Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1642300

Возник такой вопрос: разрешаются открытые электропроводки транзитных кабелей через складские помещения жилого дома. Ситуация следующая: в цокольном этаже требуется оборудовать помещение под архив проектной организации, а там проходит питающая магистраль дома транзитом.
ПУЭ 7.1.43 Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
Вопрос в терминологии открытая прокладка кабеля - подразумевает открытые электропроводки или же только открытую прокладку кабеля(накладными скобами и т.д.), ведь согласно

ПУЭ 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

  1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ....

В итоге получается можно прокладывать открытые электропроводки в данном случаи, но исключая "...непосредственную прокладку кабелей и проводов..."????

Предлагают обшить этот кабель и сделать архив. У кого какие соображения ???

bromberg написал :
Предлагают обшить этот кабель и сделать архив. У кого какие соображения ???

только в трубу стальную...

bromberg написал :
в цокольном этаже требуется оборудовать помещение под архив проектной организации

в подвале архив - странное решение, а не проще сразу выбрасывать?

А с Жилищным Кодексом согласовали?
Не будут потом жильцы выселять Ваш архив по суду? Случаи такие есть.

2bromberg Архивы, библиотеки и тп относятся к взрывоопасным помещениям, со всеми вытекающими...

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

bromberg написал :
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ....

  • 2 метра от пола, высота позволит?

1,8м до 2,м от пола уложено пять кабелей накладными скобами по стене

потолок там 2,2м

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

bromberg написал :
1,8м

Мало для неспециализированных помещений (т.е. где неэлектротехнический персонал присутствует.

Викторыч написал :
Архивы, библиотеки и тп относятся к взрывоопасным помещениям

правда?
блин... всегда считал, что книги плохо горят. А вот про взрывоопасность что-то с трудом и верится даже. Чему там взрываться?

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

Викторыч написал :
Архивы, библиотеки и тп относятся к взрывоопасным помещениям, со всеми вытекающими..

Очень даже может быть надо это уточнить.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Alex_Penza написал :
Чему там взрываться

Бумажная пыль.
Кто не знает, тончайшая органическая пыль в воздухе - страшнейшая взрывчатка. Спасает, что очень узкий "коридор" взрывоопасной концентрации. В отличие от порошков в тяжёлых обьёмно-детонирующих авиабомбах.
Я видел фотографии взорвавшегося элеватора. Его будто долго бомбили. А всего-то мучная пыль сдетонировала - нате, получите обьёмный взрыв во всей его жуткой красоте...

Одинец написал :
Сообщение от Alex_Penza
Чему там взрываться
Бумажная пыль.

Абсолютно точно

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.