Доброго времени суток

сабж
квартира - 2-х комнатная с электроплитой
дом П-3

ввод от этажного щита 3*6 NYM

разводка по квартире
розетки 3*2,5 ПВС (с наконечниками)
освещение 3*1,5 ПВС (с наконечниками)
на плиту 3*6 ПВС (с наконечниками)

в квартире щиток на 24 модуля

Два дифавтомата 16/10ма для холодильника и см + 2 розетки для свитча и телефона
Два УЗО 25/30ма защищают освещение и 40/30ма розетки

timofeyew написал :
разводка по квартире
розетки 3*2,5 ПВС (с наконечниками)
освещение 3*1,5 ПВС (с наконечниками)
на плиту 3*6 ПВС (с наконечниками)

и шо вы хотите услышать???
Без комментариев! Занавес!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

не смотрел остальное- но 6 автоматов на кухню меня подкосили...
может сначала посмотрите похожие темки чтобы быть хоть немного *в теме*?

timofeyew написал :
ПВС

уже купили и проложили???

greg111 написал :
сначала посмотрите похожие темки

вот именно

аматор1 написал :
Цитата:
Сообщение от timofeyew
ПВС

уже купили и проложили???

да провод достался по сути на шару
и уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

timofeyew написал :
теоретически можно перетянуть

не стОит. купите обжимку для провода и наконечники- меньше геморроя будет с попытками неудачной перетяжки.

greg111 написал :

много различных тем пересмотрел тут
так и не понял чем плохо 6 автоматов? можно конечно шлейфом сделать и посадить на 2 автомата
зато в моем случае я могу достаточно точно подобрать номиналы автоматов под потребители

про пвс VS NYM я читал тему на форуме и уважаемый avmal сказал что можно только обжав
что собственно говоря я и планирую

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

timofeyew написал :
так и не понял чем плохо 6 автоматов

да в глобальном смысле это не так уж плохо. тут извращенцев полно, и не всегда они вредны для общества)) бывают буйные а бывают безобидные. просто не логично распределение.

greg111 написал :

моя логика...
щиток 24 модуля сделав по 8 модулей на каждой дин рейке
может получиться некрасиво..

ключевая фраза

timofeyew написал :
достался по сути на шару

timofeyew написал :
уважаемый avmal сказал что можно только обжав

greg111 написал :
просто не логично распределение.

ага, вот хотя бы туалет и ванная - отдельные АВ на освещение...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

воткните лучше в лишние места РН какой нибудь а остальные закрыть заглушками

timofeyew написал :
уважаемый avmal сказал что можно

Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

timofeyew написал :
уважаемый avmal сказал что можно только обжав

может имелось ввиду переход от ВВГ к варке???

timofeyew написал :
уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть

ооох, шото мне подсказывает, что лучше

timofeyew написал :
теоретически можно перетянуть

не надо...

то что лучше NYM или ВВГ-нг я знаю
но попалась мне тут тема где человек уже проложивший ПВС
вызвал большую дискуссию уважаемых специалистов и комментарии были грамотные...
) были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным
в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав
посему имея кабель я не стал тратится на новый

timofeyew написал :
были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным

я тоже был не против до того момента, как на охвисе ПВС 3х4 и 3х2.5 замкнул...

timofeyew написал :
в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав
посему имея кабель я не стал тратится на новый

а вы изначально понимая, что ПВС мягко говоря не для этих целей, сознательно пошли против разума и проложили халявный ... Авмал вас не поймёт... Я! так думаю! (с) ("Мимино")

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке...

Да! Где были мои рекомендации про ПВС в стационарной проводке?

timofeyew написал :
раз проложен то можно оставить

И вы решили сделать вид, что по незнанию проложили и теперь ничего не остаётся, как оставить и опрессовать наконечниками?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
оставить и опрессовать наконечниками

эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

Это у нас уже в крови с советских времён - создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

avmal написал :
Это у нас уже в крови с советских времён

цэ солодке слово "ХАЛЯВА"!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

армяно-комсомоло))

по номиналам все нормально?
пожаробезопасно?
по кабелю буду на квартире попробую потянуть с обоих сторон.... острых углов трубами не делали специально

timofeyew написал :
по номиналам все нормально?

а ХЗ? у вас не поймёш что после УЗО навешано... схема не читабельна...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

timofeyew написал :
пожаробезопасно?

Ну, если ПВС с индексом НГ, то наверное пожаробезопасно.

avmal написал :
если ПВС с индексом НГ

чаще на нём просто букофка "Ны" одна, без "Гы"...

Имхо из пвс делать удлинители,и времянки!Да и по нормам его вроде нельзя скрыто прокладывать!Ну да ладно,раз все сказали свои за и против,послушаем производителей!
Срок службы ПВС - не менее 10 лет.
Срок службы ВВГ 30 лет.
Так что тут остаеться вопрос не перетягивать или нет,а когда это придеться сделать!

maiham написал :
Срок службы ПВС - не менее 10 лет.

тут правда этот срок с учётом его "таскания".... но всё равно не по фен - ПУЭ

кабель решил перетягивать
хорошо не придется много долбить
единственное что смущает в 20мм трубу не влезет кажется nym 3*6
туда наверное ввг-нг потяну
или уж лучше все делать одним кабелем ВВг-нг ?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ВВГ будет тоньше. и круглый более компактен.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

timofeyew написал :
единственное что смущает в 20мм трубу не влезет кажется nym 3*6

У меня всегда влезал.

а какой кабель все таки лучше в плане долговечности и надежности?

2timofeyew знаете, ВВГ нормальный кабель.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
ВВГ нормальный кабель.

Только разделывать его замучаешься.

avmal написал :
Только разделывать его замучаешься.

а плоский на раз

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
Цитата:
Сообщение от avmal
Только разделывать его замучаешься.

Тоже не "монтана" без заполнения - изоляцию жил за милую душу режут.

а талькированный ПВС это просто

avmal написал :
"монтана"

и это одна из причин почему его так "любят"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
а талькированный ПВС это просто

Я бы не сказал - тоже изоляцию жил режут. Я говорил про заполнение между жилами и оболочкой.

avmal написал :
Я говорил про заполнение между жилами и оболочкой.

а, то шо она прилипает к изоляции жилы и иногда с мясом...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
то шо она прилипает к изоляции жилы и иногда с мясом...

Да, прилипает, если дерьмо какое-нибудь подешевле на базаре покупать.