Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)

Удачи,
Андрей

Ansem написал :
Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)

Так ведь ничего не делалось с РБ.
Воздух весь стравлен через автоматический спускник он в верхней точке находится.
В батареях воздуха нет проверял.

Одно подозрение что 1,2 атм для РБ котла Herman много. То есть расширение жидкости мы не изменим оно для данной температуры будет постоянным. А значит этот объем жидкости создает избыточное давление и отправляет стрелку манометра в красную зону. Но это только Имхо и мой уровень по физике.
Хотелось бы точности. Не хочется экспериментировать.

Бачок под замену.
Давление в нём проверяли?

Михалыч написал :
Бачок под замену.
Давление в нём проверяли?

Давление проверял и при слитой воде с системы позавчера закачал до 1,2 атм.

Подозреваю на то что действительно бачку лапти. Хоть и давление в нем держится так как колпачном штуцер заглушен. Но мембрана наверное порвата. Когда происходит остановка котла и охлаждение ТН то резинка падает на нижний штуцер РБ и перекрывает его. А так как ТН при остывании уменьшается в объеме то эту резинку присасывает к штуцеру еще сильнее тем самым обнуляя давление в системе. Котел понятно что при давлении = 0 не запускается.
Такой вывод делаю по той причине что подпитки при 0 давлении нужно совсем немного. То есть в слегка разряженную систему добавляется немного воды, давление повышается и приподымает присосавшуюся к штуцеру резинку. Далее система работает нормально.
Пир остывании все зависит от того как карта ляжет (куда упадет кусок мембраны).
Пока дошел только до такого заключения.