Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7202421

Сообщаю, что выяснилось у Ирины.

  1. FK06 не держат давление. При установке "2" на выходе 6
  2. Схема коллекторная с бойлером. Коллектор какой-то левый ТМ с вентилями (крутилками) и они не держат.
    Таким образом получается, что ХВ из стояка передавливает ГВ через бойлер и далее все счастье.

А чем можно заменить эти фильтры редукторы,чтобы поставить на тоже место где стояли Редуктор Honeywell FK06?

Ирина72 написал:
Давление оба Манометра показывают одинаковоеи большое 5,5.

Ирина72 написал:
Что нужно сделать чтобы выставить нормальное давление. И какое? Я так понимаю ,что зеленой крышкой

Все правильно понимаете.
Докрутились уже до давления в водопроводе- редуктор уже не редуктор, а просто фильтр, причем забитый грязью.

Ирина72, никакой "обычный" мастер с ремонтом этих редукторов не справится.
Заменит на какое-нибудь поршневое изделие, которое заклинит через год-два.

Ирина72 написал:
Стоят уже больше 10 лет.

Конечно, нужно обслуживать. Раз, примерно, лет в 5-ть. Разумные сроки прошли уже.
Слив воды из их штатного краника- ниачем. Профанация.

Добрый день. В квартире стоят такие фильтры. Давление оба Манометра показывают одинаковоеи большое 5,5. Если включить воду , показывает 3.Что нужно сделать чтобы выставить нормальное давление. И какое? Я так понимаю ,что зеленой крышкой. Но посмотреть,что там выставлено не получится. До второво фильтра вообще сложно дотянуться.Стоят уже больше 10 лет. Их нужно как-то обслуживать ,кроме как сливать воду? Можно ли что-сделать самой или нужно вызывать мастера?

Думаю, за два года Антошка уже так или иначе вкрутил.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Антошка написал :
боязно конусного папу в цилиндрическую маму вкручивать.

Нормально, так можно. Вот наоборот нельзя.

Извиняюсь за подъем темы, но тоже хотел бы понять насчет этого зеленого регулятора.
У меня сабж давно стоит на месте, но хочется поднять немного напор - стоит 2.5 на горячей и 4 на холодной.
Когда ослабляю винт сверху, при прокручивании крутится вся конструкция - и зеленая ручка, и черная шкала под ней. Т.е. ничего не происходит. А крутить на много оборотов, а не на 20-30 градусов как-то страшновато.
В инструкции "Установка конечного давления" еще пишут про "Ослабить нажимную пружину". Шо цэ?
И почему только после этого закрывать выходной вентиль, и опять же, что они имеют в виду под выходным вентилем и зачем его закрывать?

В общем, как мне просто взять и увеличить давление с 2.5 до 3.5 ?

Тогда ставьте все на 1/2.
Из-за лошадиного давления, я бы рекомендовал остановиться на FAR...

Спасибо за ответ. У меня выводы из стояка все 1/2. Для полотенчика отдельная труба ГВ проходит, и там отвод 3/4. Я заказал им сделать свободный участок трубы на выходе 20 см. В общем все будет ок.
Кстати давление в системе жуткое несмотря на 25 этаж. Чуть приоткрываешь кран так оно выстреливает оттуда как умалишенная.

Если по технической документации, то нужно 150мм. Если так, лепите сразу, ибо так заморачиваться - бред. По количеству потребителей - берите ду15 (1/2") на кухню, а ду20 (3/4") в ванную. Только колбы латунные, а не пластиковые

Естественно надо учитывать какой вводной шаровый кран стоит.

Привет. Мои сантехники несколько удивлены что надо оставлять кусок трубы после выхода из этого устройства. По этому прошу помочь с расчетом ду. У меня два независимых стояка на кухню и санузел.

Ванная: душ верхний, излив на ванную(одновременно не работают) + смеситель на раковину ideal standard a4262aa и смеситель для гигенического душа.
Кухня: ПММ, СМ и смеситель на мойку.

После фильтров ханивелл стоят коллектора для ванной на 4 выпуска ХВ и на три ГВ.
Для кухни 1 коллектор на три выпуска для ХВ.

Вот. И еще они хотят поставить перед фильтрами обратные клапана(или после, не помню), которые типа непозволят подмесов горячей воды.

Какой отрезок трубы оставлять после редуктора? Или он в случае наличи коллектора не нужен?

Снимается все достаточно просто. Отворачиваете спокойно это хозяйство, и ставите новое от редуктора D06F.

