Есть 3х фазный потребитель, периодически фазы меняются местами, от чего потребителю становится хреново... Соответственно нужен девайс который сможет а) отключить нагрузку при изменении фазировки; б) просигнализировать где произошло изменение (чтобы оператор мог поменять фазы местами); и как самый идеальный вариант в) сделать все изменения автоматически (такое вообще бывает?)
Пока нашел только некий украинский девайс , но хотелось бы что ни будь поближе к москве.
Я смотрю они все не более 10А, а если нагрузка около 60А, что делать? Может быть тогда проще какой-то индикатор собрать, чтобы оператор вручную контролировал состояние фаз и в ручном режиме отключал нагрузку?
GAP5 написал :
Может быть тогда проще какой-то индикатор собрать, чтобы оператор вручную контролировал состояние фаз и в ручном режиме отключал нагрузку?
Если не найдёте автомат , то можно поставить индикатор чередования фаз и переключатель фаз у оператора.
Кириллёнок написал :
индикатор чередования фаз и переключатель фаз у оператора
Оператор курить/покушать/и т.д. отошел - а "глубинный насос" , такой нехороший, его (оператора) не дождался ... Это я к тому, что нагрузка разная бывает.
haramamburu написал :
А похорошему все эти контроли фаз можно на "коленках" собрать
Контроль фаз вполне реально - 3 обычных реле на фазное напряжение или 2 - на линейное. А вот направление - без специальных реле не получится. Так что уж лучше все в "одном".
Вообще оборудование работает не круглосуточно, а включается один раз в день на 2-3 часа, т.е. вполне достаточно, чтобы перед запуском оператор посмотрел на состояние фаз и принял решение - либо запускать оборудование, либо топать к электрощиту и перекидывать фазы.
В случае, если во время работы оборудования будет отключение\переключение фаз, в любом случае потребуется его повторный запуск и соответственно контроль перед этим.
Соответственно нужен девайс который проживет эти самые 2-3 часа (лучше с запасом часов на 5) беспрерывной работы, желательно с питанием от линии (а не от батарейки).
Ким написал :
Контроль фаз вполне реально - 3 обычных реле на фазное напряжение или 2 - на линейное. А вот направление - без специальных реле не получится. Так что уж лучше все в "одном".
Хотелось сказать: А ТО НЕ ЗНАЮ!!!! Да ёпрст, все это знают, только как сами отметили - спасает только от "потери фазы".
Ну и в чем дело то??? Ну и ткнули бы чьим-то фейсом в тейбл, в чем проблема
2GAP5 Посмотрите, может пригодится. Вроде ошибки нет, но все равно надо перепроверить. Применил 2 пускателя, 2 реле времени с задержкой на замыкание и 2 реле контроля фаз ЕЛ12.
Так что посмотрите.
Это мое мнение и его не навязываю