Понимаю всех достало и сам начитался кучу всего но вопрос остался. В начале хотел все соединять при помощи WAGO но потом решил отказаться уж больно отрицательных отзывов много. В итоге как могу делаю скрутки не пропаиваю конечно но вроде симпатично получается (ламерское определение но другого нет). Хвосты скручиваю по 4-prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[IMG] / ВОПРОС их изолировать просто изолентой (если да то как сильно) или какие то колпачки есть специальные – на рынках спрашивал такой длинны не нашел.
kdarkman написал :
В начале хотел все соединять при помощи WAGO но потом решил отказаться уж больно отрицательных отзывов много. В итоге как могу делаю скрутки
юра Т написал :
сверху можно навернуть обычные двухвинтовые клеммники, доступно, дешево и сердито.
юра Т написал :
сверху можно навернуть обычные двухвинтовые клеммники, доступно, дешево и сердито.
Модельку не подскажете? Которая на четыре жилы наденется...
kdarkman написал :
В начале хотел все соединять при помощи WAGO но потом решил отказаться уж больно отрицательных отзывов много. В итоге как могу делаю скрутки не пропаиваю конечно но вроде симпатично получается
И как результат выбрано самое ненадёжное, и к тому же запрещённое соединение...
2Alex___dr не думаю что их разместить намного сложнее чем проваренную скрутку длиной в сантиметров 5-7. для меня и то и другое- не умно. а коробку нужно брать в соответствии с типом соединения и количеству прводов. с запасом.
Alex___dr написал :
Для многожильных что используете?
А какой смысл на стационарной проводке многожильные пускать?
Ну на крайний случай для них тоже есть гильзы-наконечники. Хочешь с колечком, хочешь - с вилочкой, или просто - без ничего на хвосте. Зато с разноцветными колпачками в который изоляцию провода заправляют. А можно из без них. Какие надо, такие и ставим.
sovitalik написал :
Человек сделал выбор не в пользу Ваго! чего вы еще от него хотите?
Вам-то это может и ни к чему, а другому, глядишь, и поможет во-время образумиться. А от него, как и от вас мне абсолютно ничего не надо - подумал грешным делом, что может ему от меня какая-то польза будет.
2Alex___dr к патрону от лампочки? я в таких случаях или Ваго или... Ваго. если кабель моно подходит к патрону- тоже Ваго. если уж надо нарастить капитально- беру мягкий провод и опрессовку с наконечником. или в стык или паралельно. под настроение.
Alex___dr написал :
Интересует инструмент и тип гильз
наконечники втулочные неизолированные. тип обжима трапеция, квадрат. жму теми что горизонтально висят. ну для особых случаев- 25-35-50кв.мм. оранжевые в центре
2Alex___dr это обжимка ВАГО. номер вроде 206-204 если правильно помню. но не дешёвое удовольствие. можно подобрать что нибудь китайское трапецией. оно удобнее будет.
ИМХО. Скрутка с ПАЙКОЙ = рулят. Дома всегда пара паяльников имею. Для мелких работ - пистолетка моменталка, на сотку основной паяльник - отлично паять. Лучше иметь с регулятором температуры для больших работ. Обмотка изолентой и если есть возможность - то термоусадка сверху. У мну таких соединения мало - в каждую комнату на розетки и освещение отдельные провода идут .
kdarkman написал :
В итоге как могу делаю скрутки не пропаиваю конечно но вроде симпатично получается (ламерское определение но другого нет)
ВСН 139-83 - Вам в помощь! С огнем - играете... Пожарных инспекторов, к каждому "самоделкину" не приставишь.
kdarkman написал :
Хвосты скручиваю по 4- ВОПРОС их изолировать просто изолентой (если да то как сильно) или какие то колпачки есть специальные – на рынках спрашивал такой длинны не нашел.
Два слоя изоляционной ленты, с полуперекрытием. см. варианты: Изолента: ПВХ и ХБ. Преимущества и особенности?
Здравствуйте!
Задам вопрос здесь.
В подвесном потолке устанавливаются точечные светильники.
Патроны GU5.3 соединяются с проводкой клеммами (ВАГО или винтовыми). Нужно ли места таких сединений как-то "прятать" (в коробку около каждого светильника) или нет?
Спасибо.
Обычно коробка не требуется, доступ через отверстие в потолке под светильник. Клеммник тупо болтается где-то в пространстве между плитой перекрытия и фальш-потолком. Блок питания ламп там же обычно валяется. И никаких коробок.
Если расстояние между плитой перекрытия и подвесным потолком большое (более метра), то кабель прокладывается по поверхности плиты, а спуски выполняются в ответвительных коробках.
Howlin написал :
В смысле расстояние? Сантиметров 30-50.
вы уверены, что в случае необходимости сможете в дырку от светильника руку на полметра просунуть? Wago хоть обслуживания в процессе эксплуатации и не требует, но при модернизации освещения или при аварии доступ может понадобиться.
Alexiy написал :
вы уверены, что в случае необходимости сможете в дырку от светильника руку на полметра просунуть?
Коечно нет.
Т.е., имеется ввиду, что коробка должна быть не за потолочным пространством?
Вообще-то, у меня будет кассетный алюминиевый потолок. Я надеюсь, что кассеты можно при необходимости демонтировать.
да, кассеты снимаются элементарно, как Армстронг и проблем с обслуживанием соединений в запотолочном пространстве не существует.
Гипсокартон и натяжной потолок уже существенно ограничивают свободу электрика
У меня не такие. Кассеты алюминиевые, защелкиваются в направляющие.
Alexiy написал :
при модернизации освещения или при аварии доступ может понадобиться.
Но ведь светильники в любом случае подключаются к проводке за потолком, все эти соединения в одну коробку не засунешь, если только от нее к каждому светильнику не вести отдельный провод. Нет?
Howlin написал :
У меня не такие. Кассеты алюминиевые, защелкиваются в направляющие.
я в курсе. Видел я такие и в руках держал. Там проблема с крайними кассетами - их приходится резать и выгибать, чтобы они чётко на несущие профили легли... гемор...
Я имел в виду, что все кассеты можно снять и останутся одни только несущие рейки, которые работе с проводкой не мешают.
Howlin написал :
Но ведь светильники в любом случае подключаются к проводке за потолком, все эти соединения в одну коробку не засунешь, если только от нее к каждому светильнику не вести отдельный провод. Нет?
топология подключения светильников за потолком зависит от расположения светильников и фантазии монтажника. Обычно это магистральный кабель с ответвлениями к каждому светильнику, либо шлейф от одного светильника к другому. Шлейф - это сомнительный вариант, но, поскольку требует минимальных затрат на монтаж, то применяется чаще всего.
Howlin написал :
В подвесном потолке устанавливаются точечные светильники.
Патроны GU5.3 соединяются с проводкой клеммами (ВАГО или винтовыми). Нужно ли места таких сединений как-то "прятать" (в коробку около каждого светильника) или нет?
ПPOPAБ написал :
"в полостях строительных конструкций" - коробки не обязательны и будут затруднять эксплуатацию.
Об этом где-то в правилах указано?
Например, лично мне приятнее видеть контактные соединения в расп коробках, а не болтающимися неизвестно где в "запотолочном пространстве".