Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в двухкомнатной квартире и высказать свое мнение.
Рассчитываю установить стиральную машинку в ванной, а на кухне посудомойку.
Сейчас в этажном щитке стоит одиноко автомат на фазу, номиналом 20А
Дом старый, проводка вся в квартире тоже старая, вот хочу ее обновить - будет вся новая, кроме верхнего света. Кабель ВВГ 3х2,5 на ванну и кухню, остальное ВВГ 3х1,5
Ввод от этажного щитка планирую сделать проводом 3х4,0
2Shadance А производителя автоматов 15А вы уже выбрали?
Ни водонагреватель, ни посудомойка у вас не планируется?
Освещение лучше или вывести из-под УЗО или поставить отдельное.
Да, электросчетчик изначально в квартире. Была ли капиталка - неизвестно, но автоматы в щитке на лестничной клетке явно пост-советского производства (модель не помню).
Если капиталки не было по электроснабжению (электрощитовая, стоячные линии, эл. щиты на лестничной клетке). То вышеперечисленную технику даже в подъезд нельзя заносить не то что эксплуатировать(просто опасно).
А конкретно нужна консультация в эксплуатирующей организации, по выше перечисленным вопросам (что имеем, что можно, на что хватит).