Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6994592

strider1978 написал:

megrad написал:
strider1978, благодарю

Есть и более доступный вариант:

strider1978,

Собираюсь себе делать так, покритикуйте.

ChuvakOzr, собирайте.

ChuvakOzr написал:
Собираюсь себе делать так, покритикуйте.

ChuvakOzr,
QF5 и контактор для чего?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

ChuvakOzr написал:
Собираюсь себе делать так, покритикуйте.

ChuvakOzr,
QF5 и контактор для чего?

ZooZoo, "мастер-выключатель". Для отключения "отключаемой группы" с выключателя у выходной двери квартиры.

Все красиво, только у хагера гребёнки снизу ЕМНИП

ChuvakOzr написал:
"мастер-выключатель". Для отключения "отключаемой группы" с выключателя у выходной двери квартиры.

это понятно
непонятно, зачем нужны контактор, АВ и выключатель, если на схеме есть рубильник, и щиток обычно всегда расположен в прихожей? где, как я понимаю, вы и собираетесь расположить выключатель всего и вся?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo,
В прихожей щиток располагают как правило лишенные чувства прекрасного «прорабы», «девочки-дизайнеры» прячут их в шкафы.

Но если немного подумать, то можно найти либо подходящее техническое помещение, либо просто место, не мозолящее глаз.

PS. Зачем 4п контактор не ясно, кмк, даже автору

ZooZoo написал:

ChuvakOzr написал:
"мастер-выключатель". Для отключения "отключаемой группы" с выключателя у выходной двери квартиры.

это понятно
непонятно, зачем нужны контактор, АВ и выключатель, если на схеме есть рубильник, и щиток обычно всегда расположен в прихожей? где, как я понимаю, вы и собираетесь расположить выключатель всего и вся?

ZooZoo, это я могу "залезть" в щиток. А жена и дети не полезут туда.

Dron/9K написал:
ZooZoo,
В прихожей щиток располагают как правило лишенные чувства прекрасного «прорабы», «девочки-дизайнеры» прячут их в шкафы.

Но если немного подумать, то можно найти либо подходящее техническое помещение, либо просто место, не мозолящее глаз.

PS. Зачем 4п контактор не ясно, кмк, даже автору

Dron/9K, где рисовал только такой был выше 32А

ChuvakOzr, можно прекрасно сделать этот ваш выключатель и без контактора. Только это вообще всё лишнее, как и пресловутые "неотключаемые линии".

Radio написал:
ChuvakOzr, можно прекрасно сделать этот ваш выключатель и без контактора. Только это вообще всё лишнее, как и пресловутые "неотключаемые линии".

Radio,
Безусловно, вполне норм для жизни два АВ в этажном щите и по две розетки на комнату

Централизованное управление светом - это реально удобно, особенно когда групп светильников два десятка.

Dron/9K написал:
особенно когда групп светильников два десятка.

Два десятка групп светильников — это уже само по себе крайне неудобно для жизни. Хотя мазохисты одобряют.

Переделал без контактора и мастер выключателя. Щиток рядом с дверью, будем рубильником пользоваться при необходимости.
Поставил байпас на обход реле напряжения на всякий случай.

ChuvakOzr, розетка на дин-рейку лишняя. На время ремонта-отделки всё равно щиток-времянка ставится. А после окончания грязных работ уже из любой комнаты можно кинуть удлинитель и эта розетка теряет смысл. Это моё личное наблюдение, на истину не претендую

Островской написал:
розетка на дин-рейку лишняя

иногда нужна
причем, не во время ремонта, т.к. щиток ставится по его окончании

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Radio написал:
Два десятка групп светильников — это уже само по себе крайне неудобно для жизни

это чрезвычайно удобно. ибо в отличие от кейсов выстраданных рекламщиками, типа "смотрю кино", "пришли гости", "утро-вечер", "уборка" и пр. в реальности включать что-либо по сценарию, кроме ночной подсветки, никому и даром не надо, а вот централизованно выключать - надо. просто потому, что кроме источающих свет конструкций на потолке, есть еще, например, галерейные светильники, всякие торшеры-бра, макияжное зеркало, наконец.
централизованно все затушил сохранив местное управление и адьёс.

