Мастер заменил метал. трубы отопления в ресторанчике полипропиленом (каким-нет данных), воздухоотводчик присутствует, но трубы и батареи стали едва теплыми. Могло ли это произойти из-за нарушения технологии сварки (перегрев трубы, прокручивание трубы на насадке, неснятие фаски перед сваркой)?
Мастер там сидит сейчас, воздух туда-сюда гоняет... Меня больше интересует, его вольный стиль сварки ПП сыграл здесь свою отрицательную роль, или возможные косяки при сварке - вторично?
2шур Какой был диаметр стальной трубы и какой поставили ПП? Если визуально одинаковый, то это заужение: воздух можно гонять до морковкиного заговения....
2шур Чудес не бывает.
Если диаметры соблюдены (вместо стали Ду 25 поставили ПП 32) и то, что работало, работать перестало, значит, дело в монтажу.
Или Вы неправильно идентифицируете диаметры и Ду.
Это не у меня 4й этаж, у меня всего один. Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать. Вот я и пытаюсь ему намекнуть, что это не лучший пример для подражания, если из пары швов один или оба косячные вышли. Ну, может быть, каким-то чудом завтра батареи и погорячеют...
шур написал :
Муж собирается учиться у этого мастера варить ПП, чтобы дома вместо МП на цангах водопровод из ПП сделать.
Молодец Ваш муж.
Только ни у кого учиться не надо, достаточно купить паяльник и с десяток лишних фитингов и методом проб и ошибок подобрать оптимум режима пайки.