Вопрос жизни и замерзания.

Город остался без воды. В системе отопления есть протечка в металопластиковом соединении (тройнике). Протечка не значительна и требовала периодически пополнять систему водой. Последнее время выход воды увеличился и подпитка производилась 1 раз в сутки. Вода вытекает когда система остывает.
Тут случилось самое худшее. В системе водоснабжения нет воды во всем городе.

КАК ДОЗАПРАВИТЬ СИСТЕМУ?

Есть одна точка это автоматический спускник воздуха. Если к нему типа автомобильным насосом в обратном направлении. Можно продавить?

Совет нужен сейчас так как квартира остывает, а воду дадут не раньше чем завтра.

За ранее спасибо за отзывы. С уважением.

А система- под давлением?

Да система под давлением. Греет двухконтурный газовый котел. Добавить нужно грамм 200 воды.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Насосом из ведра. Подойдет любой вибрационный типа "Малыша" или "Ручейка".
  2. Можно взять велосипедный или автомобильный насос, заливать его водой и прокачивать в систему, открывая и закрывая кран подпидки при каждом качке. Насосу, скорей всего, конец придет достаточно быстро, но зло это меньшее.

2NAP Какое сейчас давление в системе?

Меньше 1. Может 0,7.

NAP написал :
Меньше 1. Может 0,7.

Если насосом, то можно аварийно поднять давление не водой а воздухом в расширительном баке котла ...через ниппель довести давление до 1,2

dmvt1 написал :

  1. Можно взять велосипедный или автомобильный насос, заливать его водой и прокачивать в систему, открывая и закрывая кран подпидки при каждом качке. Насосу, скорей всего, конец придет достаточно быстро, но зло это меньшее.

Куда подсоеденить? На спускник не получается, слишком высоко торчит золотник. Больше разолью чем закачаю.

Палецкий написал :
Если насосом, то можно аварийно поднять давление не водой а воздухом в расширительном баке котла ...через ниппель довести давление до 1,2

Да там штуцер не по уму сделан. Он имеет не автомобильный наконечник. Котел HERMANN HABITAT.
Нет стоп это воздушник на водяной линии. Я как то его попытался тронуть так вся вода под давлением вылетела до падения давления на 0.

Сколько раз думал поставить на заглушку углового фильтра кран, так руки и не дошли.
У котла была попытка запустится при таком давлении. Немного подогрел.

2NAP Так, что там с расширителем? Нашли ниппель?

2NAP Он у задней стенки, в самом верху блина расширителя. Добраться можно через верх котла

Палецкий написал :
Так, что там с расширителем? Нашли ниппель?

Нашел, он под атомобильный насос.
Думаю за ночь не остынет ниже эконом режима, а с утра подкачаю. Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?

NAP написал :
Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?

Угу ..по тихоньку и мониторьте изменения давления

Всем спасибо за участие.

NAP написал :
Всем спасибо за участие.

Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным

Палецкий написал :
Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным

"Город спал спокойно" и воды в системе водоснабжения не появилось.
Котел правда работает. Вечером была типа паника. Систему отключил термостат комнатный. По квартире сразу с остыванием батарей чувствуется снижение температуры. Не так уж значительно но не комфортно. Но это отдельная тема. Вот этот холодок и ввел в панику. До котла а на нем манометр в красной зоне. Когда есть вода то в подобной ситуации делаю подпитку и котел сразу включается. На термостат не посмотрел. Пока переписывался, ходил в гараж за насосом котел включился.
Но с утра на всякий случай воздуху в расширитель качнул. При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.

NAP написал :
. При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.

скорее всего врут оба.

EHA4441 написал :
скорее всего врут оба.

Дошли руки дать ответ.

