Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1638928

Уважаемые гуру, нужен совет ...

Делаю разводку в 3х комнатной квартире.

ввод в квартиру:
на свет провод 3х4
на розетки провод 3х6
на плиту провод 3х6
(я бы сделал одним 3х10, но слышал, что электрики не дают так делать)

по квартире:
на розетки - 3х2.5, на свет - 2х1.5, на плиту 3х6

Какие автоматы и УЗО ставить?

общий в холле на свет - 25А
общий в холле на розетки - 32А
общий в холле на плиту - 40А

Большая комната
1 автомат на свет - 10А
1 автомат на розетки - 16А

Средняя комната
1 автомат на свет - 10А
1 автомат на розетки - 16А

Маленькая комната
1 автомат на свет - 10А
1 автомат на розетки - 16А

кухня
1 автомат на свет - 10А
1 автомат на розетки - 16А
1 автомат - 32А или УЗО (???) на эл. плиту
1 УЗО на посудомойку - 16/10

санузел
1 автомат на свет - 10А
1 УЗО на стиралку - 16/10

коридор
1 автомат на свет - 10А
1 автомат на розетки для 3х холодильников - 16А

Подскажите - как лучше?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexSVAO написал :
Подскажите - как лучше?

Лучше ввести в квартиру один кабель 3х10, а в квартире установить квартирный щиток, откуда и вести всю разводку.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

AlexSVAO написал :
ввод в квартиру:
на свет провод 3х4
на розетки провод 3х6
на плиту провод 3х6
(я бы сделал одним 3х10, но слышал, что электрики не дают так делать)

глупости. нужно одним кабелем вести.

avmal написал :
Лучше ввести в квартиру один кбель 3х10, а в квартире установить квартирный щиток, откуда и вести всю разводку.

в квартире и будет стоять щиток, только в холле должен быть общий рубильник и счетчик

greg111 написал :
глупости. нужно одним кабелем вести.

тут сложности с электриками могут быть наверное ..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

AlexSVAO написал :
тут сложности с электриками могут быть наверное ..

возможно, если у них сложности с мозгами...

greg111 написал :
возможно, если у них сложности с мозгами...

я о том, что придут и скажут - нельзя один провод и один автомат на 50А нельзя, т.к. должно быть три ... фиг знает - нужно звонить в жек и пробивать этот вопрос ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexSVAO написал :
нужно звонить в жек и пробивать этот вопрос ...

Решили кормушку для них открыть?

avmal написал :
Решили кормушку для них открыть?

  1. в каком смысле?
  2. у моих друзей, после того как сделали сторонние электрики, жэковские заставили переделывать ...

я ж не спорю как лучше, но я не сталкивался еще с этим ... и хочу как-то избежать проблем ...
ситуация аналогична сантехникам - поменяли трубы и батареи ... на руках нет ни чека ни расписки ... случись чего - я крайний ...

AlexSVAO написал :
жэковские заставили переделывать ...

изверги....

AlexSVAO написал :
я о том, что придут и скажут - нельзя один провод и один автомат на 50А нельзя, т.к. должно быть три ... фиг знает - нужно звонить в жек и пробивать этот вопрос ...

Все верно.Это их хозяйство и они не любят, когда там посторонние что то делают.Сходите в жек к инженеру, согласуйте данный вопрос, напишите заявку на замену автомата и оплатите работу.Скажите им спасибо и что приходить не нужно, мы сами сделаем.

Сообщение для AlexSVAO.
((у моих друзей, после того как сделали сторонние электрики,))

Согласен с Rodnoi.
Уточните. Обязательно (наряд заказ), оплата через кассу (чек у вас), Последующие согласование выполнение работ с нач. участка или техником..
Сколько лет дому? Если больше 20 лет, то приоритетно.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

AlexSVAO написал :
тут сложности с электриками могут быть наверное ..

Вопрос решал так: Всё делал, как мне надо, потом заявка в ЖЭК на замену вводного автомата, 300рэ (цены Ярославля) в карман жэковской спецовки, дежурная улыбка в ответ на советы "Как я бы это сделал", тёплое прощание Да, я сорвал пломбу с счётчика при замене ПВ, он великодушно взял этот грех на себя (перепломбировка 500 итого 300-500 200 экономия).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexSVAO написал :
нельзя один провод и один автомат на 50А нельзя, т.к. должно быть три ...

Ну, так, и выкиньте один "сгоревший", а вместо него поставьте свой.

Спасибо уточню ... а про правильность автоматов и узо что скажите?

AlexSVAO написал :

  1. у моих друзей, после того как сделали сторонние электрики, жэковские заставили переделывать ...

nailnovo написал :
изверги....

Смотря что там было наделано...

проще дешевле все одним запитать!

AlexSVAO написал :
на свет провод 3х4

а вы уверены что непереборщили с сечением при начальных расчетах,или у вас дома фотостудия с прожекторами?
хотя вы не указали материал,если это люминий то может и лишнего не будет!

maiham написал :
а вы уверены что непереборщили с сечением при начальных расчетах

Это планировался общий ввод в квартиру от общего щитка в холле до щитка в квартире, а далее идут 3х1.5 (провода медь - одножильные)