#1650373

зануда написал :
Местные джамшуты

orinbasar написал :
и вы считаете это правильным решением ?инициатива наказуема ,импровизация до добра не доведёт

По вашему звание джамшут присваивают сантехникам професионалам.

зануда написал :
Интересная получается ситуация, по СНиПу резбы муровать нельзя, а у нас муровали разводку оцинковкой на резьбах далеко не один год.

зануда написал :
МП у нас используют в полный рост, правда не на фитингах с разрезным кольцом, в связи с их отсутствием как вида. Зато ПЕКС сплош на разрезных кольцах, и не течёт как на зло. Местные джамшуты правда нашли выход и на трубу МП16 с толциной стенки 2,0 мм пускают фитинги с разрезным кольцом от ПЕКС для трубы 16 с толщиной стенки 2,2мм, и не смотря на разницу внутренних диаметров труб соединения не текут.

и вы считаете это правильным решением ?инициатива наказуема ,импровизация до добра не доведёт

зануда написал :
Этож какими китайскими должны быть у вас фитинги что они сплош и рядом текут.

граница рядом и дерьма хватает ,которое в руках сыпится ,закисает,иле со временем в порошок привращается,разлогается

orinbasar написал :
имхо оставлять некие скрутки в бетоне ,не самое правильное решение

Интересная получается ситуация, по СНиПу резбы муровать нельзя, а у нас муровали разводку оцинковкой на резьбах далеко не один год. И резьба на трубах одинаковая. МП у нас используют в полный рост, правда не на фитингах с разрезным кольцом, в связи с их отсутствием как вида. Зато ПЕКС сплош на разрезных кольцах, и не течёт как на зло. Местные джамшуты правда нашли выход и на трубу МП16 с толциной стенки 2,0 мм пускают фитинги с разрезным кольцом от ПЕКС для трубы 16 с толщиной стенки 2,2мм, и не смотря на разницу внутренних диаметров труб соединения не текут. Этож какими китайскими должны быть у вас фитинги что они сплош и рядом текут. А ПП у нас используют мало.

Tehnik-san написал :
...но фотографии и опыт демонтажа и протечек всё равно говорят об обратном .

По моему он говорит лиш о том что нельзя экономить на матерьялах и опыте мастера выполняющего разводку.

orinbasar написал :
имхо

на имхо
правельней скрутки в бетоне только сварка
при условии что и тем и другим занимаются спецы

имхо оставлять некие скрутки в бетоне ,не самое правильное решение

Tehnik-san написал :
Речь идёт о РЕЗЬБОВЫХ соединениях

вообщем понятно, что резиновые шланги на пластиковых стяжках замуровывать СНиП НЕ запрещает)

но те же шланги уже не обожмёшь обычными хомутами там болтики с Резьбой да и сами они разборные)

Tehnik-san написал :
но фотографии и опыт демонтажа и протечек всё равно говорят об обратном .

ty-lev написал :
показывать не качественный монтаж и утверждать, что так делают все, занятие не благодарное.

Tehnik-san написал :
ведь СНиП действующий

в свете последних решений СНиПы имеют рекомендательный характер.. но надо на что-то опираться!!

2Tehnik-san Вот в этом я с Вами согласен!
С уважением, Лев.

2ty-lev Аргументированно ! +1 ...но фотографии и опыт демонтажа и протечек всё равно говорят об обратном .
На сегодня уже нет времени продолжать дискусс ...но продолжение следует,должна же в конце концов восторжествовать истина

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
СНиП действующий и когда он составлялся МП и в помине не было

В этом и кроется ответ на ваш вопрос. Ведь, если при составлении СНиПа не учитывались особенности металлопласта, то и применять его к нему не стоит.

Tehnik-san написал :
а резьбовые соединения они что на фитингах МП,что на металле имеют одинаковую и резьбу и её св-ва

А как быть с этим?

Tehnik-san написал :
за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры

Там что, резьба другая?

2ty-lev Речь идёт о РЕЗЬБОВЫХ соединениях, так что не "отмазывайтесь",ведь СНиП действующий и когда он составлялся МП и в помине не было,а резьбовые соединения они что на фитингах МП,что на металле имеют одинаковую и резьбу и её св-ва

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
9.8. Скрытая прокладка стальных трубопроводов,...

Мы вроде о металлопласте говорили?

Байпасс написал :
...мужики плавно перешли к преферансу...

... тогда я раздаю

ty-lev написал :
Но не в одном нормотивном документе я так и не прочитал, что цанги металлопласта замуровывать нельзя. Везде пишут; "не рекомендуется".

