Делаю электрику на даче, занимаюсь этим впервые. Начитавшись рекомендаций с форума собрал щитки. Ребята, посмотрите их пожалуйста, есть ли явные косяки, что сделал неправильно? Сильные сомнения насчет двухполюсного клеммного блока BD10072, на котором я коммутирую фазу и ноль. Система заземления ТТ. Фото (слева направо):
Фото 1 - Щиток главный распределительный
Фото 2 - Щиток вводной на столбе
Фото 3 - Щиток дома
Фото 4 - Щиток бани
Фото 5 - Щиток мастерской
2fish
Молодец. Щиты Abb, а обжим наконечников точкой делали? Старайтесь сам наконечни то же изолировать, т.к. монтаж Вы будите проводить держась за наконечник, а не за кабель.
Только блоки распределения(L и N) я такие не люблю
При накладке лицевой поверхности, цветовая индитификация будет незаметна
fish написал :
Сильные сомнения насчет двухполюсного клеммного блока BD10072, на котором я коммутирую фазу и ноль
В чем сомнения? В том, что глубже всего фаза должна располагаться?
А что за автоматики?
На кольцевые наконечники, по хорошему, надо термоусадку сажать. Можно изолентой замотать, чтобы ей была покрыта та часть, в которую провод заходит.
А вообще - создайте отдельную тему и скиньте туда схему вашей проводки. А то не понятно многое.
Зачем УЗО в щитке, который на столбе? Желаете попрактиковаться в промышленном альпинизме?
Заглушки на гребенки не забудьте одеть.
Рубильник во вводном щите до автомата для какой цели?
VladislavV написал :
Зачем УЗО в щитке, который на столбе? Желаете попрактиковаться в промышленном альпинизме?
Это примерно то, чего я добивался - ещё немного опыта и сарказм появится почти, как у меня. Главное, чтобы его все понимали и не считали за оскорбление.
2gugulaki
Да, клещи те, и покупал их в указаной вами фирме.
2VladislavV
Сомненья-в одной коробушке рядом и L и N;
Автоматы - Doepke;
Изолирование наконечников - ОК, переделаю;
Заглушки на гребенки - обязательно (не было в Электромонтаже);
Рубильник на вводном щите - его сначала и не было. Купил щит, собрал, осталось пустое посадочное место. Где-то читал, что автомат лишний раз дергать не дело, поэтому на это место на вход купил 4-х полюсный рубильник, т.к. предполагаю каждый раз покидая дачу и в грозу отключать всё этим рубильником.
2VladislavV и avmal (к вопросу об альпинизме)
Никаких обид, наоборот спасибо, что ответили. Да, действительно хочу научиться сам сделать нормально электрику. С ваших, avmal, и Юркиных щитов я и лепил свои. Столб стоит рядом с домом (в 2,5 метрах), а сам ящик будет висеть на нем на высоте человеческого роста.
Схему подкорректирую и выложу в отдельную тему. Еще раз спасибо за критику.
fish написал :
Изолирование наконечников - ОК, переделаю
Вы хотели сказать "доделаю"
fish написал :
Рубильник на вводном щите - его сначала и не было. Купил щит, собрал, осталось пустое посадочное место. Где-то читал, что автомат лишний раз дергать не дело, поэтому на это место на вход купил 4-х полюсный рубильник, т.к. предполагаю каждый раз покидая дачу и в грозу отключать всё этим рубильником.
Вот по поводу грозы я и писал Вам - где разрядник и автомат сверху его?
По поводу рубильника и автомата до счетчика - примут ли у вас эту схему те, кто придут его опечатывать? У меня на даче у вводного автомата до счетчика потребовали опечатать клеммы или поместить ено в бокс для опечатывания.
fish написал :
Столб стоит рядом с домом (в 2,5 метрах), а сам ящик будет висеть на нем на высоте человеческого роста.
VladislavV написал :
По поводу рубильника и автомата до счетчика - примут ли у вас эту схему те, кто придут его опечатывать? У меня на даче у вводного автомата до счетчика потребовали опечатать клеммы или поместить ено в бокс для опечатывания
+100
Так принято сейчас, повсеместно.
VladislavV написал :
А Вам можно будет туда лазить так вот запросто?
УЗО там стоит, что бы электричество не тырили, и ящик опломбируется тоже.
avmal написал :
Я знаю что такое изолированные наконечник, знаю неизолированные, знаю кабельные наконечники, знаю гильзы ...
Не могли бы рассказать чем все эти вещи отличаются и для чего применяются (хорошо бы фото или ссылку)...?
И еще по ссылке - написано что только для обжима многожильных проводов... ТО есть это все клещи - либо одножиьлные, либо много- Есть ли универсальный вариант (недорогой)?
vitya написал :
И еще по ссылке - написано что только для обжима многожильных проводов... ТО есть это все клещи - либо одножиьлные, либо много- Есть ли универсальный вариант (недорогой)
gugulaki написал :
Это монопроволочный в бытовых сечениях.
хм..
Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2.
Для стац проводки используем кабель одножильный - ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников
vitya написал :
Значит в щите использовать нужно многопроволочный провод (какой?) с изолированными наконечниками НШВИ и НШВИ2.
Можно в щите использовать ПВ-1 - жесткий монопроволочный без наконечников
Или ПВ-3, ПВ-4 - гибкий многопроволочный с наконечниками.