Мастер Игорь Со снятием колбы проблем нет, есть задача снять встроенный сверху редуктор без демонтажа самого фильтра, американки которого соединены пломбой со счётчиками.

Немножко не понял. Зачем было пломбировать фильтр? Счетчики понятно - что бы воду не тырили. А по идее колба снимаеться специальным накидным ключём - он должен идти в комплекте.

Сильно свистит клапан понижения давления на фильтре Honeywell FK06 при открытии воды. Поскольку клапаны к фильтру отдельно не продаются, возникла мысль попробовать его починить самому. Можно ли его разобрать или же он посажен на верхнюю часть фильтра намертво? На пластиковом корпусе редуктора вроде бы грани под ключ имеются, но не хочется делать на авось, т.к. фильтр опломбирован, да и не сорвало бы потом.
Заранее спасибо откликнувшимся.

На фильтрах американки с окончанием в виде наружного конуса. Наружный конус вкрутил в цилиндрическую муфту с уплотнителем, примерно четыре витка. Ничего не течет, хороший натяг, но как-то боязно конусного папу в цилиндрическую маму вкручивать. Если я не прав, то как подключать девайсы с конусными HP?

Вот сфотографировал.

Винт сверху немного ослабьте,и все получится

Купил фильтр-редуктор Honeywell FK06, ещё не установил.
Дома обнаружил что зелёный колпачок регулятора давления не крутиться.
Думаю, может он будет крутится когда я его подключу?
И ли я нарвался на брак или левак? Кто знает помогите.

Бывает, там раскручивается винтик, который крепит ручку. В остальном - без нареканий.

Андраник написал :
bugatti 805

спсиб

меня вот только в штатном и в бугатти этом мелкие ручечки какимито хлипкими кажутся.
мож туда любой другой бугатти с длинной ручкой на 1/4 воткнуть?

вот такой миникран, к примеру

bugatti 805
есть 1/4, 3/8 и 1/2. В FK 06 помоему 1/4.

Honeywell FK06 3/4ной - озадачился заменой сливного кранчика на латунной колбе. Латунные поставил и на ХВ и на ГВ. На одном из них ооочень тугой ход. Мандражирую, начитавшись аналогичных историй ранее (отрывались у некоторых и струями били). Заменить если на какой лучше кто посоветует?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Звиняй, но свой хрустальный шар я сейчас где-то позабыл. Поэтому не вижу, что там в твоей трубе.

Чудес не бывает...

До слива промывки в FK06 нет никаких клапанов и тому подобной лабуды. Если не течет - значит засорился. Чем именно, вам виднее. Может какую резинку замяли/оторвали или излишки льна из какого соединения высыпались. Разбирайте и смотрите, что там у вас...

грязевик перед ним стоит

а как из за грязи он запираться то может?

главное потом же он работает через какое то время
и промывка работает
но вообще 95% времени получается работает

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

maxus написал :
в кухне на стояке с горячей водой стоит фильтр грубой очистки с клапаном понижения давления Honeywell FK06. Иногда (а в последнее время все чаще) - включаешь горячую воду, а она внезапно перестает идти с харакетрным звуком гидроудара, исходящим из филтьра (корпус его даже подрагивает при этом)

После запирания можно открывать закрывать кран, включать промывку фильтра - ничего не работает... потом через какоето время все восстанавливается.

А грязевик перед ним стоит?
Скорее всего на входе какая то гадость скопилась.
Если даже промывка не работает, то редуктор ни при чем. Он стоит уже на выходе фильтра.
Для начала раскрутить колбу и посмотреть. Если ничего не найдете, то снимать и смотреть что там на входе. Скорее всего твердый мусор какой то есть...

Подскажите пожалуйста а такое может быть? или может это брак?

в кухне на стояке с горячей водой стоит фильтр грубой очистки с клапаном понижения давления Honeywell FK06. Иногда (а в последнее время все чаще) - включаешь горячую воду, а она внезапно перестает идти с харакетрным звуком гидроудара, исходящим из филтьра (корпус его даже подрагивает при этом)

После запирания можно открывать закрывать кран, включать промывку фильтра - ничего не работает... потом через какоето время все восстанавливается.

Такой же фильтр стоит на холодной воде - проблем нет вроде..
Давление по манометру 4.5 атм, давление на клапане установлено в 2.5 атм

что эе это может быть?

а).Поставьте термостат.
б). Поднимите входное давление.