Преамбула. У сестры в квартире начали отключаться разные потребители, причем со срабатываением "автомата" рядом со счетчиком. Все время разные. Сейчас ситуация стабилизировалась, не работает люстра и часть розеток.
Схемы нет. Ремонт 5 лет назад. С "мастером на все руки" связаться невозможно.
Подозреваю, что проблема в распаечной коробке.
Только вот КАК НАЙТИ эту распаечную коробку?
Может кто посоветует или возьмется помочь (сколько денег готовить?).
Квартира рядом с м. Белорусская (10 мин пешком)
возможно под самым потолком на стене. при простукивании звук пустоты. новых домах 5-7 лет постройки, точно над розетками и оттуда по каналам в плите от "коробки" (кстати никаких коробок на самом деле нет просту пустоты с проводами - дом серии П44Т - ДСК-1) до розетки
А не факт, что ваш мастер вообще её делал. Мог и в установочых местах (розеток и выключателей) скрутку организовать. А ещё мог просто сделать небольшое углубление в стене, скрутить провода и замазать каким нибудь раствором.
А вообще-то сам автомат потрогайте - если горячий, в урну и в магазин за новым.
автомат нормальный, не горячий.
Дом не новый, еще прошлого века, это бывшие коммуналки. Ремонту 5 лет, а дому все 100 наверное.
"мастер на все руки" ни фото, ни схем не оставил.
Почему думаю на коробку - думаю там или скрутка "раскрутилась" или что-то подобное, сестра говорит, что "автомат" выбивало несколько раз, думаю сейчас какие-то провода "сварились", а что-то отпало.
А есть ли приборчик, который ищет скрытую проводку в стенах?
Точнее, есть ли мастер с таким приборчиком?
avmal написал :
Может начать с просмотра фотографии этого "автомата"?
Может, (чиним АВ по фото на расстоянии? )
Смех смехом - у свояка стоял С40 (кто и зачем ставил - история умалчивает) на холодильник, жалуется - что то "не держит" - в результате "переговоров" выясняется, что "клювик" не с первого стопорится (без искр) - говорю: меняй на С16 - поменял, все работает.
автоматов 2 на всю квартиру. Боюсь, что при ремонте проводка не менялась, по крайней мере на квартиру в 60 кв. м. было куплено менее 100 метров проводов.
сейчас автомат работает, не работают несколько розеток и потолочная люстра. Если выключить автомат то обесточивается половина квартиры. Автомат от дифавтомата или узо отличить могу.
все-таки грешу на распайку. Отключение разных точек при "выбивании" одного и того же автомата - что еще может быть?
Если сильно нужны фото - выложу завтра.
автоматов 2 на всю квартиру. Боюсь, что при ремонте проводка не менялась, по крайней мере на квартиру в 60 кв. м. было куплено менее 100 метров проводов.
Если проводка не менялась, тогда куда 100 метров проводов-то применили ?
Ищите над выключателями для начала.
Разберите розетки и выключатели (те, которые отключаются), посмотрите в каком направлении провода уходят. Просто есть любители от распаячной коробки диагонально провода раскидывать.
Ок, попробую посмотреть в розетках и выключателях. А 100 метров проводов - перенос розеток и добавление розеток. И не 100, а меньше, спрашивал у сестры, сказала что покупала около 100, причем много осталось.