Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#120333

Нужно установить два охранных шлейфа и два пожарных шлейфа при этом задействовать контакты отключения приточной вентиляции. Возможно ли это реализовать на Граните-4 ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Вик

А что есть "Гранит-4"?

Прибор охранной и пожарной сигнализации.

а почему бы вам не выйти на производителя?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Вик Насколько я понимаю, шлейфы сигнализации подключаются ко входу прибора ОПС, а приточная вентиляция - к его выходу. Вы ничего не путаете?


вон сколько желающих вам ответить...

Да это так, назначение шлейфов может быть разным, либо охранным, либо охранным пожарным. а так чтобы было 2+2 (два охранных и два пожарных) я что-то такого режима не нашел. А у вас есть какая либо информация по этому вопросу?

2Вик Назначение шлейфа пожарный/охранный чисто функциональное (это вы заказчику в исполнительной документации напишете ху из ху), а прибору на это по барабану, ему сопротивление шлейфа в нужных пределах давай, у Гранита-4 все 4 шлейфа могут быть как пожарными, так и охранными. Информации навалом
я дальше первой ссылки не ходил.

Всем большое спасибо!!! Вопрос исчерпан! Оч. благодарен vitaly.M, Викторычу и всем кому это было интересно.