кабель от ВРУ здания от 5*6mm (и выше)

заземление нужно обязательно! либо заземление взять напрямую от ГЗШ здания

вводной Автомат (или рубильник) на ток не менее 32A (автомат трёхфазный)
счётчик
УЗО 300mA

далее - автоматы на 3-х фазные потребители (соотв нагрузке)
автоматы на однофазные потребители (соотв нагрузке)

сомневаюсь, что ещё что-то можно предложить не имея списка электроприборов и их характеристик (мощность, cos фи, класс защиты)

Спасибо Вам, Андрей, получил письмо, изучаю. Благодарю за практические советы, действительно нужны сейчас.

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

На мой взгляд там 4 мм2 должно хватить. Я Вам письмо послал с куском каталога загляните в почтовый ящик.

Kamikaze написал :
От главного щита к Вам? Сечение? Длина?

Сечение и длинну надо проверить. Проверю и напишу. Но если и даже он слабоват, то от вводного щита удастся прокинуть свою пятижилку/четырехжилку нужной мощности. Скорее всего четырехжилку, там старинный такой щит, бывший гастроном, не думаю, что PEN там разделен.

Спасибо за совет . Дело в том, что я не экономлю, в конечном счете может и проконсультируюсь с кем-нибудь на месте. Но только в том случае, когда я буду владеть предметом, иметь концепт, который мне наиболее удобен, и никто мне зубы не сможет заговорить. Такой уж я человек.

В этом смысле форумы идеальны. Плюрализм мнений и советов, никто не впарит свою штучку, потому что он ее дешевле где-то купил и т.п....

офф-топ. Врачей тоже ищу квалифицированных (всю жизнь ищу, похоже еще не нашел...), хотя уколы сам тоже делаю

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Сотет только один: найдите электрика! Дорого может Вам в итоге эта экономия обойтись. Ну не электрик Вы! Я вот уколы делать умею, но врачом себя не считаю

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

aish.i написал :
Что касается симметричности трехфазки - при 10 кВт на отдельных фазах с разной неравномерностью - не поведет, думаете? Или может есть какие-нибудь "выравниватели фаз", т.п.? Жалко оборудование, если это ему навредит.. Если же не навредит - то пущай себе косит..

Сильно не переживайте:

aish.i написал :
Да, но кабель там уже стоит, 4х жильный.

От главного щита к Вам? Сечение? Длина?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

amidant написал :
Я имею ввиду ,что с главного щита здания ведете 5ти жильный кабель который по сечению должен выдержать всю суммарную нагрузку на щит который будет стоять в мастерской

Да, но кабель там уже стоит, 4х жильный.. главный щит там старый, да и вся разводка тоже. так понимаю, что придется с землей колдовать.

amidant написал :
А уже от щита мастерской через автоматы и узо запитывать нагрузку каждую своим кабелем подходящего сечения.

Значит как вариант: вход в распределительный щит, общий счетчик, общ. узо, затем отдельная проводка на 380 В, (перед ней узо?), отдельная разводка подсетей на 220 В от каждой фазы L1, L2, L3,(перед каждой своя защита?). все подсети заканчиваются розетками. Приборы со своей защитой (где предусмотрено) включаются в розетки.

Все-таки если есть типовая схема где - буду рад.

Что касается симметричности трехфазки - при 10 кВт на отдельных фазах с разной неравномерностью - не поведет, думаете? Или может есть какие-нибудь "выравниватели фаз", т.п.? Жалко оборудование, если это ему навредит.. Если же не навредит - то пущай себе косит..

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

aish.i написал :
Вы имеете ввиду, что с одного 5-ти жильного кабеля вдоль его длины отводить трехфазные розетки,

Я имею ввиду ,что с главного щита здания ведете 5ти жильный кабель который по сечению должен выдержать всю суммарную нагрузку на щит который будет стоять в мастерской.А уже от щита мастерской через автоматы и узо запитывать нагрузку каждую своим кабелем подходящего сечения.

Andry59 написал :
Только потом придут пожарники и спросят где проект или это очень частный сектор.

