В уставке общего УЗО скорей всего опечатка, 0,01 вместо 0,1.
При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, для себя любимого, лучше ставить автомат 6А!
С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
avmal написал :
Да мне-то чего? Я не свой бюджет жалею ...
вот там промолчали а тут пробурчали.... не справедливо. тем не менее рекомендации есть в ПУЭ, есть в инструкции к машинке. а остальные приборы от машинки мало чем отличаются. а экономить можно на токе отсечки и на количестве. тут можно поставить всего 3 штуки а на разницу поменять тип с АС на А
Smily написал :
В данном случае, селективное УЗО - не обязательно. Лучше вместо него АС замените на А.
Селективное, как я понимаю, в этажном щите и оно обязательно.
Smily написал :
И что-же там опасного?
Об этом лучше спросить тех, кто пишет нормативные требования. Лоджию они отнесли к помещениям с повышенной опасностью. Более того, на лоджии требуется организаия ДСУП.