musaev67 написал:
так же кабелем ввг нг 3х4 выполнен ввод в квартиру от подъездного щита

Хотя бы это заменить на 3x10 кв.мм.
Освещение нигде не упомянуто.
Непонятно, что после распредкоробок, в каком качестве и кол-ве

musaev67 написал:
Посоветуйте компоновку квартирного щита

Ну, за некоторую сумму могу выполнить

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Схема щита для квартиры-студии. Изначально квартира была типа 2Е, но заказчик захотел сделать из неё сделать студию)).
Чтобы себя дополнительно развлечь заказчик приобрел программируемое реле ОВЕН ПР-200 и попросил спроектировать ему некоторую автоматизацию, а также практически все группы защищать с помощью АВДТ
Увы, но все "хотелки" по автоматизации сделать в рамках отведенных габаритов щита невозможно.
Что есть: управление температурой радиаторов (2 шт.), вентилятором ванной при превышении влажности сколько-то там % и диммирование двух светильников в кухне-гостиной и комнаты. Оборудование Mean Well для питания самого реле Овен и его выходов, а также для термоголовок Oventrop радиаторов.
Плюс управление освещением из нескольких мест коридора, комнаты и кухни-гостиной.
Основное решение, как видно, на оборудовании Schrack, Австрия. Оболочка ABB U52.
Все подключения - на клеммах Onka, DKC.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!

jaja написал:
витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

jaja написал:
витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi,
Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

dokar написал:

MaSeVi написал:

jaja написал:
витуха отрисована просто огонь!

Вы сейчас пошутили, да?))

MaSeVi,
Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

dokar, работать за уксус?

dokar написал:
Моя вечная мечта-подключать винные шкафы и и брать за это столетними винами.)))

Ну, я-то ничего там подключать не буду, разве что дадут ПР'ку изучить и то, если сроки не будут поджимать)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Схема для 3кк. База - Schrack, РКН от Новатек, БП от Mean Well, клеммы от Onka, оболочка ABB UK660 на 60 модулей.
Все подключения, как и в схеме выше, на клеммах, за исключением БП. Сами БП на 12В для освещения ванной и лоджии.
Ну неотключаемые линии, куда ж нонче без них.
По просьбе заказчика добавлены один АВ С16 и одно УЗО 40А 30мА, так сказать, в качестве резерва)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Небольшой и несложный проекта щита для двухкомнатной квартиры.
Заказчику было предложены автоматы 2Р, с чем он согласился.
Всё достаточно скромно и по-деловому.
Автоматика полностью Chint
Оболочка Tehnoplast U48E на 48 модулей.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

скромно и по-деловому. MaSeVi,
Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку!

dokar написал:
Нет, нет наоборот каждой девушке - трешке такую няшку!

Девушки заказчицы редки покамест )))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Эх , ну
да ладно очепялся, хоть поржал . )

dokar написал:
да ладно очепялся, хоть поржал . )

Ну, до меня сразу дошло, но тем не менее)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Очень простая, но достаточная схема для однокомнатной квартиры в доме серии II-68.
Всё на ABB серий FH, SH.
Вместе со спецификацией стоимость схемы 2500,0 руб.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Я собрался с силами и таки доделал щит - сейчас полезу его подключать )
тов. MaSeVi оказался совершенно прав - без органайзеров для проводов получалось очень муторно и долго, понял я это по завершении разводки силовой части. Переделывать не хотел совсем, поэтому напечатал органайзеры для проводов там где управление контакторами, после чего всё довольно быстро раскидалось )

Было бы свободное время, думаю что собрал бы за два дня с нуля, а так растянулось на год с лишним )) Но самое занятное, что подключенная по временной схеме электрика на основе одного УЗО и двух АВ меня полностью устраивала всё это время, поэтому больше никогда в жизни не буду заниматься такой ерундой - при СССР знали что нужно человеку для счастья ))

Вот временная эклектика - никаких проблем и нареканий ) очень электробезопасно - ни одной лишней розетки под напряжением ))

Ну а вот сам щит, точнее его половина, вторая (освещение) - в процессе ))

вообще на фото все выглядит криво из-за ракурса фото и искажений, в жизни все проводочки очень ровно торчат ))

Dron/9K написал:
Я собрался с силами и таки доделал щит - сейчас полезу его подключать )

Ну здорово, что сказать. Одно кол-во реле Finder
ПР102 всё в версии на дискретные I/O?

