Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1658198

Прошу форумчан посмотреть мою схему разводки в двухкомнатной квартире и высказать свое мнение.
Рассчитываю установить стиральную машинку в ванной, а на кухне посудомойку.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

номиналы УЗО увеличить на ступень. на схеме вместо автоматов- выключатели. это шутка?

Сообщение для Shadance.
А что в этажном электрощите?

Shadance, коммутационный аппарат перед счетчиком есть у вас (в этажном щите)?

Укажите сечения и марку кабелей на схеме.

Сейчас в этажном щитке стоит одиноко автомат на фазу, номиналом 20А
Дом старый, проводка вся в квартире тоже старая, вот хочу ее обновить - будет вся новая, кроме верхнего света. Кабель ВВГ 3х2,5 на ванну и кухню, остальное ВВГ 3х1,5

Ввод от этажного щитка планирую сделать проводом 3х4,0

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Shadance А производителя автоматов 15А вы уже выбрали?
Ни водонагреватель, ни посудомойка у вас не планируется?
Освещение лучше или вывести из-под УЗО или поставить отдельное.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
А производителя автоматов 15А вы уже выбрали?

ну есть ещё в продаже старые советские. видимо такие

На кухне планируется: чайник, микроволновка и посудомойка.
В ванной поселится стиральная машинка.

Пока присматриваюсь на автоматы АВВ.

Схему рисовал в программе sPlan, там нет изображения автомата, поэтому рисовал выключателями.

Электросчетчик в квартире был изначально?
20 А в этажном щите, интересно?
Год дому? Была ли капиталка, если да то когда?

Да, электросчетчик изначально в квартире. Была ли капиталка - неизвестно, но автоматы в щитке на лестничной клетке явно пост-советского производства (модель не помню).

Год постройки какой дома?

Год постройки дома 1959

Если капиталки не было по электроснабжению (электрощитовая, стоячные линии, эл. щиты на лестничной клетке). То вышеперечисленную технику даже в подъезд нельзя заносить не то что эксплуатировать(просто опасно).
А конкретно нужна консультация в эксплуатирующей организации, по выше перечисленным вопросам (что имеем, что можно, на что хватит).