Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где искать отгадку. Смонтированы 7 батарей на 32 трубе ПП в ряд 12м, подводящая труба еще 8м под прямым углом в шкафу. Полтора года проработало все нормально, недавно перекрыли горячую воду, три первых батареи перекосило, труба подводящая уползла в шкаф так, что порвала гипсокартонную стенку. После включения горячей воды перекосы почти исправились, подводящая труба на место не доползла на 4-5см, на трубе обнаружены пузыри (фольга под декоративной пленкой вздулась). При отключении горячей воды все повторяется. Термокомпенсация рассчитывалась на Г-образных плечах. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Грубый косяк всплыл бы год назад. Может усталость материала?
Заранее благодарен за любые подсказки!
Хорошая мысль ! В первый год ,после монтажников,работало скользящее крепление,а вы обнаружили то ,что труба в нем люфтит и прижали . Или достроили что либо ,препятствующее термокомпенсации.
2Proshin От середины трубы через 1.3-1.5м в обе стороны расставлены хомуты, которые жестко держат трубу, точно уже не помню, обычно хомут стоит за батареей и в зависимости от расположения муфт на трубе, следующий хомут ставился так, чтобы при расширении муфта упиралась в трубу и удлинения трубы направлялись навстречу друг другу, в этой системе могли возникать пропуски, если в расчетном месте хомут не помещался, но таких было 1-2.
Вызывайте своих монтажников,вместе осмотрите все и пусть ставят в нужных местах компенсаторы.
Деньги на материал Ваши, а работа бесплатна.Думаю так справедливо будет. Они же рассчитывали систему,теперь устранят дефект. Их головная боль,а не Ваша.
2fontanero Я делал, т.ч. головная боль моя, природу дефекта не понимаю, такое впечатление, что подводящая труба в шкафу стала короче на 5-6см при включенной горячей воде, а если выключить - начинает затягивать в шкаф еще, монтаж шел при комнатной температуре, для температурного удлинения оставлено место..
2fontanero2ty-lev Прямая труба имеет три поворота под прямым углом, каждый поворот может работать как Г-образный температурный компенсатор, так исполнено конструктивно, хотя по расчетам хватило бы одного, обратная труба имеет только один поворот (повороты в двух плоскостях).
Труба FIRAT, покупалась в два приема (в магазине не хватило), т.е. партии разные, на момент покупки отрицательных отзывов про трубу не слышал, в магазине (сантехническом) рекомендовали. Кстати, пузыри на трубах из разных партий. Может заводской брак по коэффициенту терморасширения, или, например, фольга по диаметру лопнула... Такое бывает?
2ty-lev ,во всех инструкциях по монтажу полимерных труб,пишут о необходимости этой процедуры,если трубы принесены с холода. Я не пренебрегаю этой рекомендацией и пока не сталкивался (тьфу,тьфу), с такой же проблемой как у т-стартера. На том ,что сам сваял.
ty-lev написал :
если труба стоит не первый год, значит это было сделано.
Да,меня этот момент, тоже немного сбивает.
igor481 написал :
подводящая труба в шкафу стала короче на 5-6см при включенной горячей воде, а если выключить - начинает затягивать в шкаф еще
Даже если подводящая так сильно ходит,то сделанные "плечи",должны были это компенсировать. Может виноваты и сами трубы. Делайте фотки,может что и увидим неправильного .
На горячей, немного " дубеет " со временем,особенно если температура временами превышается. Такую трубу лучше не трогать. Видел как чуть отогнутая колонулась. Но там перегрев был постоянный и длительный.