Dron/9K написал:
электрика на основе одного УЗО и двух АВ меня полностью устраивала всё это время

Это пока устраивала)))

Dron/9K написал:
при СССР знали что нужно человеку для счастья ))

Увы, не всегда и не во всём))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K,
Вдохновляюще, но гибких проводах. После засранцев так не получиться. ((

dokar, Ё-маё, это сколько всего "причёсывать" придётся...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
26 линий при этом при этом надо чтобы УЗО не чхало , на перекрестках . )) Один чих уже исправил с помощью хайте про, уже писал вам.

Схема щита четырёхкомнатной квартиры в доме II-49, с газом.
Поэтому ввод 25А.
Что имеем. Неотключаемые линии: холодильник, свет в прихожей и гидролок. Отключаемые линии, включение которых производится через конактор, управляемым через имп. реле - заказчик захотел управление через кнопку. Т.к. Schrack не имеет в ассортименте мощных контакторов 2Р 40/63А, я решил применить контактор 25А 4НО, разделив его, как бы на 2 части по 25А 2НО между 2-я группами УЗО симметрично с индикацией состояния каждой половине.
Также заказчик попросил сделать индикацию состояния откр./закр. кранов гидролока. Это часть решена с использованием промежуточных реле Релеон с катушкой 12В, т.к. краны Гидролока имеют выход "открытый коллектор" как раз 12В. Соответственно: красный индикатор "кран закрыт", зеленый индикатор "кран открыт".
Ну и управление освещением коридора через имп. реле с включением из 3-х мест.
Блоки питания Mean Well для освещения ванной, сантехшкафа и питания Гидролока.
Автоматика Schrack, Меандр, Релеон, Mean Well.
Оболочка ABB U51.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Доброго времени вам. Имеем нишу в стене шириной 550 и глубиной 160. Надо разместить силовую часть на 40 модулей всего разного, слаботочную, роутер, коммутатор по мелочи и блоки лент на DIN порядка 25 штук. Идея была на профиле edf собрать...но его нет и непридвидиться. Есть еще идея на ТЕСЕ профиле все сколхозить. Может кто сталкивался и есть что подсказать? Благодарствую мастера

camper, edf найти можно.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Не проще вырезать лист металла в размер и на нем все разместить?

Dron/9K написал:
Не проще вырезать лист металла в размер и на нем все разместить?

Dron/9K, должно быть красиво)) с подсветкой и прочими плюшками.

camper написал:
Доброго времени вам. Имеем нишу в стене шириной 550 и глубиной 160. Надо разместить силовую часть на 40 модулей всего разного, слаботочную, роутер, коммутатор по мелочи и блоки лент на DIN порядка 25 штук. Идея была на профиле edf собрать...но его нет и непридвидиться. Есть еще идея на ТЕСЕ профиле все сколхозить. Может кто сталкивался и есть что подсказать? Благодарствую мастера

camper, Забыл добавить, Twinline есть, по слухам, в достаточном кол-ве.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

camper написал:
Доброго времени вам. Имеем нишу в стене шириной 550 и глубиной 160. Надо разместить силовую часть на 40 модулей всего разного, слаботочную, роутер, коммутатор по мелочи и блоки лент на DIN порядка 25 штук. Идея была на профиле edf собрать...но его нет и непридвидиться. Есть еще идея на ТЕСЕ профиле все сколхозить. Может кто сталкивался и есть что подсказать? Благодарствую мастера

camper, Забыл добавить, Twinline есть, по слухам, в достаточном кол-ве.

MaSeVi, в Москве наверняка есть и кввнг, а у нас...молчу

camper написал:
в Москве наверняка есть и кввнг, а у нас...молчу

Разве доставку сделать нельзя?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

camper написал:
в Москве наверняка есть и кввнг, а у нас...молчу

Разве доставку сделать нельзя?

MaSeVi, нельзя

camper написал:

MaSeVi написал:

camper написал:
в Москве наверняка есть и кввнг, а у нас...молчу

Разве доставку сделать нельзя?

MaSeVi, нельзя

camper, С чего бы такая несправедливость ?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Dron/9K написал:
MaSeVi,
Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий.
Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

Dron/9K написал:
Оно реально из алюминия?

Всегда так было.

Dron/9K написал:
И как жить с этим знанием теперь?

Прекрасно можно жить, что именно вас смущает?

Dron/9K написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал:
MaSeVi,
Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий.
Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

Dron/9K,
А из чего, по-вашему, сделаны наконечники срывными болтами и соединительные гильзы такого же плана? А всё это не просто работает, а работает десятилетиями.Причём в парах,медь/

алюминий.

Dron/9K написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал:
MaSeVi,
Справа от 3ф дифа - это что за устройства? (Модель)

Dron/9K, Клемма распределительная модульная КРМ-63, TDM. Арт. SQ0823-0118

MaSeVi,
Сегодня хотел купить еще этих клемм и обратил внимание на описание, в котором написано что материал - алюминий.
Заказывать не стал, решил разобраться ) это же не очень хорошо, обычно латунь или сталь или еще чего...