День добрый, подскажите как правильно подключить ввод 1 фаза, от счётчика, есть три группы УЗО,схема была вместе со щитом, собирали и прислали

SergioPatrick написал:
День добрый, подскажите как правильно подключить ввод 1 фаза, от счётчика, есть три группы УЗО,схема была вместе со щитом, собирали и прислали

SergioPatrick,
на левую верхнюю клемму вводного АВ (он самый левый в верхнем ряду) фаза, на правую ноль
щиток собран на 3 балла, но не переживайте, работать будет
если хотите что-то обсудить по Вашему вопросу, то создавайте отдельную тему
зы. как и куда подключать - это электрик должен решать, а не заказчик

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

День добрый, подскажите как правильно подключить ввод 1 фаза, от счётчика, есть три группы УЗО,схема была вместе со щитом, собирали и прислали

ZooZoo, Спасибо

SergioPatrick,
Проверьте, у SE вроде как УЗО подключаются снизу.

Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, все корректно собрано?

Ohotneg написал:
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, все корректно собрано?

Ohotneg,
АВ 6...12 тоже д.б. под дифф. защитой

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Ohotneg, узм лишнее, не хватает дифзащиты на розетки, на свет и на духовку автоматы можно и поменьше номиналом взять

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

и без кривой Б
ну, и аверес не самый удачный выбор. отговаривать не стану, берите, потом сами поймете, что с ним не так.

Ohotneg написал:
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, все корректно собрано?

Ohotneg, Под дифзащитой д.б. всё...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jaja написал:
потом сами поймете, что с ним не так.

вот уж заинтриговали)

Ohotneg написал:
вот уж заинтриговали)

Рискнёте?)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Рискнёте?)))

Параллельно еще SE рассматриваю, но у Авереса за те же деньги характеристики лучше, на бумаге по крайней мере.

Ohotneg написал:
Параллельно еще SE рассматриваю

Ну, если только не Изи9))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Боюсь, серию дороже не потяну. Можете что-то посоветовать аналогичное по стоимости Авересу, но без сюрпризов?

jaja написал:
и без кривой Б

Собираю щиток в квартиру, на свет и кондеи тоже купил В-автоматы. А что с нми не так? Будут ложные срабатывания?

Ohotneg написал:
Боюсь, серию дороже не потяну.

Один раз потратиться на шут знает сколько лет. Обои на одну комнату выйдут дороже...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Если и брать SE, то Resi9 - оно весьма бюджетное, но при этом приличное по ТТХ и ассортименту.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

Дымчатый написал:

jaja написал:
и без кривой Б

Собираю щиток в квартиру, на свет и кондеи тоже купил В-автоматы. А что с нми не так? Будут ложные срабатывания?

Дымчатый, лично я всецело разделяю мнение, что автоматы с втх Б нужны только тогда когда для нормальных автоматов (Ц) токи кз недостаточно велики. тут вопрос приоритетов: либо у вас есть электричество, либо оно то и дело пропадает из-за каждого пустяка.

jaja, не совсем понял: а разве у В-автоматов токи КЗ выше чем у С? И в условиях эксплуатации светильников часто происходит КЗ, которое вынуждает бегать к щитку?

Дымчатый написал:
jaja, не совсем понял: а разве у В-автоматов токи КЗ выше чем у С? И в условиях эксплуатации светильников часто происходит КЗ, которое вынуждает бегать к щитку?

Вкорячат люди драйверок для LED-лент с али ватт эдак на 200 под В6, а потом удивляются:"Ой, а чей-то у мене АВ вышибает при включении света?"
П. С. Или повесят пару кондеев по киловатту под В10.

Какой марки провод лучше для щитка для соединения автоматов, узо и прочего?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

alexx7777, либо ПВ1(ПуВ), либо ПВ3(ПуГВ) для него ещё нужны
наконечники НШВ или НШВИ и инструмент для обжатия. Либо штатными
шинками от производителя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, огромное спасибо! Для пв1 не нужны наконечники?

alexx7777 написал:
Для пв1 не нужны наконечники?