Для стационарной проводки
fish написал :
ВВГнг или NYMнг без всяких наконечников
, а правильней ВВГнг-LS. Индекс LS - не дымный(малодымный)
vitya написал :
что такое термоусадка, точнее для чего нужна
Посмотрите в пришитых темах.
А вообще, советую всем, почаще заглядывайте на сайт МПО Электромонтаж - вы там не только поймёте что вам нужно, но и выбрать сможете.
VladislavV написал :
А кабели со столба какие идут? УЗО в столбовом щите - перебор. Автомата достаточно.
А почему Узо в столбовом щите перебор?Я предполагал что и кабель ВВГнг 4*6 от столба к ГРЩ в дом будет под защитой.А по рубильнику и автомату до счётчика в соседней ветке рекомендовали убрать автомат и оставить только рубильник.И сделать под него опечатываемый бокс.Не хотелось ящик курочить,да прийдётся.А с разрядником что-то меня пугает:начитался ,что геммора может с ним больше ,чем пользы...?
fish написал :
А почему Узо в столбовом щите перебор
Если вы приобретете селективный качественный ДИФ(УЗО) проблем не будет, но цена едрен батон!
так что оптимально поставить узо у себя в щите-дома что бы не бегать к столбу.
fish написал :
абель ВВГнг 4*6 от столба к ГРЩ в дом будет под защитой
От КЗ надо защитить, а от утечек ну его защищать
fish написал :
автомат и оставить только рубильник.
Поставьте автомат с возможность пломбировки
fish написал :
А с разрядником что-то меня пугает:начитался ,что геммора может с ним больше ,чем
А нужен? Один разрядник не панацея! нужен только комплекс и нормальное ЗУ
fish написал :
Я предполагал что и кабель ВВГнг 4*6 от столба к ГРЩ в дом будет под защитой
Он находится под защитой автомата.
fish написал :
А по рубильнику и автомату до счётчика в соседней ветке рекомендовали убрать автомат и оставить только рубильник
В вашем случае - если выбьет автомат в щите на столбе, вас не составит труда залезть в него.
fish написал :
А с разрядником что-то меня пугает:начитался ,что геммора может с ним больше ,чем пользы...?
Ну да. В случае удара молнии всего-то проводку придется менять, да телевизор-холодильник-... покупать. А если поставить разрядник, то придется искать сменный картридж к нему - а это геморой. =)
В щитке планируется установить РН 111М и контактор на 50А или 63А.
Подскажите, абб выпускает такие контакторы на дин рейку? Если можно то полное наименование или ссылку на него.
Спрошу тут. Где то здесь на форуме встречал утверждение, что какое сечение в АВ/УЗО/ДИФ заходит, такое и должно выходить, т.е. заходит, к примеру, провод 6 кв.мм. и выходить должен 6 кв.мм, а не 4 или 2,5. Так ли это?
2gugulaki Так у меня же на столбе в щите будет АС 63А 100 ма S(селективное) Астро Узо.В ящике на фото оно и смонтировано...?Астро Узо не Айс?
И с Автоматом,рубильником в ГРЩ я в конец запутался.В теме( Покритикуйте пожалуйста схему дачного домовладения) вы писали-в ГРЩ уберите АВ32А.Зачем он?Рубильник есть его для комутации хватит.Сейчас автомат под пломбу.Так что-же оставить в моём случае?
fish написал :
вы писали-в ГРЩ уберите АВ32А.Зачем он?Рубильник есть его для комутации хватит.Сейчас автомат под пломбу.Так что-же оставить в моём случае?
какое требование энергосбыта? Автомат требуют на столбе?
2fish Говорил Вам - создайте отдельную тему со схемами своих щитов. А то надоело вас ловить по всем темам. То название, что вы приводите, не нашел.
fish написал :
Астро Узо не Айс?
Айс, если не подельное. 2A.Z
A.Z написал :
а какое реле лучше (надёжнее) НО или НЗ или НОиНЗ
Это не просто реле, а силовое реле. Эти буквы означают следующее: НО - нормально открытые контакты (когда не подано напряжение на катушку контактора), НЗ - нормально замкнутые (в аналогичной ситуации). Так что зависит от того, какие цели вы преследуете установкой контактора. В приведенной мной ссылке контактор четырехполюсный. Двухполюсный - ESB 63-20.
fish написал :
Покритикуйте пожалуйста схему электроснабжения дачного домовладения.
Такие сложные вещи нельзя критиковать. Их можно отвергать сходу. Можно корректировать. Можно начинать с нуля, но никогда не критиковать. Это же не цвет обоев в вашей спальне.
2fish Плохо вы его знаете...
Тему нашел, но из-за того, что читать неудобно, пока не вникал.
Что касаемо разрядника - по хорошему делается три каскада - первый на 70 кА, второй на 40 кА, третий на 15 кА (номиналы леграновские), так как первый гасит большую волну, но не до конца, второй - что осталось после первого, но не до конца, а третий приводит к более-менее удобоваримому всплеску. Там есть некоторые хитрости при монтаже, правда... Эх, сам вот ругался, а сам... Надо в вашу тему переходить.
Помогите, плиз, найти фото врезного щитка АВВ на 8 или 12 модулей с шинами PE и N с открытой панелью, чтобы увидеть, как они там располагаются. Или другой фирмы, но тоже с этими шинами. Именно с одной дин рейкой. С двумя нашел.