тогда штук 5-6 автоматов выкиньте и добавьте пару УЗО. со стояками совсем печаль что реле нужно? сплиты, варочная, водогрей подключаются через розетки?
Здравствуйте. Подскажите какой щит из этих двух лучше:
1)ABB uk 524
2)ABB mistral 41
Насколько надежны самозажимные клеммы шины или лучше винтовые?
Благодарю.
Если найдёте в остатках, то берите. Сейчас актуальная модель - UK 630P3RU, артикул 2CPX077852R9999. Все обозначения относятся к комплектации с самозажимными клеммами, коих 4 штуки - N клемм 1 на 6 соединений, 2 на 14 соединений, PE - 26 соединений. С этими клеммами нужно быть аккуратней, не любят неаккуратности, кривых проводников.
Товарищи, приветствую.
Как сейчас модно на просторах интернетов, в щиты ставят мастер-выключатели с коммутацией через контактор. Скажите, а почему никто не использует моторные приводы для рубильников/автоматов? Ничего не греется, ничего не потребляет во включенном состоянии.
MaSeVi, а в чем их назначение?
И почему без смысла? Если есть смысл в контакторах.
Просто напрягает, что катушка находится под напряжением значительное время
bluekit46 написал: MaSeVi, а в чем их назначение?
И почему без смысла? Если есть смысл в контакторах.
Просто напрягает, что катушка находится под напряжением значительное время
bluekit46, Так это для АВР генераторов, да под нагрузкой (нехилой,как правило). Для частного дома имеет смысл, а так... Да и представьте, сколько это "чудо" места займет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
jaja, а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе MaSeVi,
MaSeVi написал:
сколько это "чудо" места займет...
так в том то и дело, что особо не занимает, 1-2 модуля.
Например Электродвигательный привод Legrand DX3
Моторный привод F2C-CM ABB
Моторный привод AV-M1 EKF AVERES
jaja, а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе MaSeVi,
MaSeVi написал:
сколько это "чудо" места займет...
так в том то и дело, что особо не занимает, 1-2 модуля.
Например Электродвигательный привод Legrand DX3
Моторный привод F2C-CM ABB
Моторный привод AV-M1 EKF AVERES
Здравствуйте.
После дифавтомата в подъездном щите, в домашнем щите что лучше ставить, ВН (выкл. нагрузки) или ВА (автомат) в начале щита?
Если буду ставить УЗО 30 мА на группы, будет отключать этот противопажарный дифавтомат в начале или строго отдельные УЗО по линиям?
Gonzzo,
В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S).
И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
bluekit46 написал:
а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе
очевидно, что так не делают
потому как просто выключить можно и автомат в щите, а при управлении освещением важно сохранять местное управление, чтобы кто то уходящий все выключил, а кто то оставшийся обыденно взял и включил что ему нужно.
на форуме это все не раз в подробностях обсуждалось.
dokar написал: Gonzzo,
В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S).
И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
dokar, Ростов-на-Дону, в предыдущей квартире (этот же ЖК) меняли автомат (был вроде двухполюсной в общем щите) на "hager", здесь так же рекомендуете сделать (сменить на то же самое, но другого производителя) или менять на что-то другое (на УЗО или что-то еще)?
jaja,
это понятно. Но идея в том, чтобы коммутировать нагрузку не только света, но и в т.ч. и розетки, чтобы, например, ребёнок уходя не забыл что-то выключить, например, ту же духовку. И выключать, например, с управлением карточным выключателем или чем-то подобным. Чтобы не забыть наверняка
Как это можно реализовать по уму?
Radio,
ну может неудачный пример, но все же, есть и пожилые люди и забывчивые мнительные взрослые, сути дела это не меняет
Суть в коммутации силовых цепей время от времени.
WiFi выключатели с алиэкспресса конечно выглядят, как привлекательное решение, но вызывают опасения.
Как вариант: куплю EKF Averes поиграться и освоить
Какое расстояние считаете оптимальным между дин-реек?
Почему спрашиваю - у меня шкафы имеют высоту 800 мм, монтажная панель, соответственно, около 750 мм.