Нет, это и так моножила.
Просто для сборки щита, обычно используют провод сечением 4 или 6мм2. Если щит большой (плотный), то с ПВ1 очень неудобно собирать щит.
ПВ3 (ПуГВ), это многопровока, он гибкий, им удобно собирать щиты, но нужно НШВИ наконечники опрессовывать.

alexx7777 написал:
megrad, огромное спасибо! Для пв1 не нужны наконечники?

alexx7777, Для чего и как применяются НШВИ:

Songo, siemens, огромное спасибо! Осталось теперь купить и сделать. Удачи вам!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

alexx7777 написал:
Осталось теперь купить

если остался обрезок вводного кабеля, то его жилы идеально подойдут для разводки в щите (при несложном щите и крепких руках)

юра Т, обрезков нет. Собираюсь сделать в дачном домике родительском. В прошлом году начал, в этом году собираюсь закончить. Спасибо!

Всем доброго дня, учел советы из данной темы по компоновке щитка, подскажите, теперь все корректно?

Ohotneg, собирайте.
Вместо УЗМ я бы поставил РБУЗ.

СтранникXXI написал:
Вместо УЗМ я бы поставил РБУЗ.

Я не в теме последних событий. УЗМ стало настолько плохим?

Songo написал:

СтранникXXI написал:
Вместо УЗМ я бы поставил РБУЗ.

Я не в теме последних событий. УЗМ стало настолько плохим?

Сейчас - не знаю. Однако, известные траблы, имевшие место некоторое время назад, оставили устойчивый негатив. Как говориться, единожды солгав...

СтранникXXI написал:
Сейчас - не знаю. Однако, известные траблы, имевшие место некоторое время назад, оставили устойчивый негатив. Как говориться, единожды солгав...

К УЗМ-50Ц это тоже относиться?

Songo написал:

СтранникXXI написал:
Сейчас - не знаю. Однако, известные траблы, имевшие место некоторое время назад, оставили устойчивый негатив. Как говориться, единожды солгав...

К УЗМ-50Ц это тоже относиться?

А Вы думаете, там применены кардинально иные технические решения?

СтранникXXI написал:
А Вы думаете, там применены кардинально иные технические решения?

Не знаю, тема заглохла, инфы нет
Сам девайс интересный, может там проблем нет с БП.
Может РБУЗ меньше продано, поэтому и нареканий меньше?

Songo написал:

СтранникXXI написал:
А Вы думаете, там применены кардинально иные технические решения?

Не знаю, тема заглохла, инфы нет
Сам девайс интересный, может там проблем нет с БП.
Может РБУЗ меньше продано, поэтому и нареканий меньше?

Как говориться, обжегшись на молоке, будешь дуть на воду.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Songo написал:
К УЗМ-50Ц это тоже относиться?

Вот очень подробный обзор на это и другие реле.

AKI написал:
Вот тут очень подробный обзор на это и другие реле.

Оо, ksiman пишет обзоры шикарные, надо почитать.
Спасибо!

Songo написал:
надо почитать.

Прочитал.
Меандр откликнулся на замечания и вроде как профиксил, но потом в комментах показали разных производителей, выдвинули грамотную и меандр сразу !
Мдааа

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Songo написал:
в комментах показали статистику брака разных производителей

Для точной картины нужно указывать дату начала выпуска моделей. Ибо на новых "не ходивших" реле, проданных не тысячами, а десятками или сотнями картина всегда будет лучше чем на видавших виды массовых сериях.

юра Т написал:
на свет и на духовку автоматы можно и поменьше номиналом взять

Не критично, если оставить на свет 16А автоматы на каждую линию? Как-то 6 и 10 в наших краях не особо в ходу, либо ждать долго, либо сильно дороже 16А.

jaja написал:
и без кривой Б
ну, и аверес не самый удачный выбор. отговаривать не стану, берите, потом сами поймете, что с ним не так.

jaja, а что с ним не так? Только то, что он не любимый ИЭК?

