Доброго время суток, помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме. Купил телевизор жк при подключении к 220 телевизор работает, после подключения к антенной точке вырубает пакетник, если сначала подключаю антенну, потом подношу вилку к земле (полностью не включая) тоже вырубает, попробовал через удлинитель без заземления все работает нормально. Что мне делать в данном случаи? Буду всем очень благодарен за ответы. Еще забыл добавить, при подключении простого телевизора с кинескопом ничего не вырубает.
Да, вы правы стоит у меня дифф, выбивает второй ряд, крайний левый, пробовал прозвонить ноль с землей все розетки во всей квартире "звенят", должно ли так быть? При подключении в другой комнатетелевизора жк, все работает нормально.
сделайте, пожалуйста, фото этажного щита, откуда идёт ввод к квартирному. также интересно посмотреть на слаботочную его часть (антенна)
померяйте напряжение между:
экраном антенного кабеля - контактом PE розетки
экраном антенного кабеля - контактом N розетки
контактами PE и N розетки (прозванивать не нужно)
попробуйте экраном антенного кабеля коснуться контакта PE розетки - вышибает тот же дифф?
в целом быстрое решение проблемы в Вашем случае - купить изолятор земли на антенный кабель (бочёнок с 2 F-коннекторами по торцам, поищите в яндексе)
чтобы разобраться в чём причина срабатывания - можно попробовать так:
отключите отходящие провода от клемм диффа, который выбивает
прозвоните отключенный провод N и клеммы розетки (убедившись, что фазы нет т.е. отключили именно её), для прозвонки придётся взять достаточно длиный провод.
нейтраль должна быть именно на одном из полюсов розетки но никак не на PE
а напряжение между контактами PE и N розетки есть? хоть пол вольта?
если взять лампочку 60Вт (обычную) и включить между "фазой" и "землёй" этой же розетки - вышибает дифф?
по идее, если вы касаетесь экраном антенны контакта PE - дифф вообще не должен участвовать, ведь к нему должны быть подключены лишь полюса розетки, PE должно идти напрямую к этажному щиту, минуя любые коммутационные устройства. что-то мне подсказывает, что у Вас земля на эту розетку не сделана, где-то в распайке желтый провод PE просто повешен на нейтраль (на синий провод N)
Проверил на другой розетки, где все работало нормально, показатели следующие:
Напряжение между контактами PE и N розетками - есть (35)
Включил между "фазой" и "землёй" - выбивает дифф
То есть теперь надо вскрывать распаечную коробку?, а у меня уже весь ремонт сделан
А у меня еще на этой ветке запитаны два регулятора теплого пола, с ними ничего не произойдет?
И можно ли смотреть телевизор без заземления, а то ребенок очень расстроился, сделали подарок на 23 февраля...
Николай 2010 написал :
Напряжение между контактами PE и N розетками - есть (35)
Вот этим я бы озаботился, в норме около 1-2 Вольт там должно быть. Сфотографируйте места подключения в этажном щитке, ноль, похоже, отгорает у Вас. Для надёности - померяйте то же самое на вводе в квартирный щит (между приходящим проводом "заземления" и нейтралью на пакетнике)
также померяйте фаза - ноль и фаза - земля.
Николай 2010 написал :
То есть теперь надо вскрывать распаечную коробку?, а у меня уже весь ремонт сделан
Так за счёт того, кто электрику делал, пусть устраняет косяки
Николай 2010 написал :
А у меня еще на этой ветке запитаны два регулятора теплого пола, с ними ничего не произойдет?
им, вроде, не нужна земля
Николай 2010 написал :
И можно ли смотреть телевизор без заземления
Почему без заземления? Он у Вас теперь через оплётку антенного кабеля заземлён :-) Хотя это и не есть хорошо, в идеале бы переделать. Производитель телевизора не просто так 3-х контактную вилку сделал (хотя для ЖК это редкость, в основном плазмы с 3-х контактной идут), скорее всего там фильтр питания как в компе сделан.
avmal написал :
В первоочердном порядке для тёплых полов необходим защитный провод.
