Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1657184

Подскажите пожалуйста как правильно убрать "наведенное" электричество? Подключал кабель управления 27 (или 29 не считал) жил и тянул его по кабельканалу 60 метров рядом с другими кабелями. На неподключенных жилах напряжение 80 вольт. При случайном прикосновении к заземленному корпусу проскачила искра и заплавились концы.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Нифига себе, наведённое!!! Протёрли изоляцию на обоих и они сообщаются. Нельзя тянуть кабель по туго забитому каналу. Нарушили технологию прокладки.

Перец написал :
Протёрли изоляцию на обоих и они сообщаются

Провод протягивался поверх связки кабелей и проходы через стены в отдельной трубе. Протертостей и нарушения изоляции небыло.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Обесточте и прокрутите мегером на сообщение.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
Подскажите пожалуйста как правильно убрать "наведенное" электричество?

Подключить к нагрузке.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

avmal написал :
Подключить к нагрузке.

И будет счетчик мотать всегда.

игорь3 написал :
как правильно убрать "наведенное" электричество

Никак его убирать не надо ,концы заизолируйте и все.

amidant написал :
Никак его убирать не надо ,концы заизолируйте и все.

А как в будующем избежать наведенный ток? Экранированного кабеля нет.
Может как по другому брать жилы из разных витков?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

amidant написал :
И будет счетчик мотать всегда.

Вы уверены, что наведённый потенциал обладает током, достаточным для работы счётчика?

игорь3 написал :
А как в будующем избежать наведенный ток?

В слаботочных кабелях обычно все незадействованные жилы зачищают и скручивают вместе.

avmal написал :
В слаботочных кабелях

Слаботочка относительная. 220 вольт 1А. кабель 1х29

Кстати, током с этих проводов меня не трясло, хотя обычно ощущаю 36-40 вольт.

avmal написал :
обычно все незадействованные жилы зачищают и скручивают вместе

А провода не будут грется? Кабель представляет собой несколько катушек индуктивности вставленных в друг друга.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

игорь3 написал :
Слаботочка относительная. 220 вольт 1А. кабель 1х29

Все кабели управления можно отнести к слаботочке. Кстати, 29х1,0, а не 1х29.