Оно реально из алюминия? И как жить с этим знанием теперь? )

Dron/9K, Ну не прям чистый алюминий, а то быстро окислы появятся и всё , пошло сопротивление переходное. Там покрытие, что за - не скажу, не дураки конструировали.
Плюс, например, я использовал ПуГВ через НШВИ, так что моя совесть чиста)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Здравствуйте всем!подскажите пожалуйста,что можно улучшить в моем щитке?вижу змеиную свадьбу,не вижу почему то перемычек на автоматах!

Abricos178, Здравствуйте. Перебирать, причём всё. Аппараты загажены в пыли, УЗО нет вообще ни на что.
В качестве перемычек на автоматы идёт шина-гребенка черного цвета

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

УЗО нет вообще ни на что.
Abricos178,
и слава Богу! А то бывает, что засраннные УЗО приходится выкидывать в помойку.

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...

Abricos178 написал:
MaSeVi, спасибо,пыль конечно уберу,если вам не сложно:какие мои действия?этому щитку 10лет примерно,переносили с лестницы из за соседей...

Abricos178,

  1. Делаете ревизию всех кабелей, которые подключены к автоматам 1Р: назначения, тип и сечения;
  2. Исходя из п.1. составляете новую схему, не забыв добавить УЗО для защиты Вас и близких, плюс добавляете новые группы с защитой, если появятся новые "хотелки";
  3. Приобретаете дополнительное оборудование и материалы, и собираете обновленный щит.
    Да и всё, пожалуй.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть"..
2.остается добавить Узо правильно?
что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?

Abricos178 написал:
MaSeVi, спасибо,1.кабели что подключены-это все замуровано в стене(алюминий),дом 1995 года,перекладывать (штробить) это не хотелось бы,как говориться "что есть,то есть"..
2.остается добавить Узо правильно?
что примерно вы бы переделали,судя по фото(если так возможно оценить)?

Abricos178, 1. Хотя бы проверить, какое сечение тех кабелей и исходя из этого выбирать номиналы автоматов. Кстати, у Вас два автомата ни к чему не подключены, если я правильно увидел.

  1. Добавить 2 УЗО на 40А 30мА, этого достаточно.
  2. Я бы, скрепя сердце, все автоматы всё-таки заменил. М.б. они и нормальные, но лучше перестраховаться - столько лет под пылью.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

MaSeVi, Спасибо вам большое,я думал что эти автоматы вечные...вот что сейчас покупать взамен? непонятно,денег конечно не особо хотелось бы тратить
да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает...
шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство?
Узо будем изучать

Abricos178 написал:
я думал что эти автоматы вечные

Видите ли, я не могу провести оценку их состояния, но за их исправность я не берусь говорить. Лучше заменить, но прежние не выбрасывать, а привести во внешний порядок, да отложить покамест.

Abricos178 написал:
да есть не подключенные автоматы ,есть два провода,на каждый автомат -это стиральная машина,второй микроволновка и холодильник,может это все на один автомат переделать я фиг знает...

Нет, лучше по разным линиям и разным автоматам.

Abricos178 написал:
шина которая черная,заместо перемычек между автоматами,насколько годное устройство?

Думаю, если почистить - вполне себе.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

MaSeVi, Спасибо вам большое!

Abricos178, Не за что, обращайтесь

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abricos178,
К сказанному коллегой и добавлю, что у вас из провода алюминия, и это надо будет учитывать при определении номиналов автоматов. Кроме того, многие провода явно нуждаются в более приличной изоляции вместо обмоток из изоленты. Предлагаю использовать термоусадку, не поддерживающую горение.
Например, такую трубка 59695 ТТК(3:1) 6/2 термоусаживаемая с клеем чёрная L=1м (КВТ Калуга)

Регистрация: 21.04.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

dokar, Спасибо большое,жаль тут нету +- репутация

Abricos178 написал:
,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Abricos178 написал:
,жаль тут нету +- репутация

Была раньше)))

MaSeVi,
Бывает, что плоховато усаживаются, но в целом качество нормальное.

Господа, критика?

camper, огнетушитель с фитилем?
Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко".
Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

camper написал:
Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка.
    А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:
camper, огнетушитель с фитилем?
Если нет - лучше в центре, сбоку может быть не сразу "жарко".
Щит - под завязку. Охлаждение боков РН. Можно сделать, если огнетушитель заменить на " ампулу " и поставить вверху щита.

Назначение не малого числа групп не под узо?

