Так и автоматы, и весь ящик можно снять, тогда вообще будет целая гребенка под потенциалом.
Не доводите ситуацию до абсурда, неуважаемый тролль VladislavV. Не нужно докапываться до avmal, он собирает прекрасные щиты. Если у Вас чувство зависти - то так и признайтесь, а не указывайте, что есть гипотетическая возможность прикоснуться к токоведущим шинам.
VladislavV написал :
Я в таких случаях беру обычную четырехполюсную гребенку. Только чтобы нейтрали объединить.
То есть получается раздатка двух фаз (не трёх)?
И как объединяете нейтрали?
Вообще существуют шинки для раздатки трёх фаз по двухполюсным приборам. Коды 04940 и 04941.
2Def461 Полегче. Следите за выражениями. 2Ким То же. 2Юрка Если стоят три дифавтомата с разными фазами (L1, L2, L3) в ряд, то фазы в любом случае подключаются при помощи перемычек, но гребенка используется именно 4940 или 4941. Т.е., фактически при использовании четырехполюсной гребенки остается по одному фазному зубцу, и гребенка используется лишь для объединения нейтралей.
VladislavV написал :
Полегче. Следите за выражениями.
Стоило бы и покруче, но не получится. Только за такие идиотские мысли в свое время дальше замены лампочек не пускали и при первой возможности под зад коленом. И это правильно. Электричество не шутка и мысли такие не должны быть в голове. А вот если они есть, то это считалось, что (чтобы не нагрубить) - "товарищ не прав и не должен присутствовать в доблестных делах нашего подразделения." "По-русски" звучит более понятно и правильнее
2Ким Хотелось бы услышать нормальный и аргументированный ответ, а не ваш, извините, бессмысленный лай.
Avmal почему-то ухитряется не хамить, хотя касаются вопросы его работы.
VladislavV написал :
Avmal почему-то ухитряется не хамить
"А я ем яблоко и смотрю в окно ..." (С) 2Def461 2Ким
Большое спасибо за поддержку, но не обижайте Владислава сильно - просто он отвык от личного общения и страх потерял. Эх, молодость ...
VladislavV написал :
Если стоят три дифавтомата с разными фазами (L1, L2, L3) в ряд, то фазы в любом случае подключаются при помощи перемычек
VladislavV написал :
при использовании четырехполюсной гребенки остается по одному фазному зубцу, и гребенка используется лишь для объединения нейтралей.
Почему же? Есть же специальные гребёнки "двухполюсные распределительные на три фазы". У них зубцы идут в таком порядке: N,L1,N,L2,N,L3,N,L1,N,L2,N,L3... Их номера 04940 и 04941.
А четырёхполюсные - это 04944 и 04945. Я про них и спрашивал (как их примастрячить).
Первое фото - выполено не в обычно строгой для avmal манере, как-то размашисто.
Схема, как я понимаю, отличается от выполненной тобой ранее в другом щите () тем, что при повторном нажатии на кнопку освещение включится ровно в тех же местах, где было включено до того?
Ну в два верхние два диффа неужели нельзя было провода довоткнуть, чтобы медь не торчала? Сам же учил... Торопился? Кажется, да...
VladislavV написал :
Первое фото - выполено не в обычно строгой для avmal манере, как-то размашисто.
"Размашистость" монтажа, правда, я не совсем понимаю что под этим подразумевается, обуславливается схемой щита. Как компоновка, так и разводка, по моему мнению, выполнены наиболее оптимально для данной схемы. Лучших вариантов я не нашёл.
VladislavV написал :
при повторном нажатии на кнопку освещение включится ровно в тех же местах, где было включено до того?
Совершенно верно - таково было ТЗ.
VladislavV написал :
Ну в два верхние два диффа неужели нельзя было провода довоткнуть, чтобы медь не торчала?
"Довоткнуть" было нельзя - наверное не позволила длина зачищенной жилы, но у меня есть оправдание - с того ракурса, с которого я разглядывал монтаж ( как на последней фотографии ), жилы были видны не полностью. А потом, монтаж делался во время сегодняшней грозы и в окна свет не поступал, а квартира, как можно догадаться, была обесточена. Приходилось частично наощупь монтировать.
VladislavV написал :
Торопился? Кажется, да...
