Михалыч написал :
Бачок под замену.
Давление в нём проверяли?

Давление проверял и при слитой воде с системы позавчера закачал до 1,2 атм.

Подозреваю на то что действительно бачку лапти. Хоть и давление в нем держится так как колпачном штуцер заглушен. Но мембрана наверное порвата. Когда происходит остановка котла и охлаждение ТН то резинка падает на нижний штуцер РБ и перекрывает его. А так как ТН при остывании уменьшается в объеме то эту резинку присасывает к штуцеру еще сильнее тем самым обнуляя давление в системе. Котел понятно что при давлении = 0 не запускается.
Такой вывод делаю по той причине что подпитки при 0 давлении нужно совсем немного. То есть в слегка разряженную систему добавляется немного воды, давление повышается и приподымает присосавшуюся к штуцеру резинку. Далее система работает нормально.
Пир остывании все зависит от того как карта ляжет (куда упадет кусок мембраны).
Пока дошел только до такого заключения.
Котел демонтировать со стены как то не совсем хочется хоть все на накидных гайках.

Бачок под замену.
Давление в нём проверяли?

Ansem написал :
Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)

Так ведь ничего не делалось с РБ.
Воздух весь стравлен через автоматический спускник он в верхней точке находится.
В батареях воздуха нет проверял.

Одно подозрение что 1,2 атм для РБ котла Herman много. То есть расширение жидкости мы не изменим оно для данной температуры будет постоянным. А значит этот объем жидкости создает избыточное давление и отправляет стрелку манометра в красную зону. Но это только Имхо и мой уровень по физике.
Хотелось бы точности. Не хочется экспериментировать.

Регистрация: 17.06.2006 Иваново Сообщений: 612

Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)

Удачи,
Андрей

Нужен совет.

Появилась еще одна проблемка.

Отключился котел из за падения давления в системе отопления. Упало практически в 0. Течи собственно в системе не обнаружень. В одном месте слезится но не критично.

Дозаправив систему котел запустился.

Но думаю посмотрю на давление в РБ. Спустил воду до 0 давления ТН. Померил давление в РБ оно = 0,5 атм. Докачал до 1,2атм. Дозаправил систему водой до давления 1,2атм. Запустил котел. Стрелка на манометре при прогреве начала уходить в красную зону что после 2,0атм. остановилась на отметке около 2,3атм. Котел как бы работал, запускался и отключался. Но я немного воды слил оставив давление около 2,0атм при горячем ТН. Не знаю когда но котел ос остановился из за падения давления. Когда пришел домой то на манометре обратно было 0атм.
Дозаправил причем совсем чуть чуть и котел обратно включился. Давление ТН на работающем котле около 2,5атм. Котел работает около 2мин. 15с потом столько же остывает и дальше такие циклы. За 5мин происходит нагрев и остывание.

В чем может быть проблема с повышением давления ТН?

Раньше давление подымалось от изначального не более о.5атм. никогда в красную зону не заходило. Правда и котел не работал так долго на нагрев. Максимум это 1,5мин.

Жду советов. За ранее спасибо.

NAP написал :
при каждом включении было такое "закипание".

Не ведаю, что это может быть

Палецкий написал :
Угу , в первое время ..сутки-двое-трое

У меня термостат за сутки отключает котел раза 4-5. И вот при каждом включении было такое "закипание".

NAP написал :
почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?

Я не настаиваю ..написал " около 1,5 " . Тут темка по этому вопросу

NAP написал :
И это только при разогреве? Дальше стабилизация?

Угу , в первое время ..сутки-двое-трое

Палецкий написал :
В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы

И это только при разогреве? Дальше стабилизация?
Сейчас слава Богу все нормально.

Палецкий написал :
Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака

В принципе периодически сливая и подкачивая я обнулил давление в системе ТН.
Только почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?

NAP написал :
Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу.
Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?

В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы

2NAP Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака

EHA4441 написал :
наверное воздух

Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу.
Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?

NAP написал :
До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника

наверное воздух

EHA4441 написал :
скорее всего врут оба.

Дошли руки дать ответ.