BV,
Огнетушитель, да, без фитиля.
Не под узо 4 группы, это сплиты, доступа руками нет, блоки наружние на мокрой стороне. , не осмелился под узо их.
РН да, вижу, тесно. Немного не рассчитал щит, а ставить 60мод некуда.
Спасибо

MaSeVi написал:

camper написал:
Господа, критика?

  1. Катушка контактора не запитана по конт. А2;
  2. Я бы заменил огнетушитель на Bontel;
  3. Если меня не подводит зрение, то автоматы серии DX3-E, то у них двойные клеммы снизу, не надо было в одну клемму ввод питания и гребёнку.
  4. Как уже заметили - очень плотная компоновка.
    А так, не видя схемы - сложно понять, какое решение в общем.

MaSeVi,
По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик. И да, тогда потребители сверху?

camper, сплиты - под УЗО конечно же.
И зачем на них аж 16А?
Вы хоть потребление их смотрели?

BV написал:
camper, сплиты - под УЗО конечно же.
И зачем на них аж 16А?
Вы хоть потребление их смотрели?

BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)

camper написал:
По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал:
И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно.
И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

camper написал:
По клеммам есть такое, штатных родных леграновских не нашёл поставщик

Можно просто вводную клемму FORK взять (на пробу взять какие-нибудь), а гребенки оставить, которые уже есть.

camper написал:
И да, тогда потребители сверху?

Да, конечно.
И сплиты ли, просто отдельные конд-ры - всё равно под УЗО.

MaSeVi,
Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

camper написал:
Отлично, клемма вводная. Попробую найти, если найду переделаю. Благодарю!

Гребёнки не Legrand, да?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

camper написал:

Господа, критика?

camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.

да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

camper написал:
Господа, критика?

это конечно простой щиток и более того, однофазный, но задний монтаж всё равно грех.
даже немного грустно, что на мастерсити не порицается.

Dron/9K написал:
формально вроде как ошибка.

Доказательства?

Dron/9K написал:
АС применяются только для активной нагрузки

Вообще не только.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Лично я вообще не верю что УЗО одной серии с надписями 25А и 40А хоть чем-то различаются, однако производители рекомендуют чтобы АВ ограничивал(и) ток по номиналу УЗО.

Что касается АС, то они вообще чуть ли не запрещены, если не у нас, то в гейропе точно.

Dron/9K написал:
то они вообще чуть ли не запрещены, если не у нас, то в гейропе точно.

Запрещены, но даже не в половине Европы, а в её меньшей части, ибо лобби.

Dron/9K написал:
однако производители рекомендуют

И тоже часть тех самых производителей))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K, враньё.

Dron/9K написал:

camper написал:

Господа, критика?

camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.

да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )

Dron/9K, а откуда вы его узнали - номинальный?

Активной нагрузки - то есть электродвигатели ну никак через АС подключать нельзя?

Где вы всю эту ересь черпаете,
да еще путаете теплое с мягким,
и при этом ни капли не стесняясь втираете людям как им делать!

Dron/9K написал:
Лично я вообще не верю что УЗО одной серии с надписями 25А и 40А хоть чем-то различаются, однако производители рекомендуют чтобы АВ ограничивал(и) ток по номиналу УЗО.

Что касается АС, то они вообще чуть ли не запрещены, если не у нас, то в гейропе точно.

Dron/9K,
Будьте добры, скиньте сюда эти самые рекомендации на любом языке, желательно - кроме китайского.

camper написал:

BV написал:
camper, сплиты - под УЗО конечно же.
И зачем на них аж 16А?
Вы хоть потребление их смотрели?

BV, сегодня одни сплиты, завтра другие, а кабель уже 2,5)

camper, ну найдите, что такое вы сможете поставить в квартиру, что потребляет около 4х квт из сети и дает примерно минимально 12квт холода, и в количестве аж 4 штуки.
Я понимаю, что для вас думать перед тем, как написать ответ вовсе необязательно

Будьте любезны - приведите ПОТРЕБЛЯЕМУЮ из сети мощность самого большого вашего сплита...

А я заранее напишу, что ответ ваш будет около 1 кВт, то есть примерно 5 ампер.

При этом на кабель 3х1.5 вполне допустимо ставить автомат на 16А.

Запрещены, но даже не в половине Европы, а в её меньшей части, ибо лобби. MaSeVi,
А это не там же где без УЗДП теперь и пукнуть не смеют?

dokar написал:
А это не там же где без УЗДП теперь и пукнуть не смеют?

Нет, кроме, по-моему лягушатников.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jaja написал:
но задний монтаж всё равно грех.
даже немного грустно, что на мастерсити не порицается.

В нём нет ничего грешного, если он кошерно выполнен. Например, без использования стяжек и прочей фиксации, как у меня заведено.