Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1653743

Здравствуйте!

Планирую отопление для маленького дома.
Уже куплено:
Котел газовый одноконтурный, радиаторы алюминиевые Fondital Solar (200 ВТ), огромный стальной полотенцесушитель 900 ВТ , армированный ПП (магистраль 25, отводы к радиаторам 20), регулировочные вентили на радиаторы и полотенчик (подключение планирую диагональное).
Вот предполагаемая схема:

В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением, а радиаторы все равно уже куплены (перед покупкой планировалась немного другая схема, так что теперь пришлось перекомпановывать и балансировать все исходя исходя из имеющихся уже секций).

Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

И вообще прошу ваших советов, критики и комментариев...

Спасибо!

zdorovjak написал :
подключение планирую диагональное

лучше односторонее.(боковое),с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют" и чем хуже качество, тем сильнее), скорее всего , что прийдётся вливать химию, и ус танавливать дополнительные автоматические воздухоотводчики .в плане схемы: не указаны диаметры труб( если у тебя вся магистраль одного диаметра то это не правильно).

zdorovjak написал :
Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

ответ- будет хуже.

А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций? Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?

Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?

zdorovjak написал :
А что мне даст боковое подключение? Возможность нарастить количество секций?

и это тоже.на личном опыте убедился , что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных (примерно на 15%-20%), о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

zdorovjak написал :
Почему это неправильно? Как нужно?

в моём понимании это бы выглядело бы так.

zdorovjak написал :
а отводы к радиаторам 20.

правильно.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

mvlad13 написал :
что диагональное подключение алюм. и стальных радиат. уменьшает теплоотдачу оных

бред

mvlad13 написал :
о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой? так вот, она показывает обратное... Лучше ориентироваться на данные, полученные опытным путем, а не на пьяные росказни манагеров-ПТУ-шников
Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.

mvlad13 написал :
правильно.

нет. Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

mvlad13 написал :
ответ- будет хуже

еще одна глупость

zdorovjak написал :
Да, магистраль вся 25 трубой, а отводы к радиаторам 20. Почему это неправильно? Как нужно?

Нормально.
Топикстартеру - не мучайтесь, Вы расписали работоспособную схему. Простая, без изысков, абсолютно работоспособная.
Единственное, Вам лучше сделать кольцо - подача-подача, обратка-обратка для случая, если немного заплавят трубу при пайке. Так спокойнее.
С секции снять 200Вт - утопия. Рассчитывайте Ватт на 170

zdorovjak написал :
В ванной стоит 2 секции, т.к. боюсь что полотенчик совсем без радиатора может не справится с отоплением,

  1. Полотенцесушитель у Вас достаточно большой, думаю, он и без радиатора справится.
  2. Другое дело, что полотенцесушители, обычно, подключают не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. Ванная комната, это источник повышенной влажности и что с ней будет летом, когда отопление не работает?

zdorovjak написал :
Вопрос - будет намного хуже (неэффективнее) если я сделаю не две отдельные ветки, а одну на все радиаторы (мне так намного удобнее монтировать):

  1. Чем меньше колец, тем отопление работает лучше. В вашем случае, в обоих вариантах, колличество колец одинаково и равно колличеству отопительных приборов. При чём, каждый последующий прибор, наиболее удалённый от котла, будет всё более отставать по теплу от предыдущего.
  2. Для того, чтобы все кольца сделать равнозначными, рекомендую магистраль подачи и обратки пустить в противоположные стороны от котла. То есть, одну по часовой стрелке, другую против.

zdorovjak написал :
Котел газовый одноконтурный

Ни чего не сказано о том, какая у Вас система отопления, гравитационная, или с насосом?

mvlad13 написал :
лучше односторонее.(боковое),

mvlad13 написал :
о чём в последствии и прочитал в каталогах производителей радиаторов.

Каких именно. Дайте ссылку на первоисточник.

mvlad13 написал :
с алюмин.радиаторами возможны проблемы в плане завоздушивания системы (они "газуют"

В частных домах, где в отоплении простая, специально не подготовленная вода, или незамерзающая жидкость, такого эффекта не наблюдается.

zdorovjak написал :
Воздухоотводчики автоматические если что можно и при диагональном подключении установить, так?

Обсалютно верно.

AlexMax написал :
Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

+1

AlexMax написал :
еще одна глупость

-1

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

ty-lev написал :
-1

При данной площади - монопенисуально. Будет хуже только в том случае, если ограждающая конструкция здания построена из фанеры или в пол-кирпича.

AlexMax написал :
Есть такая цацка - тепловизор. Знаете о такой?

я то знаю!!,а вот вы , скорее всего его и в руках не держали, и сейчас пересказываете чужие байки.

AlexMax написал :
Если бы все было так, как они описывают, фирмы бы не производили удлинители протока, как замену диагональному подключению.

а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.

AlexMax написал :
Отводы делайте хоть 32 трубой = все равно система будет балансироваться запорно-регулирующей арматурой

себе делай , а людям такого не советуй.по всему вижу вы "большой спец", тогда вам и флаг в руки.

mvlad13 написал :
себе делай , а людям такого не советуй.

