Знатоки, покритикуйте схему на 3-хкомнатную квартиру

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

на схеме во вводном УЗО один нолик лишний однако. на розетки, где планируется включать импульсную нагрузку УЗО лучше тип А поставить

В уставке общего УЗО скорей всего опечатка, 0,01 вместо 0,1.

При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, для себя любимого, лучше ставить автомат 6А!

С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

korolan написал :
Знатоки, покритикуйте схему на 3-хкомнатную квартиру

Мне нравится, если убрать вышеупомянутый нолик. Я бы именно так и сделал, правда, автоматы использовал бы 1Р+N.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Посититель написал :
может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!

При котором автомат 10А тоже сработает.

Посититель написал :
поэтому на группу света лучше ставить автомат 6А

ха, никак не уймётсяПосититель, колбасят его видать 10А на освещение 2korolan в прынцыпэ можите собирать...

avmal написал :
При котором автомат 10А тоже сработает.

Ага, и в некоторой степени будет больше вероятность загорания изоляции проводов в светильниках при аварии в светильниках!

10А оправдано когда мощность светильников в группе более 1000 ватт!

Регистрация: 08.02.2010 Подольск Сообщений: 14

Обновил схему
Входной УЗО 63/0.1 ток утечки 100mA
на стиралку поменял тип с AC на А

Посититель написал :
Ага, и в некоторой степени будет больше вероятность загорания изоляции проводов при аварии в светильниках!

10А оправдано когда мощность светильников в группе более 1000 ватт!

непокобелим!!!

korolan написал :
Обновил схему

идите закупайтесь

Регистрация: 08.02.2010 Подольск Сообщений: 14

Спасибо за советы !!!
Пошел согласовывать с электриком ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

korolan написал :
на стиралку поменял тип с AC на А

а кампутера не будет? микроволновка, плазма(ЖК) и т.п хрень импульсная??

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
а кампутера не будет? микроволновка, плазма(ЖК) и т.п хрень импульсная??

Баловство всё это ... ИМХО

Регистрация: 08.02.2010 Подольск Сообщений: 14

greg111 написал :

вообще то планируется. на кухне м/в и в комнате компьютер

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Баловство всё это ...

вот именно что

avmal написал :
ИМХО

правила говорят об обратном. и Вы знаете какие именно и где именно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
правила говорят об обратном.

Не правила, а рекомендации.

greg111 написал :
а кампутера не будет? микроволновка, плазма(ЖК) и т.п хрень импульсная??

страхи сильно преувеличены... и в денежном выражении также...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
а рекомендации.

угу. наша болтовня тут сплошные рекомендации.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2avmal

korolan написал :
на стиралку поменял тип с AC на А

по этому пункту Вы не против?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
по этому пункту Вы не против?

Да мне-то чего? Я не свой бюджет жалею ...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Да мне-то чего? Я не свой бюджет жалею ...

вот там промолчали а тут пробурчали.... не справедливо. тем не менее рекомендации есть в ПУЭ, есть в инструкции к машинке. а остальные приборы от машинки мало чем отличаются. а экономить можно на токе отсечки и на количестве. тут можно поставить всего 3 штуки а на разницу поменять тип с АС на А

Регистрация: 08.02.2010 Подольск Сообщений: 14

Я специально лоджию и розетки ванной разделил. Чтобы в случае проблем "на улице", - стиральная машина работала

2korolan
А на лождию зачем 0,01А УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
А на лождию зачем 0,01А УЗО?

Помещение с повышенной опасностью.

avmal написал :
Помещение с повышенной опасностью.

И что-же там опасного?
2korolan
В данном случае, селективное УЗО - не обязательно. Лучше вместо него АС замените на А.

хорошая схема, надо взять на заметку

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
В данном случае, селективное УЗО - не обязательно. Лучше вместо него АС замените на А.

Селективное, как я понимаю, в этажном щите и оно обязательно.

Smily написал :
И что-же там опасного?

Об этом лучше спросить тех, кто пишет нормативные требования. Лоджию они отнесли к помещениям с повышенной опасностью. Более того, на лоджии требуется организаия ДСУП.