Покритикуйте, пожалуйста, щит для квартиры 100 кв.м.
В щите использованы в основном компоненты Legrand.
Функции щита:
1) защита от перенапряжений и провалов
2) защита от утечек
На К1-К5 поставлено общее УЗО 63А 30ма
На К6 - УЗО 16А 10ма
На К7 - УЗО 40А 30ма
На К8 - УЗО 16А 10ма
Электросчетчик находится в квартире. На лестничной клетке стоит автомат на 40А.
Вся разводка в квартире предполагается кабелем ВВГ 3x2.5
Освещение проведено кабелем ВВГ 3x1.5
каждую из групп К4 и К7 разбить на 2 группы, защищенные автоматами 16А.
Из группы К5 убрать все, кроме духовки. На духовку провести кабель 3х4 с автоматом 25А.
На К6 я бы не ставил узо 10 мА, а поставил 30 мА. (водогрей все-таки)
Без_паники написал :
каждую из групп К4 и К7 разбить на 2 группы, защищенные автоматами 16А.
Из группы К5 убрать все, кроме духовки. На духовку провести кабель 3х4 с автоматом 25А.
спасибо, принял к сведению
Без_паники написал :
На К6 я бы не ставил узо 10 мА, а поставил 30 мА. (водогрей все-таки)
может быть тогда поставить один УЗО 30ма на квартиру и один УЗО 10ма на душевую кабину?