В таком деле торопиться никогда нельзя. Спешка тут не при чём, если обратить внимание, что все четыре жилы зачищены на одинаковую длину .
avmal написал :
А потом, монтаж делался во время сегодняшней грозы и в окна свет не поступал, а квартира, как можно догадаться, была обесточена. Приходилось частично наощупь монтировать
Говорю же, торопился...
avmal написал :
Спешка тут не при чём, если обратить внимание, что все четыре жилы зачищены на одинаковую длину .
Это лишний раз говорит, что ты профи.
avmal написал :
Совершенно верно - таково было ТЗ.
Кстати, неплохо было бы схемку воткнуть для народа с . Интересно же...
VladislavV написал :
Avmal почему-то ухитряется не хамить, хотя касаются вопросы его работы.
Угу, а Вы - само очарование в общении и Ваши комментарии работы avmal - просто верх инженерной мысли, особенно касаемо возможности контакта с шинкой.
Навеяло:
Учитель - Дети! Не суйте пальцы в розетку!
Дети - Так они же не влазят?!?
Учитель - Идиоты! Возьмите гвоздик...
2Def461 Слушайте, перестаньте сами троллить, ерничать и пр. Надоело. По делу - ни слова не сказали. 2avmal Схему электрическую. Чтоб понятно стало, как это работает.
VladislavV написал :
Слушайте, перестаньте сами троллить, ерничать и пр. Надоело. По делу - ни слова не сказали.
Я не в армии, а вы - не мой старшина Когда Вы несете откровенную чушь на счет возможности прикоснуться к шине - то я должен становиться по стойке "смирно" и докладывать, что Вы в корне неправы?
По делу - я сказал еще в самом начале - без специнструмента в щите, собранном avmal, а уж тем более, закрытом защитной панелью, конечный потребитель коснуться токоведущих частей просто не в состоянии.
Def461 написал :
я должен становиться по стойке "смирно" и докладывать, что Вы в корне неправы?
Вы этим и занимаетесь, только в более фривольном тоне.
По делу - щиток квартирный и влезть туда может кто угодно. Поэтому при монтаже надо быть вдвое внимательнее.
Чем этим? Я должен сказать в виде "да, мой Белый Господин, Вы соизволите быть не совсем верны ..." даже когда продолжаете упорствовать и принципиально не видите разницу между СОБРАННЫМ щитом:
и щитом со снятой крышкой:
В первом случае возможность прикосновения к токоведущим частям отсутствует, во втором случае прикоснуться можно исключительно гвоздями, ножницами, ответкой, проволокой.
Каким образом коррелирует всё вышеприведенное с Вашим "Но лазить туда будут все равно чайники, т.е. хозяева. Пока током не трахнет."? С тем же успехом их "трахнет" везде.
Вводной автомат ВА2p25А в боксе на стене–переход с СИП на провод ВВГнг2х4
Кабель по стене дома в негорючей ПВХ гофре, через гильзу ввод в дом.
Гильза входит прямо в щит. В щите: Счетчик Меркурий 201.5, после него в параллель
a. УЗО 40А 30мА – два ВА16А на розетки – провод ВВГнг 3x2.5
b. BA10А на освещение – провод ВВГнг 3x1.5
Разводка в доме в ПВХ коробе. На первое время жилу РЕ проводов разводки прикручу к нулю после счетчика. В розетках жилу РЕ заизолирую. Позже сделаю заземление ТТ.
2avmal
Обзавелся заглушками для гребенок наконец? Кстати, на однополюсных гребенках хорошо держатся они у тебя? А то у меня как-то неустойчиво - тронешь - стреляют.
Опять голую медь видно у проводов в земляной шинке
VladislavV написал :
у меня и те, и те отстреливают
Леграновские? У меня сидели нормально. Но я обрезал изоляцию шинки специально вровень с медью, чтобы изоляция не теряла форму на торце, иначе заглушке легко соскочить.
Уважаемый Авмал в посте №59 в сабжевой ветке очередной смонтированный Вами щиток. Обратил внимание, что после УЗО 16/10 у вас стоит АВ С16. Практически везде подчеркивается необходимость ставить АВ на ступень ниже УЗО. Вы поставили равной исходя из чего? Вопрос не праздный, т.к. сам собираюсь переделывать щиток и на стиралку С10 кажется маловатым (там ещё будет вентилятор и розетка для фена), а УЗО 25/10 Легранд не производит. С Уважением.
И ещё вопрос чем Вы обжимаете наконечники (и что это за наконечники) для разводки внутри щитка.
