Ким написал :
В какой нибудь "шарашмонтаж" долго бы не проработали, выгнали бы за то что "сильно хорошо" делаете

В десятку

Ким написал :
Клеете самоклейку или на клей???

Оборачиваю пенофолом, стыки алюминиевым вентиляционным скотчем.

Ким написал :
Насколько понимаю, это собрано на полу. А если прижать к потолку - не сильно ли "падение" потолка получится ???

Падение 310 мм (вместе с толщиой потолка 390), но только на площади малого туалета. Во всем остальном коридоре не более 210 (труба+профиль+гипсокартон), и то не по всей площади. Один из смыслов применения вертикальной установки именно в этом был.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

pmv78 написал :
Оборачиваю пенофолом, стыки алюминиевым вентиляционным скотчем.

Не пугаю, просто имейте ввиду. Были случаи и не раз когда там где идет холодный воздух и утеплитель был не приклеен - между металлом и утеплителем собирался конденсат.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Были случаи и не раз когда там где идет холодный воздух и утеплитель был не приклеен - между металлом и утеплителем собирался конденсат

Для этого нужен контакт теплого воздуха с холодной трубой, а он у меня везде исключен. Пенофол кроил как для себя

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

pmv78 написал :
Для этого нужен контакт теплого воздуха с холодной трубой,.....

А так и получалось. Если пенофол приклеивается то метал как бы становится покрытием утеплителя. А вот если есть зазор между металлом и утеплителем, то получается что присутствует еще один утеплитель - воздух, который тоже имеет свою теплопроводность, т.е. и свой перепад температур. Так вот вот эти перепады бывает приводят к тому что ЗА металлом будет температура точки росы. Вот поэтому и собирается конденсат. Вот поэтому и воздушный зазор между металлом и утеплителем должен быть минимальнейший, а лучше чтобы его вообще не было. Поэтому и лучше когда утеплитель приклеен. Вот наши или клеили самоклейку или же использовали клей БФ88 Lux, влагостойкий и быстро сохнет. Поэтому лучше просмотреть чтобы не было "вздутий"

Это мое мнение и его не навязываю

Я оборачиваю пенофолом внатяг и стягиваю скотчем (алюм. фольга) с шагом 10 см, потом продольный стык заклеиваю. Пузырей нет при этом, труба везде в "чулке". Но долго

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

pmv78 написал :
Пузырей нет при этом, труба везде в "чулке". Но долго

Сомневаетесь в своей работе ????? Если скотч клеится хорошо то все будет нормально. А особенно если скотч с синтетическими нитками в виде сетки. Вот он вообще прекрасно держит.

Это мое мнение и его не навязываю

Продолжаю отчет о проделанной работе

Установку получил со второго раза (первый раз зеркальную привезли, но за месяц поменяли), подключил. Неприятно, что один вентилятор был вставлен мимо салазок, все-таки Shuft

Пока не пробовал со всеми четырьмя шумоглушащими воздуховодами (только три, на фото их нет, сняты), но на средней скорости все прекрасно (ни одной двери еще нет), на максимуме ощущается шум от установки. Планирую сгородить шумоизолированный шкафчик для нее.

Из самих мягких воздуховодов шума нет вообще на любом режиме, спасибо Киму за настоятельную рекомендацию не применять воздуховод 100 мм.

Досадно, что нельзя раздельно регулировать скорость вентиляторов (у меня приточная сеть имеет большее сопротивление, при отсутствии диффузора на вытяжке наблюдается обратная тяга из стояков естественной вентиляции) , буду лечить настройкой диффузоров. Ну и инструкцию изучать тоже, может, что интересное найдется

С дренажом есть серьёзный косяк ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :
С дренажом есть серьёзный косяк ...

А в чем дело? Я просто повторил в меди конструкцию из ПП, которая шла в комплекте (для компактности)

Да есть тут один прикол, инородцы не зря придумали использовать разрыв струи, в подобных системах есть шанс получить закупоривание слива при подобной конструкции слива, да и к тому же к сожалению с рекуператора не всегда выделяется влага, а она в свою очередь имеет свойство испаряться, что в комплексе приведёт к двум нежелательным эффектам ...

  1. избыток конденсата польётся из приточки в помещение ...
  2. амбре канализации в системе вентиляции ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66 написал :

  1. избыток конденсата польётся из приточки в помещение ...
  2. амбре канализации в системе вентиляции ...

Спасибо за предостережение, буду иметь ввиду. Сегодня разобрал сифон ради интереса, вода там была, правда установка работает пока дней 10 в круглосуточном режиме всего. В принципе, нетрудно при чистке фильтров вылить полстакана воды в сифон для проверки.