Врут оба или нет не могу сказать.
Ситуация такова.
После докачки воздуха в расширитель котел проработал до следующих выходных. Как бы нормально.
Что сделалось.
Начал сливать воду с системы для обнуления показателя давления теплоносителя. Слив производил через автоматический клапан (назову АК). Это самая удобная точка для слива, как оказалось. Отдельного спускного крана в системе не предусмотрено. Раньше так то же делал. Воды в системе не много по этому не сложно. Но ни в этот раз. После пожалел что не сливал воду в емкость для контроля, что бы узнать сколько слил. На глаз не менее 3,0л. Это мне кажется много.
Когда слил воду то давление воздуха в расширительном бачке РБ практически отсутствовало. Шиномер не показывал ни чего. Насос то же. Докачав воздуха до 1,0атм. еще слил немного воды. Давление в РБ еще упало. Обратно докачал и немного слил. Таким образом обнулил показания давления в СО. Докачал воздуха в РБ до 0,8атм. Тут возникла проблема с золотником. После проверки шиномером начал травить. Заменить бы золотник да и дело с концом, так выкрутить не возможно. То ли он там не такой как у уато шине? Пришлось закрутить колпачок и так оставить. Все заработало.

До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника. Шум такого порядка. Шум возникал во время очередного пуска котла после падения температуры в помещении. Котлом управляет комнатный термостат. На звук шум похож на тот который возникает при закипании малого количества воды на сковородке. Как бы вода в теплообменнике закипала. После нескольких минут работы шум прекращался и котел работал в обычном режиме (Работа в течении 15-20 секунд и остановка). Правда не знаю какой это режим, обычный или нет? После проделанной работы такого шума не наблюдается. Из редка бывает что то чвыркнет.
Котел работает шестой отопительный сезон.

Какие есть мысли о моей проделанной работе? За ранее спасибо.

NAP написал :
. При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.

скорее всего врут оба.

Палецкий написал :
Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным

"Город спал спокойно" и воды в системе водоснабжения не появилось.
Котел правда работает. Вечером была типа паника. Систему отключил термостат комнатный. По квартире сразу с остыванием батарей чувствуется снижение температуры. Не так уж значительно но не комфортно. Но это отдельная тема. Вот этот холодок и ввел в панику. До котла а на нем манометр в красной зоне. Когда есть вода то в подобной ситуации делаю подпитку и котел сразу включается. На термостат не посмотрел. Пока переписывался, ходил в гараж за насосом котел включился.
Но с утра на всякий случай воздуху в расширитель качнул. При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.

NAP написал :
Всем спасибо за участие.

Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным

Всем спасибо за участие.

NAP написал :
Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?

Угу ..по тихоньку и мониторьте изменения давления

Палецкий написал :
Так, что там с расширителем? Нашли ниппель?

Нашел, он под атомобильный насос.
Думаю за ночь не остынет ниже эконом режима, а с утра подкачаю. Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?

2NAP Он у задней стенки, в самом верху блина расширителя. Добраться можно через верх котла

2NAP Так, что там с расширителем? Нашли ниппель?

Сколько раз думал поставить на заглушку углового фильтра кран, так руки и не дошли.
У котла была попытка запустится при таком давлении. Немного подогрел.

Палецкий написал :
Если насосом, то можно аварийно поднять давление не водой а воздухом в расширительном баке котла ...через ниппель довести давление до 1,2

Да там штуцер не по уму сделан. Он имеет не автомобильный наконечник. Котел HERMANN HABITAT.
Нет стоп это воздушник на водяной линии. Я как то его попытался тронуть так вся вода под давлением вылетела до падения давления на 0.

dmvt1 написал :

  1. Можно взять велосипедный или автомобильный насос, заливать его водой и прокачивать в систему, открывая и закрывая кран подпидки при каждом качке. Насосу, скорей всего, конец придет достаточно быстро, но зло это меньшее.

Куда подсоеденить? На спускник не получается, слишком высоко торчит золотник. Больше разолью чем закачаю.

NAP написал :
Меньше 1. Может 0,7.

Если насосом, то можно аварийно поднять давление не водой а воздухом в расширительном баке котла ...через ниппель довести давление до 1,2

Меньше 1. Может 0,7.

2NAP Какое сейчас давление в системе?