2ty-lev плохо видать читали и даже не приглядывались ... а давайте попробуем ещё раз

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

9.8. Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. блондинка, похоже. уже утонула... а мужики плавно перешли к преферансу...

потдержу ty-lev

всё относительно чего ли бо
в той же теме брак касяк есть мои фотки где цанги с пластиком стоят на отоплении (ц.о) 7й год и нечего работают себе
да и видил я кучу всевозможных, и работующих с 10ток лет таких систем и лопнувших треснувших отвалившихся итд
сам к мп отношусь прохладно
но это первенец на нашем рынке (и это его основная проблема,масовость! а от сюда и поделка и количиство в ущерб качеству,и монтаж не какой и ещё много и..) поэтому столько и отзовов разных, есть о чём говорить...

Юбер написал :
Неужели еще есть чудаки, которые делают разводку воды в квартире металлопластом????????

Которые делают, как раз не чудаки. Просто деньги зарабатывают как умеют. Чудаки те, кто заказывает и платит за это.

Юбер написал :
Неужели еще есть чудаки, которые делают разводку воды в квартире металлопластом?

делают считая себя мастерами , ещё и левую копресионку в бетон закладывают

2Tehnik-san

Фотографии впечатляют.
Неужели еще есть чудаки, которые делают разводку воды в квартире металлопластом????????
Кошмар.

Мои сообщения основанны на личном опыте. А показывать не качественный монтаж и утверждать, что так делают все, занятие не благодарное. Таким способом можно сделать антирекламу любому материалу.
Tehnik-san, писать здесь отзывы клиентов, которым делал разводку 10 лет назад, не собираюсь. Но, если конкретно Вам это необходимо, напишите мне в личку, дам Вам их телефоны, чтобы сами смогли с ними пообщаться.

ty-lev написал :
Хорошо собранные цанговые зажимы, не ослабевают ни через год, ни через пять, ни через десять.

Обходя разложенные грабли,вы теряете драгоценный опыт,так что ty-lev наступайте почаще и тогда будет опыта побольше. Из профиля пользователя : "сантехник профессионал с более чем 20 летним стажем" и такую х...ню порете . Ещё примеры...для особо одарённых,собрано разными людьми,протекло через полтора года,стыков на цангах было много, двух этажный особняк, это можно ещё и по обрезанной кучке посчитать.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2ty-lev Протечка на цанговых соединениях здесь и именно по гор.воде

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Здравствуйте.По моему ваш сосед прав

Так то же на юге. У меня за всю историю проживания, был единственный случай зимнего конденсата, когда совпала текущая арматура бачка и огромное количество комнатных растений, исправно испаряющих воду. После искоренения "зимнего сада" проблема плачущего бачка и труб сама собой исчезла, даже в летнее время такого не замечаю.
Вытяжка кстати зимой тянет тоже много лучше чем летом, если она вообще тянет, а не засорена плохими соседями.

Регистрация: 29.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 84

Ярослав_М Жаль, что это редкое явление у меня происходит всю зиму. Правда, значительно усугубляется, когда на улице сырая погода (что у нас на юге - обычное явление зимой). Причина в плохой вытяжке. Так спроектировано при строительстве, что вытяжка (отдушина) только в туалете, в ванной просто окошко в стене (из ванной в туалет). Но у топикстартера проблема, похоже, в другом.

Конденсат зимой - довольно редкое явление. Даже крайне маловероятное, поскольку воздух в доме сильно пересушен.

Хорошо собранные цанговые зажимы, не ослабевают ни через год, ни через пять, ни через десять. Да и роль резьбового соединения в цанге металлопласта не столько держать давление или соединение как таковое, а обжать разрезную шайбу вокруг трубы. Попробуйте разобрать эту цангу, так после того, как снимите накидную гайку, ещё и кольцо, вдавленное в металлопласт, разжимать прийдётся. Я эту гайку снимал под рабочим давлением (ради эксперимента) и металлопласт не сорывало.
А не качественное соединение, может быть и на холодной воде.

PS. Не посчитайте, что я рекламирую разводку только на металлопласт с разрезными кольцами. Но не в одном нормотивном документе я так и не прочитал, что цанги металлопласта замуровывать нельзя. Везде пишут; "не рекомендуется".

aura написал :
постоянное изменение температуры воды в трубе,

Видимо так и есть, но вскрытие покажет . Когда пользуемся гор.водой-трасса от стояка к водорозетке нагрелась, смеситель закрыт и разбора нет-труба остыла и такие подвижки расширение-сжатие и приводят к ослаблению цангового зажима.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

В горячей воде температура постоянно примерно одинаковая. Это в отоплении она меняется в зависимости от температуры на улице.

ty-lev постоянное изменение температуры воды в трубе, видимо