haramamburu написал :
И так, имеется школа в обслуживании (1985 год постройки).
Инспектора (пожарные , по ТБ и ОТ) "пишут" замечания - нет УЗО, аллюминий, 2х проводка, автоматы с временем дейсвия от 0,4 (АЕшки) и т.д.
Как быть? Я им говорю: все по ПУЭ 6, реконструкции не было и т.д. А им все по ...
Заявки в УО (управление образования) на замену/реконструкцию были, глухо. Школа сама своими силами такое не осилит.
Посоветуйте.
Всвязи с пожароопасной обстановкой в стране шансов отмазаться от ОГПН нет. Я так честно говоря и не понял Ваши обязанности? Может Вы и есть директор школы? Если нет, какое Вам дело до предписаний выданных должностному лицу школы? Если Вы обслуживаете электрооборудование на договорных условиях Вам выгодно "уломать" директора на покупку УЗО, автоматов и щитов. Работа ведь дополнительная, и оплата соответственно то же. Где он будет искать деньги, я думаю все знают. У всех дети в школу ходят. И еще, если что случиться, крайние будете ВЫ! Договор ведь с МУП официальный я так понимаю. Ну и другой момент - ЭТО ЖЕ НАШИ ДЕТИ!!!.
В предписании инспектор всегда указывает пункты нормативных документов.
Инспектору не нужны "отчеты и копии всех документов". Ему нужен только план-график с указанием сроков исполнения выявленных нарушений с указанием сроков устранения и исполнителей.
Штрафуют при выявлении нарушений норм и правил эксплуатации электроустановки (бывает всегда при проведении проверки), а также в случае невыполнения предписания в установленные сроки (при повторной проверке).
Дир школы должен написать заявку со ссылками на предписание инспектора.Один экземпляр( со вх номерами и датой регистрации) остаётся у директора. Ждём ответ из вышестоящей организации. Потом пишется план устранения недостатков со сроками выполнения после конца света. В это же время пишете письмо инспектору с просьбой дать ссылки или текст документа, требования которого нарушены и отправить его по почте с УВЕДОМЛЕНИЕМ! Ясен пень, он Вам не ответит. Выполняете все требования, которые не требуют финансовых вложений. Отчеты и копии всех документов отсылаете инспектору. Это даст возможность в суде трясти бумагами и избежать штрафа. Читайте внимательно тескт предписания(это совет директору школы- Вам не поможет) и отвечайте в сроки там указанные, а свои вопросы и хотелки пишите раньше. На суде Вы парой вопросов можете поставить инспектора на место.В ходе проверки они обычно нарушают кучу требований закона. Плановую проверку они проводят по графику, с которым должны Вас ознакомить ЗАРАНЕЕ. Эту тягомотину можно тянуть до пенсии
Если я правильно понял, то в п. 2.3.4 ТСН 21-302-2000 идет речь об установке ДИФФАВТОМАТОВ на вводе, перед счетчиком, причем в перечне объектов не указаны общественные здания.
Интересно, а какие еще недостатки в Акте проверки указаны?
Вы говорите, школа на Вашем обслуживании.
В чем именно выражается Ваше обслуживание?
На кого выписываются официальные предписания? Есть ли в них ссылки на пункты нормативных документов?
Выписываются ли штрафы?
В Вашем перечне инспекций нет Ростехнадзора - что они говорят?
P.S УО зависит от бюджета (кстати, школа полностью на бюджетном финансировании?)
P.P.S Поверьте, школа 1985 года - это практически молодая школа
Всем привет, сам кое-что нашел в сети по своему вопросу:
haramamburu написал :
Инспектора (пожарные , по ТБ и ОТ) "пишут" замечания - нет УЗО .......
haramamburu написал :
Нашел, у дир. школы :
Не все электросети оборудованы УЗО - П. 2.3.4 ТСН 21-302-2000
Проблемы применения устройств защитного отключения (УЗО)
....*В Указании Энергонадзора АО «Ростовэнерго» № 23 от 18.11.95 г. «О мерах по повышению электро-пожаробезопасности жилых домов и общественных зданий и сооружений» содержится требование: «Не производить приемку в эксплуатацию электроустановок, не оборудованных УЗО:
– жилых и общественных зданий и сооружений – начиная с 01.07.96 г.;
– мобильных (инвентарных) сооружений, выполненных из металла или с металлическим каркасом – начиная с 01.01.96 г.».*
Оно?