Ohotneg написал:
Всем доброго дня, учел советы из данной темы по компоновке щитка, подскажите, теперь все корректно?

Ohotneg, компоновочку можно сделать немного иначе: все 1п автоматы на нижнюю рейку, все УЗО на верхнюю. Так проще подключать (меньше проводов, больше гребёнок). А что к чему относится - пояснить при помощи маркировки, приклеиваемой к лицевой панели.

Юрка написал:

Ohotneg написал:
Всем доброго дня, учел советы из данной темы по компоновке щитка, подскажите, теперь все корректно?

Ohotneg, компоновочку можно сделать немного иначе: все 1п автоматы на нижнюю рейку, все УЗО на верхнюю. Так проще подключать (меньше проводов, больше гребёнок). А что к чему относится - пояснить при помощи маркировки, приклеиваемой к лицевой панели.

Особенно удобно разбираться с этой маркировкой при снятом пластроне...

Юрка, Спасибо, учту. Может подскажете еще, у меня вводной кабель 10кв, от вводного до УЗОшек тоже брать ПУГВ 10 или 6ки хватит?

СтранникXXI, а при снятом пластроне разбираться будет электрик, который если запутается в двух проводах, то он лох позорный, а не электрик.

Ohotneg, я бы делал десяткой, потому что вводной автомат 50 ампер. Но таблица в ПУЭ разрешает использовать одиночные медные провода в ПВХ-изоляции сечением 6 мм.кв. до 50 ампер. Так что, шестёрка допустима, если по каким-то причинам очень надо.

Юрка написал:
СтранникXXI, а при снятом пластроне разбираться будет электрик, который если запутается в двух проводах, то он лох позорный, а не электрик.

Юрка, Вы думаете, все всегда вызывают электриков?

СтранникXXI, снимая пластрон пользователь становится электриком. А в чём трудность-то? Там два УЗО и две группы автоматов. Если чел нарисовал схему, то и в щите разберётся.

Юрка написал:
СтранникXXI, снимая пластрон пользователь становится электриком. А в чём трудность-то? Там два УЗО и две группы автоматов. Если чел нарисовал схему, то и в щите разберётся.

Юрка, да в общем-то, трудностей никаких нет, просто, например, по моим наблюдениям, для неопытных товарищей "групповая" компоновка понятнее и психологически комфортнее.

СтранникXXI, самая понятная система - это дифавтоматы. А УЗО - это уже непонятно. Электрики довольно часто путают шины N (которые после УЗО), подключая к ним как попало, думая что все шинки N одинаковые. Что касается пользователей, то для них достаточно маркировки на лицевой панели. Чтобы УЗО и соответствующие автоматы были одного цвета.

Юрка написал:
СтранникXXI, самая понятная система - это дифавтоматы. А УЗО - это уже непонятно. Электрики довольно часто путают шины N (которые после УЗО), подключая к ним как попало, думая что все шинки N одинаковые. Что касается пользователей, то для них достаточно маркировки на лицевой панели. Чтобы УЗО и соответствующие автоматы были одного цвета.

Юрка, это Ваше мнение.
Примерно 90 процентов моих заказчиков выбирали "групповую" компоновку.

Юрка написал:
СтранникXXI, самая понятная система - это дифавтоматы. А УЗО - это уже непонятно. Электрики довольно часто путают шины N (которые после УЗО), подключая к ним как попало, думая что все шинки N одинаковые. Что касается пользователей, то для них достаточно маркировки на лицевой панели. Чтобы УЗО и соответствующие автоматы были одного цвета.

Юрка, достаточно странное распределение потребителей по узо. Холодильник совместили с санузлом под 10мА, чтобы его с большей вероятностью рубануло?
На одном узо висят только лампочки двух помещений, на другом — пустые розетки, зато на третьем — вся мощная техника. Однако!
При этом для кондиционера узошки вовсе не нашлось, хотя их целые четыре.