Здравствуйте.
Нам в порядке капремонта этим летом поменяли стояки и батареи отопления. Дом панельный 16-этажный. Стояки металлические. Батареи биметаллические.
Везде в квартире тепло, кроме одной комнаты, где стояк горячий, а батарея почему-то еле теплая. Точнее сверху теплая, а внизу вообще холодная. Регулятор Danfoss стоит на максимум.
Подскажите, пожалуйста, как проверить, в чем причина? В чем вообще может быть эта причина?
Можно ли как-то устранить, не дожидаясь лета и в идеале не меняя батарею?

Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Раз всем поставили Danfoss, полагаю у Вас - двухтрубная система отопления.
а) У Danfoss внутри под красной крышечкой есть дополнит.регулировка. Ребристое колечко поднять, а потом повернуть на символ "N" - чтобы он был напротив точки - и снова колечко опустить.
б) Кто-то из соседей по стояку уже убрал Danfoss и замкнул накоротко (или заменил его на другой регулятор с большим коэффициентом расхода). У меня именно так...стояк после этого - мёртвый...