Если делать шаг 150 мм, то влезает пять рядов, если делать 120 мм, то шесть. Но 120 мм - это расстояние между модулями соседних рядов 25..30 мм, что кажется мало. Наверное, можно немного раздвинуть ряды, но больше 130 мм шаг едва ли получится сделать.
А 150 мм - наоборот, слишком свободно (зато вся маркировка хорошо видна). Вот сижу и мучаюсь - пытаться посадить ряды плотнее или не заниматься ерундой... Да, разводка вся будет сделана с обратной стороны панели, а подключение всех кабелей - через клеммы в самом нижнем ряду.
Вроде лишняя рейка - всегда плюс и даёт больше посадочных мест, но при этом создаёт тесноту при монтаже... прямо не знаю, вроде в пять рядов всё нормально умещается, но заполнение будет процентов на 90 (при рекомендуемом макс. 75%).
MaSeVi, Благодарю за ответ. А чем именно плох Мистраль 41? В сети встречал комментарии, что uk524 теснее внутри, чем м страль. Визуально на видео 524 модель покачественнее выглядит и дверь стальная в отличии от мистраля,но места визуально действительно меньше.
Да, тесный, плюс слабовата рама, я вот две такие рамы того))) Но, повторюсь, UK 5XX уже два года, как выпускаются. Да и искать их особо не надо - берёте UK 530 и нормально.
Мистрали сами по себе страшные, внутри тоже не айс, да и, по всей видимости в нынешнем виде их век заканчивается и грядёт новая серия.
А если нужен полностью пластиковый щит и с прозрачной дверцей, стоит кинуть взор на Hager Golf
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, Мне прозрачная дверца не принципиальна, мне металлическая белая по нраву. Ключевое это внутреннее просьрансьво, из хагер я выбрал бы вольта, но у меня он в нишу невлезет, ниша уже готова и проем в ней усилен стальным уголком, поэтому там расширять под вольту не получится.
Из подручного материала - старых катушек от сварочной проволоки и остатков канализационных труб сделал органайзер для проводов. Скорость работы с проводочками выросла в разы.
На каждую катушку влезает спокойно до 100 м провода, жаль у меня столько не оказалось
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза
щит уже есть hager volta на 36 модулей
Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное)
Свет Комната - С 10А (Светодиодное)
Свет С/У С - 10А (Светодиодное)
Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки)
5.Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос)
6.Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен)
7.Варочная плита - С 32А
8.Духовка - С 16А
9.Холодильник - С 16А
10.Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А
11.Посудомойка, Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А
12.Кондиционер - С 16А
13.Лоджия(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
14.Лоджия2(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
Какие посоветуете УЗО на данный щиток, стоит ли доплачивать за автоматы "B" или достаточно "С" и что лучше ставить на вводе?
в подъезде стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4)
Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, или это слишком много прям?
на свет провод 3х1.5, розетки 2.5
я не специалист, делаю для себя)
Daic111 написал:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза
щит уже есть hager volta на 36 модулей
Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное)
Свет Комната - С 10А (Светодиодное)
Свет С/У С - 10А (Светодиодное)
Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки)
5.Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос)
6.Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен)
7.Варочная плита - С 32А
8.Духовка - С 16А
9.Холодильник - С 16А
10.Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А
11.Посудомойка, Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А
12.Кондиционер - С 16А
13.Лоджия(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
14.Лоджия2(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
Какие посоветуете УЗО на данный щиток, стоит ли доплачивать за автоматы "B" или достаточно "С" и что лучше ставить на вводе?
в подъезде стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4)
Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, или это слишком много прям?
на свет провод 3х1.5, розетки 2.5
я не специалист, делаю для себя)
Daic111,
создавайте отдельную тему, данный топик не для обсуждения
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Здравствуйте.
Допустимо с такой компоновкой линий с УЗО собрать щит и все ли верно? Щит на 36 модулей.
Диф.АВ стоит для того, чтобы при отъезде в отпуск, выключить только 4 УЗО, а не щелкать все автоматы.