Врут оба или нет не могу сказать.
Ситуация такова.
После докачки воздуха в расширитель котел проработал до следующих выходных. Как бы нормально.
Что сделалось.
Начал сливать воду с системы для обнуления показателя давления теплоносителя. Слив производил через автоматический клапан (назову АК). Это самая удобная точка для слива, как оказалось. Отдельного спускного крана в системе не предусмотрено. Раньше так то же делал. Воды в системе не много по этому не сложно. Но ни в этот раз. После пожалел что не сливал воду в емкость для контроля, что бы узнать сколько слил. На глаз не менее 3,0л. Это мне кажется много.
Когда слил воду то давление воздуха в расширительном бачке РБ практически отсутствовало. Шиномер не показывал ни чего. Насос то же. Докачав воздуха до 1,0атм. еще слил немного воды. Давление в РБ еще упало. Обратно докачал и немного слил. Таким образом обнулил показания давления в СО. Докачал воздуха в РБ до 0,8атм. Тут возникла проблема с золотником. После проверки шиномером начал травить. Заменить бы золотник да и дело с концом, так выкрутить не возможно. То ли он там не такой как у уато шине? Пришлось закрутить колпачок и так оставить. Все заработало.

До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника. Шум такого порядка. Шум возникал во время очередного пуска котла после падения температуры в помещении. Котлом управляет комнатный термостат. На звук шум похож на тот который возникает при закипании малого количества воды на сковородке. Как бы вода в теплообменнике закипала. После нескольких минут работы шум прекращался и котел работал в обычном режиме (Работа в течении 15-20 секунд и остановка). Правда не знаю какой это режим, обычный или нет? После проделанной работы такого шума не наблюдается. Из редка бывает что то чвыркнет.
Котел работает шестой отопительный сезон.

Какие есть мысли о моей проделанной работе? За ранее спасибо.

NAP написал :
До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника

наверное воздух

EHA4441 написал :
наверное воздух

Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу.
Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?

2NAP Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака

NAP написал :
Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу.
Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?

В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы

Палецкий написал :
Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака

В принципе периодически сливая и подкачивая я обнулил давление в системе ТН.
Только почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?

Палецкий написал :
В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы

И это только при разогреве? Дальше стабилизация?
Сейчас слава Богу все нормально.

NAP написал :
почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?

Я не настаиваю ..написал " около 1,5 " . Тут темка по этому вопросу

NAP написал :
И это только при разогреве? Дальше стабилизация?

Угу , в первое время ..сутки-двое-трое

Палецкий написал :
Угу , в первое время ..сутки-двое-трое

У меня термостат за сутки отключает котел раза 4-5. И вот при каждом включении было такое "закипание".

NAP написал :
при каждом включении было такое "закипание".

Не ведаю, что это может быть

Появилась еще одна проблемка.

Отключился котел из за падения давления в системе отопления. Упало практически в 0. Течи собственно в системе не обнаружень. В одном месте слезится но не критично.

Дозаправив систему котел запустился.

Но думаю посмотрю на давление в РБ. Спустил воду до 0 давления ТН. Померил давление в РБ оно = 0,5 атм. Докачал до 1,2атм. Дозаправил систему водой до давления 1,2атм. Запустил котел. Стрелка на манометре при прогреве начала уходить в красную зону что после 2,0атм. остановилась на отметке около 2,3атм. Котел как бы работал, запускался и отключался. Но я немного воды слил оставив давление около 2,0атм при горячем ТН. Не знаю когда но котел ос остановился из за падения давления. Когда пришел домой то на манометре обратно было 0атм.
Дозаправил причем совсем чуть чуть и котел обратно включился. Давление ТН на работающем котле около 2,5атм. Котел работает около 2мин. 15с потом столько же остывает и дальше такие циклы. За 5мин происходит нагрев и остывание.

В чем может быть проблема с повышением давления ТН?

Раньше давление подымалось от изначального не более о.5атм. никогда в красную зону не заходило. Правда и котел не работал так долго на нагрев. Максимум это 1,5мин.

Жду советов. За ранее спасибо.