greg111 написал :
11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)
независимые но потянет и так
greg111 написал :
УЗО отдельно на пп-1; 2-3; 4; 7; 11; 12,13; остальное можно на 2-3 распределить. противопожарное желательно. мне примерно так видится.
вот вопрос больше по утечке где какую воткнуть просто начитался не могу сооброзить уже
1- по инструкции
2 - 3*1,5 АВ 10А
3- 3*2,5 АВ 16А
4- АВ 32А
5- АВ 20А
6- 3*2,5 АВ 16А
7-3*1,5 АВ 10А
8- я бы разделил на 2-3 линии
9-3*1,5 АВ 10А
10- АВ20А
11- если зависимые то 32А если нет то панель отдельно 3*4 (смотреть инстр)
12- 3*2,5 АВ 16А
13- так же(зачем 2 линии?)
15- 3*1,5 АВ 10А(6А)