Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Подскажите с решением загадки:
1) квартира - новая однушка;
2) щиток - автомат в прихожей висит;
3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было;
4) пока не куплен регулятор - решил соединить проводку в месте разрыва (там где должен быть регулятор) клеммами Ваго 222 попарно (по цветам);
5) соединил;
6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.
Клеммы перепроверил - все правильно по одинаковым цветам проводов подключено. Клеммы не греются и не искрят. На клемах написано что выдерживают ток до 40 А и напряжение 400 В.
Проводка 2.5 - три провода - медная многожильная (ну то есть не один медный провод в оплетке, а много маленьких жилок в оплётке).
Кто-нибудь знает что происходит ? Где копать ? Может какая то розетка тупит ? ничего не понимаю. все розетки новые - Вессен. Wessen.
возьмите лампочку на 220В, 60 Вт с проводами (контрольку), подключите напрямую в розетку к полюсам, вырубится? а теперь к фазе и земле, горит, не вырубается?
2 xKing:
с радостью бы дал фото, но я щас на работе, дома жена. И дома инета нет. Хотел утром сделать фото, но, к сожалению, забыл.
Я сейчас пытаюсь собрать всю необходимую информацию - как мне и что мне протестировать сегодня вечером. Если есть ещё какие-нибудь предложения - буду очень признателен.
farbox написал :
6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.
farbox написал :
3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было;
хоть Камикадзе и "почистил" пост №13 повторюсь - что это за порно???
аматор1 про теплый пол параллельно с розетками кухни, это очень не по людски
в идеале проводка на санузел делается отдельно, защищается отдельным автоматом и УЗО на диффренциальный ток 10mA
на розетки кухни - отдельная проводка от щита
у Вас же получается шлейф через ванную на кухню
предположим, что на кухне Вы включили чайник 2,4 кВт, Микроволновку 0,8 кВт ну и тёплый пол в ванной. Выдержат всё это контакты терморегулятора, через которые Вы шлейф делать собрались? Или ваго оставите?
аматор1 написал :
обжим/пайка/сварка (с отводом на ТП,
то есть, если я правильно понял:
1) проводку соединяю НЕ клеммами, а пайкой / обжимом (обжим - это поидее мех. соединение винтовыми клемами,- лучше керамическими);
2) ТП пускаю параллельно проводке;
я все правильно понял ???
Вопрос: А силы тока хватит ли для нормальной работы ТП ?
дорого/качественно - легран, АВВ
практически качественно/не дорого - ви-ко (дизайн не всем нравится и не широк)
настоящий макел - дизайн мягко ничего не скажем, но сабаки работают надёжно и долго
ПыСы. у мну дома Макел и Ви-Ко примерно с 2004 года, тогда это было круто! работают сволочи и хоть бы хны, потому и не меняю ни на что другое...