Нет, не частный. Нежилое помещение посреди жилых застроек. Там уже сидели какие-то столяры 7 лет на ТАКОМ, что я не знаю, как они решали дела с электриком и пожарными. Правда у них мощности в треть моих были. Поэтому и надо увидеть полный объем работ перед тем, как серьезно ввязался. По сути то, что сейчас выясняю и ляжет в основу проекта фактически, а может и юридически...

amidant написал :
С учетом этого вообще непонятно сможете ли Вы все это сделать

Я адекватно оцениваю свои силы. Мне надо понять систему и требования, с остальным справлюсь. Физик по образованию. Конкретно с трехфазкой не было нужды работать.

leonard написал :
Трехфазный щиток, нагрузки по фазам раскидаете логически. Перекос всегда есть, главное не загибать.

Приведенные мощности не загнут?

amidant написал :
От главного щита здания ведете 5-ти жильный кабель на щит мастерской и от него запитываете все потребители.Все естественно с учетом нагрузок.Однофазные распределяете равномерно между 3х фаз

Вы имеете ввиду, что с одного 5-ти жильного кабеля вдоль его длины отводить трехфазные розетки, а между ними вперемешку фазные включения, скажем, по очереди от первой второй и третей фаз на розетки 220 В? В этом случае как выбирать площадь жил? по максимальному току на фазные включения на 220 В? Ведь при той же развиваемой мощности нагрузки токи для фазных отводов для 220 В моторов будут выше, чем на ту же мощность для моторов трехфазного включения.

Может поможете найти адекватную схему, в т.ч. щит со всеми автоматами, заземлением и счетчиком, хоть-бы на этом сайте? Буду благодарен. Просмотрел кое-что - вижу, что не имею сейчас возможности оценивать разные спорные варианты, а пока найду истину, время уйдет. Или хотя-бы название темы, где это рассмотрено и "авторитеты" согласны..

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Только потом придут пожарники и спросят где проект или это очень частный сектор.

Трехфазный щиток, нагрузки по фазам раскидаете логически. Перекос всегда есть, главное не загибать.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

А в чем проблема.От главного щита здания ведете 5-ти жильный кабель на щит мастерской и от него запитываете все потребители.Все естественно с учетом нагрузок.Однофазные распределяете равномерно между 3х фаз.

aish.i написал :
Я не проф. электрик, но определенное понятие имею, по крайней мере с 220 сетью.

С учетом этого вообще непонятно сможете ли Вы все это сделать.

Почему так тихо? неправильный вопрос?

Добрый вечер, мастера. Прошу вашего совета. Довольно неожиданно пришла необходимость самому сделать электросеть для небольшой столярно-слесарной мастерской. Я не проф. электрик, но определенное понятие имею, по крайней мере с 220 сетью. В данной ситуации речь идет о трехфазной сети. Посмотревши, как выглядит ТО, что делали "проф. электрики" по-соседству, решил таки все сделать сам.

По существу. Есть возможность запитаться от сети 380 В. В мастерскую заведена также отдельно 220 В, но думаю она взята от той же сети 380 В от главного щита в здании. Поэтому хочется сделать все только от входа на 380 В.

Известно:

  • Потребители от сети на 220 В общей мощностью на 10 кВт, средней мощностью одновременного включения 5 кВт (без учета пусковой мощности). Большинство - электродвигатели, так-что есть косинус фи.
  • Потребители от сети на 380 В общей мощностью на 10 кВт, средней мощностью одновременного включения 5-7 кВт (без учета пусковой мощности). Это вентиляция, отопление. Так же кратковременное включение сварки.

Неизвестно:

  • как правильно отвести 220-вольтовые подсети (розетки) от трехфазной шины после моего внутреннего счетчика, что-бы 380 не перекосить в несимметричный режим, непригодный для трехфазных приборов.
  • при этом что-бы минимизировать расход провода, не прокладывать лишнего по длине, не дублируя без нужды фазы для отводов 380 В и 220 В, но и прокладывать не более чем нужного сечения (по идее для 3х фазной нагрузки идут меньшие токи на проводник, чем для однофазной). Сечения считаю на этом .
  • поставить все нужные счетчик, рубильники, УЗО, автоматы.
  • все это должно более-менее вязаться с требованиями ПУЭ.

Может есть типовые схемы такой сети? Пожалуйста "ткните носом". Обычно я стараюсь сам все изучить по крупицам в различных темах. Но это тот редкий случай, когда просто нету времени на это, но надо как минимум сформировать свое четкое видение, как максимум сразу же и сделать самому.