Валакардин написал :
Поставил УЗО(1000 руб.)Стало
всё отлично.
Не хотелось омрачать радость, но по просьбе участника, принявшего обет молчания, и от себя лично задам несколько вопросов.
Куда установили УЗО? Что с автоматом, который выбивало? Как сейчас построена схема подключений? Лучше не словами, а на картинке...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Проверять при отключенной нагрузке, нажатием кнопки (тест) при включенном УЗО.
Если потребуется отключить УЗО в процессе эксплуатации то кнопкой (тест), заодно и проверите его работу.
Вчера поехал на дачу.По дороге в Метрике купил УЗО венгерское на 40 А.,0,3 мА.Проверил свой АВ-
греится провод от счётчика на АВ при входе в АВ(нулевой провод).Поставил УЗО(1000 руб.)Стало
всё отлично.6,5 кВт.-конвекторы +2,2 кВт.электрочайник- ничего не греится.Теперь вопрос про УЗО - в инструкции нарисовано,что надо нажимать на кнопку ТЕСТ один раз в месяц.Нажимать при включённом УЗО или при выключенном.? Всем спасибо за участие.
AlexMax написал :
эти чудеса начались после того, как напряжение упало до 185В
Если быть более точным, то между этими явлениями около года будет...
Валакардин написал :
Неделю назад на даче начал отключаться входной автомат на 50 ампер.
...
Последний год напряжение понизилось до 185 В.Вопрос- может ли сам автомат испортится и просто требуется его замена.?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
dmitriev01 написал :
Если напряжение упадёт то сила тока никак не возрастёт, а мощность упадёт.
Блин, я знаю. НО, на основе того, что эти чудеса начались после того, как напряжение упало до 185В, я предположил, что на входе стоит какая-то хрень типа нормализатора или линейного ИБП, не указанная автором
AlexMax написал :
Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Если напряжение упадёт то сила тока никак не возрастёт, а мощность упадёт.
Викторыч написал :
Мужики, вы о чем? При чисто активной нагрузке (электроконвекторы) ток, согласно дядьке Ому I=U/R, уменьшится при уменьшении напряжения, с чего вы взяли, что мощность постоянна?
AlexMax написал :
Тем более, если у человека установлен стабилизатор или ИБП
Зачем дорабатывать схему автора и прибавлять не существующие нагрузки?
Валакардин написал :
-пять эл.конвекторов производства Франция....Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально.
Заметьте, нет ни слова про стабилизаторы, с чего току расти при уменьшении напряжения?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2аматор1
Помилуйте! Дома не только активная нагрузка. Собственно, посмотрев у себя в квартире - у меня ПОГОЛОВНО импульсники. Даже лампочки и те энергосберегайки.
***
Тем более, если у человека установлен стабилизатор или ИБП, задам тебе умному такой вопрос - откуда возьмется дополнительное напряжение на выходе при неизменной мощности при низком напряжении на входе? Тем более, КПД у преобразователей отнюдь не 100%
AlexMax написал :
Что такое мощность?
P=U*I О косинусе фи я молчу, поскольку при тех же электроприборах он остался тем же. Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Не согласен!!! В доме практически чисто активная нагрузка, Закон Ома учим!!!
Спасибо всем за советы.Действительно , два месяца назад купил генератор и подключил его после
входного автомата на дополнительный автомат,может просто плохо затянул контакты.Сегодня проверю.Но вышибать начало только дней 10 назад.
Викторыч написал :
Цитата:
Сообщение от AlexMax
Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Мужики, вы о чем? При чисто активной нагрузке (электроконвекторы) ток, согласно дядьке Ому I=U/R, уменьшится при уменьшении напряжения, с чего вы взяли, что мощность постоянна? Тут, конечно, надо еще учитывать температурную зависимость сопротивления.
Напряжение упало - ток возрос:
ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ (в том числе для бесперебойников типа выше "BACK"), но никак не для активной нагрузки. Ну или для стабилизаторов напряжения.
Автомат, скорее всего, действительно "зажарился" - хЭКи этим вовсю грешат. Рекомендую заменить на АВВ.
Alex_Penza написал :
и плюс к тому - пониженное напряжение.
AlexMax написал :
Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Мужики, вы о чем? При чисто активной нагрузке (электроконвекторы) ток, согласно дядьке Ому I=U/R, уменьшится при уменьшении напряжения, с чего вы взяли, что мощность постоянна? Тут, конечно, надо еще учитывать температурную зависимость сопротивления.
Сообщение для Валакардин.
Автомат обязательно менять на номинал, тем более начал греться (от греха подальше, сколько раз срабатывал?).
И с таким заниженным напряжением сети не перегружать (стандартно должно быть 220В плюс – минус 11 В), то есть от 209В – до 231В.
И уточнять у руководства откуда просадка, ее причины.
Господа ,вы хоть читайте, что пишется в старте топика
Валакардин написал :
До этого 4 года автомат не грелся и не отключался.
Валакардин написал :
.Последний год напряжение понизилось до 185 В
Что такое мощность?
P=U*I О косинусе фи я молчу, поскольку при тех же электроприборах он остался тем же. Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
ИМХО - с автоматом все нормально, есть большие проблемы с сетью
Валакардин написал :
автомат может сам по себе выйти из строя? Так ?
Это же произошло не "само по себе", правда?
Валакардин написал :
До этого 4 года автомат не грелся и не отключался.Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально
Всё это время прибор работал на пределе возможностей, Любой металл имеет свойство стариться, терять свои характеристики. Вот в Вашем ВА это и произошло - немного изменились тепловые параметры биметаллической пластины, и плюс к тому - пониженное напряжение.
Спасибо за ответы.Когда отключаю один конвектор на 1,5 кВт. то на нагрузке 5 кВт. автомат не срабатывает.Стоит его подключить то через 3-4 мин.автомат нагревается и отключается.
Низкое напряжение в сети уже давно и ничего небыло.То есть автомат может сам по себе выйти из строя? Так ?
Валакардин написал :
Или автомат здесь ни причём и надо смотреть подземный подводящий кабель.?
Если выбивает автомат в доме после кабеля то как раз наоборот - кбель не причем надо смотреть автомат.
Хорошо бы если бы были под рукой токоизмерительные клещи, измерить бы ток на вводе. Это самый простой вариант определиться что есть что. А так, если без них. Отключите несколько батарей и понаблюдайте будет ли отключаться или нет. Если не отключается - то ток нагрузки больше чем номинал или же испортился автомат.
Всетаки скорее всего что ток увеличен из-за понижения напряжения (сами же написали).
Все таки поищите клещи чтобы измерить ток, быстрее определитесь с проблемой.
Здравствуйте.Прошу подсказать,тех кто знает.Неделю назад на даче начал отключаться входной автомат на 50 ампер.Производство толи Россия,толи Китай.Под нагрузкой 6,5 кВт.-пять эл.конвекторов производства Франция.До этого 4 года автомат не грелся и не отключался.Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально.Кабель в дом со столба проложен под землёй на глубине 1 м.в песке и сверху уложен кирпичём.Были морозы и сильнее чем нынешние,всё было нормально.Последний год напряжение понизилось до 185 В.Вопрос- может ли сам автомат испортится и просто требуется его замена.?
Кроме входного общего автомата стоят ещё 10 автоматов на 16 А.на отдельные комнаты и розетки.
Их не выбивает.Или автомат здесь ни причём и надо смотреть подземный подводящий кабель.?