрел на диаметр и толщину жил кабеля - его же не согнуть
а гнуть-то для чего?у эл.плит такой мощи предусмотрены мощные клеммы для подключения питания,а вообще-то пассатижами такой провод гнется нефиг делать как угодно.
Стажёр написал :
к тому, что надо определиться с кабелем.
Сначала надо определиться с устройством.
Стажёр написал :
Схема подключения у всех одна и таже
Схема та же, но сечение проводов может быть разным. Мне встречалась рекомендация при трёхфазном подключении использовать 5 х 1,5 мм2 / 5 х 2,5 мм2. И, соответственно, разные автоматы.