СтранникXXI написал: Dron/9K, штатно ноль справа только у Шнейдера.
У Сименса - да, есть оба исполнения. Вопрос только, что именно поставляется в Россию.
СтранникXXI,
Там полагаю есть и так и эдак :-) у меня в хозяйстве есть merlin gerin, у них ноль слева.
СтранникXXI написал: Dron/9K, штатно ноль справа только у Шнейдера.
У Сименса - да, есть оба исполнения. Вопрос только, что именно поставляется в Россию.
СтранникXXI,
Там полагаю есть и так и эдак :-) у меня в хозяйстве есть merlin gerin, у них ноль слева.
Dron/9K, про Шнейдер оговорился. Слева, разумеется. Практически у всех остальных брендов - справа.
СтранникXXI написал:
про Шнейдер оговорился. Слева, разумеется.
Смотря откуда смотреть. В геральдике животные изображаются на щите бегущими-идущими вроде бы справа налево, но применяется точка зрения того, кто прикрыт щитом, т.е. от дин-рейки, а там получается всё наоборот — слева направо. И если, не дай бог, нарисовать в другую сторону, то вепрь уже будет трусливо убегать.
В общем, каждый художник делает как велит его сердце
Вопрос по проводам, подходящим к контакторам, там такие вот клеммы:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ? или туда только вилочные правильно запихивать типа таких? Чего-то я боюсь, что если применять НШВИ, то будет перекашивать гайку и не зажимать как положено.
Dron/9K написал:
В общем, каждый художник делает как велит его сердце
Вопрос по проводам, подходящим к контакторам, там такие вот клеммы:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ? или туда только вилочные правильно запихивать типа таких? Чего-то я боюсь, что если применять НШВИ, то будет перекашивать гайку и не зажимать как положено.
Dron/9K написал:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ?
Можно попробовать НШВИ, но если разделить жилу ввиде вилки и зажать криминала тоже не будет. Или просто необжатый многопроволочный вставить в зажим. Так конечно не по феншую,но на практике работает без проблем и нареканий.ИМХО.
СтранникXXI написал:
Что значит "скрыто маркировкой"?
Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные?
Вообще-то, согласно стандарту, буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
СтранникXXI написал:
буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
Dron/9K написал:
Вот вы спорщики,
обратный пример для тех кто не верит:
Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.
Dron/9K,
Суслик присутствует , рацепитель без "отключающей способности" - есть.
Теперь уже вы сочиняете. )))
Кроме того , спор идёт исключительно вокруг электромеханического УЗО .
СтранникXXI написал:
буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
СтранникXXI написал:
Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей?
спс
ГОСТ 61008-1.
3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
6 Маркировка и другая информация об изделии
...
Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных.
Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода).
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
8.1.2 Механизм
...
Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)
Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
СтранникXXI написал:
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
Ну так понятно почему, ибо будет обрыв ноля со всеми вытекающими. В 1ф сети почти ничем не грозит.
Это надо запросить у производителей, как у них устроены нулевые полюса.
Вообще хорошо бы в нормативке прописать, чтобы размыкался позже а замыкался раньше, но что-то никому в голову такое не приходит, наверно надо реле напряжения с ВДТ продавать больше.
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Чем не устраивают специализированные щиты под слаботочку?
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Чем не устраивают специализированные щиты под слаботочку?
СтранникXXI, например? Из тех что я видел - они сильно большие и сильно дорогие) Я не готов платить за кусок пластика 8-10-15-20тыс
Tigershot написал:
Порекомендуйте электрощит, который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
Нужно немного, в сантиметрах 3030,3040, 2040 т.е. 212 или 3*12.
Попытки найти в магазинах такой, оказывается что вынуть внутрянку невозможно. Или резать весь периметр...
Tigershot,
у ЕКФ появился-таки, "народный щит"
там есть вариант для слаботочки
пояндексите ProfiBox или просто на сайте екф гляньте
цена не самая ужасная
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
СтранникXXI написал:
ГОСТ 61008-1.
3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
6 Маркировка и другая информация об изделии
...
Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных.
Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода).
Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
8.1.2 Механизм
...
Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)
Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
СтранникXXI,
я спрашивал про:
ZooZoo написал:
со ссылками на даташиты производителей?
спс
ГОСТы иногда и сам читаю, хотя неинтересно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Tigershot написал:
который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).
"Слаботочку" вы к чему крепить собираетесь? Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
Radio написал:
Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.
Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам.
strider1978 написал:
Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам
СтранникXXI написал:
Зачем это нужно? Тогда проще вообще не маркировать N.
Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.
СтранникXXI написал:
Какие у Вас основания для таких предположений?
Обычная немецкая практика. Как с хагеровскими узошками. Или как закрытый пластиком большой дисплей на дешевой комплектации авто.
Radio написал:
Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.
Тем не менее, скажем, проектировщик обязан следовать стандартам. И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.
У меня только что кончился лист чего-то с перфорацией. Был в упаковке со стойками серверными, так и не подошёл никуда по размеру. В инструкции его не было. Так что насчёт "даром" - тоже бывает.
Решил огламурить щит и купил рубильники - чтобы заставить себя раскошелиться придумал два аргумента:
1) более эргономичные чем у АВ рычаги (реально удобно щелкать одним пальцем)
2) серый цвет рычага - не пачкается (не видно грязи) и выделяется контрастом от автоматов - проще ориентироваться и искать их на фоне кучи одинаковых устройств.