Доброго времени суток. Друзья, не пинайте сильно, что сделанно, то сделанно. Знаю что многое не правильно, но вопрос не в этом,а вопрос в том,что с этим всем делать.
Имеем:3-х комнатная квартира, проводка сделанна(знаю что не очень правильно,но с вашим сайтом познакомился уже после)ремонт сделан уже ничего не переделать. От щитка в каждую из 3-х комнат идет отдельный провод ППВ 3*2.5,на входе в каждую комнату есть распред коробка от которой расходятся провода ППВ 2*1.5 НА освещение и 3*2.5 на розетки в каждой комнате розеток по 10 (ещё одно не правильно) провод идет на одну розетку, а с этой розетки по низу на другую,потом на другую и т.д.(это по совету бригады которая делала ремонт,проводку делал сам).
Ещё, возле щитка есть такие провода, один на кухню и ванную 3*2.5,и один на стиральную машину 3*2.5. На кухне из техники холодильник из новых самсунг,кофеварка, комбайн, в планах электро духовка. Стиральная машина стоит на кухне(отдельный провод). В ванной нет ничего кроме светильника на потолке и на зеркале. Уже куплены автоматы в щиток, все schneider,merelin gerin. 3 шутки С10 на комнаты, два шутки С16 на кухню с ванной и на стиральную маш. Один С25 двойной, общий на всё. Ещё есть "выключатель дифференциального тока домовой ВД63 2П 25А 30мА" Есть планы поставить его на линию кухня ванная и стиралка. Что ещё,счетчик на площадке, там есть старые пробки.
Покритикуйте,щиток ещё не собран и не установлен, так что это единственное место, где что то можно изменить. Дом старый,примерно 60-х годов проводка к квартирному щитку старая, алюминиевая в будущем есть планы поменять на медь более толстую. Всем за ранее большое спасибо.
Такой вопрос. Вчера пробросил кабель 3*6 на плиту, старый алюминий перегорел, купил 2х полюсный автомат на 32 ампера (старый автомат однополюсный, еще с времен постройки дома, черный такой). Вызвал электрика чтобы он его установил в подъездном щитке. Задачу он выполнил, но сказал что 2х полюсный это не правильно, нужно ставить 1полюсный. Почему так он не пояснил. Сказал так уж и быть поставлю, но если бригадир будет проверять то его могут наказать за это. Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно? Есть ли по этому какие то нормативы?
kaktus222 написал :
Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно?
Причин тут может быть несколько и среди них та, например, что двухполюсные он никогда не ставил, вторая - он их никогда не видел, самая основная, разумеется, что нормативные требования для него существуют только в виде изречений бригадира, который, наверняка, тоже с ПУЭ не очень знаком.
Хорошо бы для полной картины ещё посмотреть как он его подключил.
Сразу видно, что щит собран по типовой схеме типового проекта - "проектные" организации не особо утруждают себя полётом мысли и слепо втыкают везде диффавтоматы, избавляя себя от головной боли при распределении нагрузок по фазам.
И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы - на вводах везде отсутствует нулевой провод.
Фазу он взял перемычкой с другого автомата. А ноль с "нулевой скрутки" моток нулей.. А что ПУЭ говорит по установки автоматов в подъездном щите? Или это никак не регламентируется, кроме как подбора номинала автомата.
Если у кого то есть время, то может подать шквал критики на мой щиток. Он конечно достаточно убогий. Но там где я работаю, два УЗО в щитке уже большая редкость. А про индикатор в щитке уже молчу
2greg111/ Это щиток Volta Hager. Клемники N и РЕ продаються вместе з щитком. Главный конкурент у нас Moellera. Преимущество - скорость монтажа, удобство в работе, клемники можна дополнять, они тоже продаються отдельно. По надежности я скажу что у меня за 2года, не было подгораний ну нуля например. Может такими щитками еще кто то занимаеться, ну он может расказать больше.
Quark написал :
Не совсем понял схему щитка с импульсными реле. Можно уточнить, пожалуйста.
Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.
avmal написал :
Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.
Это все понятно - из фото видно. Не видно схему соединения автомата с реле. Как-то там странно провода подключены. Сверху реле не очень понятно - где там нулевой провод? Все кабели кнопок и светильников к клемникам подходят? Если несложно, можно схему нарисовать?
И для чего еще Выкл. общий справа внизу щитка?