#1660332

Ввод 3*10 квартира 3-шка 80квадрат

щит 36 мест

1) Джакузи (по инструкции)
2) свет ванна 3*2,5
3) стиралка 3*2,5
4) Водонагреватель 3*6 (8кВТ)
5) роз. комнаты 3*2,5
6) Посудомойка 3*6
7) теплый пол 1 3*2,5
2 3*2,5
3 3*2,5
4 3*2,5
8) свет общ 3*2,5
9) свет кухня 3*2,5
10) роз кухня 3*2,5
11) панель+дух.,шкаф 3*6
12) Балкон 1 (свет +роз) 3*2,5
13) Балкон 2 (----------) 3*2,5
14) сигнализация 2*1,5
15) видео домофон 3*2,5

вопрос в том что чем защищать финансы не волнуют

Залез посмотреть что к чему совсем запутался в типах узо и автоматов )))

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

1- по инструкции
2 - 3*1,5 АВ 10А
3- 3*2,5 АВ 16А
4- АВ 32А
5- АВ 20А
6- 3*2,5 АВ 16А
7-3*1,5 АВ 10А
8- я бы разделил на 2-3 линии
9-3*1,5 АВ 10А
10- АВ20А
11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)
12- 3*2,5 АВ 16А
13- так же(зачем 2 линии?)
15- 3*1,5 АВ 10А(6А)
УЗО отдельно на пп-1-3; 4; 7; 11; 12-13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.

Регистрация: 21.05.2009 Воскресенск Сообщений: 117

Зачем везде 2.5? Много где можно заменить на 1.5... экономия...

Jorge деньги не главное

greg111 написал :
11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)

независимые но потянет и так

greg111 написал :
УЗО отдельно на пп-1; 2-3; 4; 7; 11; 12,13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.

вот вопрос больше по утечке где какую воткнуть просто начитался не могу сооброзить уже

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

vassabi написал :
деньги не главное

почему тогда мало линий? от каждой комнаты свет отдельно, розетки отдельно тоже. если не главное то щит нафаршировать по лучшее.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

vassabi написал :
вопрос больше по утечке

влажные 10мА остальные 30мА. вводной 300 селективный. номиналы по сумме мощностей АВ. холодильник под своё УЗО. щит уже на 48 если не 52.

greg111 потому что через посредника а он баран я бы делал как надо но увы

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
вводной 300 селективный.

Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите.

avmal написал :
Если квартира новая, то 100мА стоит в этажном щите

не новая набор АВ стандарт свет розетки и плита (в щите этажном)