вопрос был про "не произойдёт ли чего с регулятором" - я конкретно на него и ответил, с ним ничего не будет :-) вопроса про возможный пробой и "электрический пол" не было :-)
но сам по себе факт, что теплые полы сделаны не отдельной линией с диффом на 10mA а запараллелены с розетками заставляет задуматься (хто ж так проектирует?)
avmal написал :
А где вы увидели 3-х контактную вилку?
В самом первом сообщении. Обычно 3-х контактные (Schuko) ставят на плазмы, но, подозреваю, что кто-то может и на ЖК ставить (на ЖК мониторы точно)
avmal написал :
Смотреть, в первую очередь, надо в щите.
думаю - выключить дифф, посмотреть что обесточится, затем открыть ВСЕ обесточенный розетки, регуляторы пола и т.п., проверить как выполнены соединения. Возможно где-то отходящий желтый защитный провод воткнули в клемму N вместо PE.
Всем большое спасибо за участие, сегодня приехал горе электрик, долго искал, снял все розетки, все перепроверил, теплый пол идет отдельно от щита, это я что то не заметил (они просто рядом расположены), и что вы думаете, все оказалось очень просто, забыл землю подключить в щитке, вот он и болтался х. з. как, я его чуть не убил...профи епть...
А по поводу напряжение между контактами PE и N розетками - у меня 35 Вольта , он мне показал что у него 0,2 Вольт, просто он ставит на V ---, а я на V ~, как правильно, подскажите пожалуйста?
Между приходящим проводом "заземления" и нейтралью на пакетнике - 30 вольт
Напряжение между L-N, L-PE - 207 вольт
фотки вышлю позже, там защитный экран надо снимать
AlexsandrS Есть у дешёвки такой косяк... Внутрь не лазил, но на переменке пытался проверить пульсации БП =12В, так в одном положении показал 25В, в другом (при переполюсовке) 0 (?!)...
Правда и не 200 руб стоил..., а 79.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
т.е. китайские приборы способны показать напряжение там, где его нет? Приблизительно с какой цены в у.е. начинаются нормальные цифровые приборы, для дома и себя? Может лучше свой сменить.
Николай 2010 написал :
Напряжение между L-N, L-PE - 207 вольт
мда, если тут разницы нет, то между N и PE тестер показывает "температуру гольфстрима (c) avmal"
Николай 2010 написал :
забыл землю подключить в щитке, вот он и болтался х. з. как
вот это вряд ли, если бы провод просто болтался в воздухе - дифф бы на него не реагировал и лампочка бы не горела. сейчас нормально всё с телевизиром? при включении лампочки между L и PE розетки - срабатывает?
У меня похожий случай был. Оказалось что именно его модель плоского телевизора имеет около 5 кажется вольт на антенном входе. При подключении кабеля кабельного телевидения, срабатывало УЗО. Сеть двухпроводная, земли не было и нет в квартире, просто узо стояло ( хозяин душевую кабинку поставил с радио...).
Выкладываю фотки щитка, так и не пойму почему напряжение между N и Pe 30 вольт? Может у меня тестер глючный, померил у соседей N и Pe у них тоже 30 вольт, а вечером когда нагрузка увеличивается у нас вообще 70 вольт
Во первых - нужно померять нормальным тестером, типа , или , не китайцем. Также можно померять напряжение между PE и любым естественно заземлённым предметом (батарея отопления, стояк холодной воды) - должно быть 0 при исправной СУП.
Дальше - если всё же разность потенциалов 30 Вольт имеет место быть - обратиться в обслуживающую/эксплуатирующую организацию/к застройщику. Контакт нейтрали или PE с ГЗШ где-то нарушен. Но при этом должна быть разница между L-N и L-PE (если он нарушен).