ЗЫ В ссылке как раз рассматривается Нормативно-технические документы по УЗО с ТСН 21-302-2000
greg111 написал :
должны, как правило, устанавливаться УЗО с защитой от сверхтоков
"как правило" после "должны" как бы сразу делает это "должны" не обязательным, превращая фразу в описание сложившейся практики монтажа без претензий на директивность.
2.3.1. Выбор мест установки УЗО в электроустановках зданий должен удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, приведенных в разделе 2.2 и настоящих норм.
Да, но здание 85 года, и ПУЭ 7 задействует при/после реконструкции
2.3.5. Допускается применение УЗО в качестве временной меры повышения электро- и пожаробезопасности действующих электроустановок до проведения полной их реконструкции путем установки УЗО на двухпроводных групповых линиях или на ответвленных от них к электроприемникам, установленным в опасных и особо опасных помещениях (например, ванная, душевая, санкабина и т.п.).
Именно "допускается"
Школа это не частная контора с "деньгами" и самостоятельно "все" вышеперечисленные мероприятия ну никак не осилит (заявки в УО на реконструкцию были)
haramamburu написал :
Например какие? (ну аллюм. , ну 2х проводка, НО скрутки проварены, провода не висят не болтаются, земля и петля в норме)
Вам, очевидно, не приходилось спорить с пожарниками...
Нарушения пожарники найдут всегда. И сертификат на линолеум, лежащий на путях эвакуации, и расположение дверей, огнетушителей, и.т.д.
На практика, спор с пожарниками всегда выигрывают... пожарники. В подавляющем большинстве случаем, спорщик удовлетворяет требования пожарных. Если договоритесь сейчас, то это будет дешевле, затяните споры - будет дороже.
Возможно в вашем случае, получится ограничится установкой УЗО и заменой автоматов. ИЭК пожарников устроит.
только я нипаму как это к школе относится-
2.3.4. На вводе в квартиры жилых домов, садовые домики и коттеджи, также торговые павильоны, киоски, гаражи, вагончики-бытовки и другие инвентарные временные сооружения должны, как правило, устанавливаться УЗО с защитой от сверхтоков. При этом УЗО, установленные перед счетчиком, могут использоваться в качестве отключающего аппарата для безопасной замены счетчика.
ТСН 21-302-2000
"Требования по установке и применению автономных пожарных извещателей, устройств защитного отключения электроэнергии. Проектирование систем мусороудаления и автоматического пожаротушения мусоропроводов в жилых домах, общественных зданиях и на объектах коммунального хозяйства на территории Московской области"
вечно Москва выделяется....
А по теме: говорю "где"? - витьеванулись, типа у нас ... , в местах массового пребывания людей, и прочая *рень.
Я понимаю, что любому инспектору "надо" найти что то, что типа не так. Да и чхать на "твердолобого" который ничего далее предписаний "такого же" начальника не знает.
Мне бы ссылку на док. в котором коворится, что то что построили при ПУЭ 6 не распространяются (до реконструкции) требования ПУЭ 7
Первым делом: замеры сопротивления изоляции, петли фазы-ноль и заземления в порядке?
Второе: ЧТО написано в предписании? Должно быть: в нарушение пп.17.28.359 Инструкции по тирьямпампации хренопупздрии" нет следующего - см. перечень.
Нет ссылки на НТД - это филькина грамота.
И так, имеется школа в обслуживании (1985 год постройки).
Инспектора (пожарные , по ТБ и ОТ) "пишут" замечания - нет УЗО, аллюминий, 2х проводка, автоматы с временем дейсвия от 0,4 (АЕшки) и т.д.
Как быть? Я им говорю: все по ПУЭ 6, реконструкции не было и т.д. А им все по ...
Заявки в УО (управление образования) на замену/реконструкцию были, глухо. Школа сама своими силами такое не осилит.
Посоветуйте.