Друзья, посоветовали перенести обсуждение в соответствующую тему либо создать новую. Перекидываю вопрос в нужную ветку. Прошу оценить схему щитка для самостоятельной разводки электрики в новостройке и прокомментировать, если есть недостатки. Сказали, что реле напряжения использовать не нужно. Нужно просто и надежно.
СМ и ПММ, а также ДШ и розетки кухни под отдельные свои линии и автоматы 16А и кабель 3*2,5 мм.
И, как и писал ранее, я бы добавил ещё один АВ на свет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
СМ и ПММ, а также ДШ и розетки кухни под отдельные свои линии и автоматы 16А и кабель 3*2,5 мм.
И, как и писал ранее, я бы добавил ещё один АВ на свет.
MaSeVi, То есть добавить еще один АВ на свет- поделить свет на зоны? Просто у меня уже один АВ на свет предусмотрен под первым УЗО
Ага. Есть у меня знакомый, очень любит лампы накаливания, у него тоже один АВ на свет в 2-х комнатной квартире. Сам АВ в этажном щите. Бабах - и наощупь в тамбур включать обратно, квартира-то впотьмах вся)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ага. Есть у меня знакомый, очень любит лампы накаливания, у него тоже один АВ на свет в 2-х комнатной квартире. Сам АВ в этажном щите. Бабах - и наощупь в тамбур включать обратно, квартира-то впотьмах вся)))...
MaSeVi,
Даже в таком виде проблема преувеличена. Ибо:
1) этажный шит подсвечен отдельно - тут проблем нет
2) лампы сгорают не всегда в полной темноте (а в туалете никто две группы на разных АВ делать не будет в здравом уме)
3) у всех есть телефон, в котором есть фонарик
PS. У меня в санузлах разные группы на разных узо и даже фазах, но это не цель, а побочка
megrad написал: Dron/9K, как Ваш комент относится к теме? Автор сделал два раза
вбрасывание и всё мимо.
megrad,
к тому что не стоит навязывать собственные фобии другим участникам, особенно новичкам.
ну нет никаких проблем когда весь свет на одном АВ и УЗО, все эти "аварии" - совершенно надуманные проблемы.
Всем добрейшего дня
Год назад получили ТУ на подключения участка и все вроде бы хорошо, уже начинают ставить опоры и надо собрать трубостойку. С комплектацией ящика все понятно, но вот с УЗО есть вопросы, помогите пжта, определиться с УЗО, а точнее с его параметрами.
gipsari написал:
Всем добрейшего дня
Год назад получили ТУ на подключения участка и все вроде бы хорошо, уже начинают ставить опоры и надо собрать трубостойку. С комплектацией ящика все понятно, но вот с УЗО есть вопросы, помогите пжта, определиться с УЗО, а точнее с его параметрами.
gipsari,
здравствуйте
перенесите вопрос в профильную тему, а лучше свою создайте
какое УЗО ставить и куда - зависит от "типа заземления системы"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
dokar написал: СтранникXXI,
Да собственно это не хуже указанных брендов с неадекватной ценой.
Не вижу повода пееплачивать буржуям .
А Чинт такими параметрами так же тяжеловато купить физлицам .
dokar, я с этой маркой абсолютно незнаком, про хуже или не хуже сказать ничего не могу. Может Вы просветите?
СтранникXXI,
Приезжайте в начале июня на выставку
Они как раз партнёры.
dokar, да, пожалуй, надо прокатиться. Лет 5 или 6 не был, может что интересное появилось.
Dron/9K написал:
Где делать ноль - слева или справа?
Где он есть, там и делайте. у некоторых серий справа, у некоторых слева.
Dron/9K написал:
Как собирать щит - сверху вниз (линии подключаются снизу, гребенки сверху) или снизу вверх?
То же самое.
Radio,
Это не ответ. У того же сименса можно купить узо и автоматы с нулём как справа так и слева. У остальных как не знаю, но есть и так и эдак.
Мне больше нравится когда ноль слева - удобнее от УЗО гребенку к автоматам подсоединять, а когда рисую то ноль хочется справа изобразить.
Наверное, коли такой бардак, то и правды нет