Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606
#1664832

Мастер заменил метал. трубы отопления в ресторанчике полипропиленом (каким-нет данных), воздухоотводчик присутствует, но трубы и батареи стали едва теплыми. Могло ли это произойти из-за нарушения технологии сварки (перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой)?

2шур Заужение диаметра.
А вообще- мало данных- какая труба была, какая стала...

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

шур написал :
воздухоотводчик присутствует

А воздух стравливали?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Smic написал :
А воздух стравливали?

Завоздушенный контур вообще бы никак не грел.

in my humble opinion

Регистрация: 19.02.2010 Нижний Новгород Сообщений: 454

трубы и будут еле теплыми если это пп
нарисуй схему понятней будет

Регистрация: 18.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 517

Kvost написал :
Завоздушенный контур вообще бы никак не грел.

У меня немного грел. После стравливания воздуха, стал греть по-настоящему.

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

Smic написал :
А воздух стравливали?

Мастер там сидит сейчас, воздух туда-сюда гоняет... Меня больше интересует, его вольный стиль сварки ПП сыграл здесь свою отрицательную роль, или возможные косяки при сварке - вторично?

2шур Какой был диаметр стальной трубы и какой поставили ПП? Если визуально одинаковый, то это заужение: воздух можно гонять до морковкиного заговения....

NNN написал :
Если визуально одинаковый, то это заужение: воздух можно гонять до морковкиного заговения....

согласен ,иле до ишачьеи пасхи

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

Была дюймовая, поставил 32-ю. После ПП идет, оказывается, 3/4...

шур написал :
Была дюймовая, поставил 32-ю.

Правильно поставил. Значит косяк где-то ещё...

шур написал :
После ПП идет, оказывается, 3/4...

Этого не понял.(((

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

Вместо гнилого метал. участка вставлен ПП, до и после остался мет.

2шур Чудес не бывает.
Если диаметры соблюдены (вместо стали Ду 25 поставили ПП 32) и то, что работало, работать перестало, значит, дело в монтажу.
Или Вы неправильно идентифицируете диаметры и Ду.

шур написал :
трубы отопления в ресторанчике полипропиленом

NNN написал :
Мастер там сидит сейчас

:yu

шур написал :
Была дюймовая, поставил 32-ю. После ПП идет, оказывается, 3/4..

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

orinbasar написал :
на 4 этаже

Это не у меня 4й этаж, у меня всего один. Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать. Вот я и пытаюсь ему намекнуть, что это не лучший пример для подражания, если из пары швов один или оба косячные вышли. Ну, может быть, каким-то чудом завтра батареи и погорячеют...

шур написал :
Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать.

Молодец Ваш муж.
Только ни у кого учиться не надо, достаточно купить паяльник и с десяток лишних фитингов и методом проб и ошибок подобрать оптимум режима пайки.

Регистрация: 08.01.2010 Феодосия Сообщений: 369

И вообще если взяли мастера нужно ему доверятьПеред выбором-тендером( это можно выбирать сомневаться советоваться) но уж коли взяли...

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

Ето не мы его взяли, а шеф ресторана-его брат, по причине родственной халявы

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Так может, он в вашем ресторанчике ,сам учится паять ПП ?

Фильтр на обратке котла присутствует? если да то его надо почистить.

Регистрация: 13.11.2008 Пушкино Сообщений: 606

У них там центральное отопление, коммуникации 30-40-летнего возраста, все трубы в хомутах, соответственно, котла, как и фильтра, нет.

fontanero написал :
сам учится паять ПП ?

Он считает, что научился. Вот так

шур написал :
перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой

. Предлагает летом все отопление на ПП поменять.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

шур написал :
перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой
. Предлагает летом все отопление на ПП поменять.

В принципе,Вы в своем вопросе,уже и ответ дали. А по описанным симптомам,Вам уже ребята ответили,что наверняка косяк монтажника- паячная губа.

Регистрация: 03.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 302

Скорей всего сварено как то так.

Крестьянин написал :
Скорей всего сварено как то так

Пол дюйма любой заварит а вот 32ю надо мастером быть.