Ну а хамить то зачем?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

mvlad13 написал :
и сейчас пересказываете чужие байки.

Выложите картинку, если Вы такой знающий.

mvlad13 написал :
себе делай , а людям такого не советуй

У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП на компрессионных фитингах с отводами на радиатор такой же трубой. Единственное исключение - лоджия. Там стоит 20ППР от Голубого Океана.
Монтаж я и не выполняю . Для этого на фирме есть монтажники, которые производят монтаж в соответствии с проектом. Единственное исключение лоджия - под хвост вожжа попала, люди были на объекте, монтаж произвел за вечер. Получил громадное удовольствие. И то, монтировал не от острой необходимости, а скорее от того, что сын хотел поучаствовать.
Я не спец, я - руководитель, но откровенный бред и провокацию я вижу за километр.

ty-lev написал :
Ну а хамить то зачем?

Смею предположить ,человек просто не умеет ничего другого.

AlexMax написал :
У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП

Не лучшее решение для системы отопления.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

mvlad13 написал :
а вот эту хрень производят исключительно для ЦО.

Вот это номер цирковой! Сразу и не заметил. Извините, но эти ваши высказывания нужно однозначно "ф перлы"
Я могу сказать, что удлинитель протока

AlexMax написал :
монопенисуально

в какой СО применять. Хоть в центральной, хоть в индивидуальной.

AlexMax написал :
Вам лучше сделать кольцо - подача-подача, обратка-обратка для случая, если немного заплавят трубу при пайке. Так спокойнее.

Можно по подробнее? Я не совсем понял как это. А если б еще ссылку на картинку с примером...

ty-lev написал :
Другое дело, что полотенцесушители, обычно, подключают не к системе отопления, а к системе горячего водоснабжения. Ванная комната, это источник повышенной влажности и что с ней будет летом, когда отопление не работает?

Летом пользуемся уличной баней. В доме разве только руки помыть...

ty-lev написал :
Ни чего не сказано о том, какая у Вас система отопления, гравитационная, или с насосом?

Прошу прощения. Система с принудительной циркуляцией!

ty-lev написал :
Для того, чтобы все кольца сделать равнозначными, рекомендую магистраль подачи и обратки пустить в противоположные стороны от котла. То есть, одну по часовой стрелке, другую против.

Вы имеете ввиду такой вариант?

Спасибо!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

ty-lev написал :
Не лучшее решение для системы отопления.

Ай, не нагнетайте. Таких систем смонтировано и сдано по городу не один десяток только нашей фирмой. Что тут может быть плохого? Давление - не более 2атм, температура - до 85градС. (реально 87-92, в зависимости от настройки котла). Лет 50 прослужит

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

zdorovjak написал :
Можно по подробнее? Я не совсем понял как это. А если б еще ссылку на картинку с примером...

Вот. Запорно-регулирующую арматуру, воздухоотводчики и прочие рюшечки не рисовал. Как мне кажется, принцип понятен.

zdorovjak написал :
Вы имеете ввиду такой вариант?

На мой взгляд, этот вариант лучший из всех возможных. При нём сопративление во всех кольцах одинаково и как следствие, есть возможность регулировки каждого радиатора отдельно без опасения посадить или задушить соседние.

AlexMax написал :
Ай, не нагнетайте.

Я же не написал, что так ни кто не делает. Но, я бы так точно не сделал бы.

Так все же, какой вариант выбрать?
вариант 3:

или вариант 4:

Учитывая при этом, что вариант 2 для меня НАМНОГО удобнее в монтаже?

Спасибо!!!

ty-lev написал :
Цитата:
Сообщение от mvlad13
себе делай , а людям такого не советуй.

Ну а хамить то зачем?

разве это хамство, это просьба!!!!!!

AlexMax написал :
У меня в квартире ВСЯ разводка выполнена 20МП на компрессионных фитингах с отводами на радиатор такой же трубой.

мне даже в страшном сне такое не приснится. а почему вы сделали 20, а не 16 было бы дешевле.а о гидравлическом сопротивлении ,вы что нибудь слышали????...........
ну, а если честно мне по барабану какая у вас система и как она работает, и если вы не спец (а вы об этом честно признались) то на вашем месте я бы не давал советы другим людям, тем более не знакомым вам.лучше давайте советы как руководить ( вы же руководитель).
успехов вам и вашей фирме.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

mvlad13 написал :
мне даже в страшном сне такое не приснится. а почему вы сделали 20, а не 16 было бы дешевле.а о гидравлическом сопротивлении ,вы что нибудь слышали????.

А какой нужен диаметр труб на 3-х комнатную квартиру? 26? Не смешите меня.

zdorovjak написал :
Так все же, какой вариант выбрать?

Вариант 3.

mvlad13 написал :
разве это хамство, это просьба!!!!!!

Попробуйте подайти на улице к не знакомому мужику и посоветовать еме в таком тоне что ни будь, называя его при этом на ты. Он Вам и объяснит, что такое хамство, а что дружеский совет.

ty-lev написал :
Вариант 3.

Спасибо!

Всем большое спасибо! Не ссорьтесь .

На здаровие.