#120024

В скважине (14м) насос водомет 60/48, дальше черная пластмассовая труба с синими полосками - 32-ая (10м). Сверху к ней дюймовый армированный шланг подключен через муфту (насос к трубе тоже через муфту), которая держится на трубе только маленьким колечком. Купил себе автоматику и бак на 80 литров. Там давление 1,5 атмосферы. Вопрос вот в чем, выдержат ли муфты на трубе такого давления? Не вылетит ли она от такого давления или нужно переделовать на металлическую трубу?
Заранее спасибо

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

похоже у вас труба ПНД, в минимальном варианте она выдерживает не менее 6 атм

автоматика и насос у вас должны работать в передлах 2-4 атм + загрузка на 14 метров = 1,4 атм, в общем хватит - выше крыши

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2Batic Обжимные фитинги на ПНД выдержат точно, вопрос в том как хорошо вы их обжали на трубе.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Ler

Что за минимальный вариант?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2DMC Мне так доступна 32 ая с толщиной стенки 2,0 а это по любому PN 8 Хотя наверное есть легкие и сверхлегкие серии