Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1643272

Уважаемые специалисты!
Доброго времени суток!
Имеется схема, сделанная проектной организацией. Однако я сомневаюсь в диаметре магистальных труб 20 и 16мм. Ну и вообще, как на ваш взгляд- система работоспособна? Извиняюсь за мелкий масштаб схемы. Заранее спасибо.

Регистрация: 04.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Больше смущает " Pn10 "- это только на холодную воду при давлении

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... при 90*С PN10 отлично прослужит года 2-3. потом разрушится...

Спасибо за комментарии. Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10).
Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как?
И можно ли обойтись трубами D20? Dizayn намного лучше чем SIRA?

Zzzanuda написал :
Еще слышал, что полотенцесушитель разрешено ставить только в обратку. Или как?

Мне кажется таких установок нет. Просто у Вас по проекту змеевик без крана маевского ,и чтоб прогнать через него воздух, надо пустить через него циркуляцию всей системы (не важно подача или обратка).Можно установить лесенку (змеевик +тройник+кран маевского в верхне точке) с запорной арматурой,и подключить как радиаторы под.-обр.

Регистрация: 03.04.2006 Москва Сообщений: 252

А летом полотенцесушитель как будет работать? Может его не ОС а в ГВС на циркуляцию? Если ГВС через бойлер.

Регистрация: 04.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 301

Zzzanuda написал :
Трубу конечно буду ставить PN20 (да и не найти 10).

Армированная труба (предназначенная для отопления )- Pn25