Всем доброго времени суток....
Буду делать проводку в деревянном доме, стены зашьются гипсокартоном...
Очень не хочется связываться с металлорукавом... и железными трубами...
ВОПРОС: Можно ли применять гофру (пластиковую гофрированную трубу) знаю бывает какая-то усиленная её в землю закапывают...?
Всем спасибо.
Orenburg1969 написал :
2avmal Я извиняюсь,это правило или личный опыт?Не ёрничаю.Практический интерес.
А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д.
Почему нельзя гофру?
Vladislav.ru написал :
А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д.
Почему нельзя гофру?
Можно и без гофры, не посредственно по деревяным стенам ВВГнг. ну для пущей важности на металлическую пластину его!
avmal написал :
Читайте тему внимательней прежде, чем советы давать - речь идёт о скрытой проводке.
Ну да ща справочник полистал а надобыло перед советом! Хотя в принципе вероятность возгорания стены от замыкания в кабеле с не горючей изоляцией, проложеным по металической пластине. под защитой адекватных автоматов не такая уж большая(мягко говоря). А стальные трубы давайте оставим для подвалов и чердаков? Че уж так то людей пугать сразу?
sovitalik написал :
А стальные трубы давайте оставим для подвалов и чердаков? Че уж так то людей пугать сразу?
Вы посоветуйте это тем, кто пишет нормативы. Вопрос был задан и ответ получен. А следовать нормативным требованиям или нет, тут каждый принимает решение самостоятельно.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Вы посоветуйте это тем, кто пишет нормативы.
Так то оно конечно! Если денег не меряно можно и в трубах с уплотнениями, сваркой соединений, металических распред коробках и прочей научной фантастикой!
2 Vladislav.ru
хотите спать спокойно то металлические трубы
ПУЭ гласит (п.7.1.38, стр.276, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах».
haramamburu написал :
дык вроде до 2.5 кв меди можно (?)
Очень натянуто... По толщине стенки проходит, по материалу тоже, а по локализационной способности - нет.
Так что мнения разделились...
Пластиковая гофра тоже кое-где проходит...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Сильфонная труба, по крайней мере KOFULSO (знаю ее потому что с ней работал) по своей цене примерно равна (только 16, большие диаметры безумно дороги) хорошей итальянской оцинковке COSMEC. Да и в сертификате на нее сказано, что можно использовать в качестве кабель канала
Господа, конечно никто не спорит, что идеальные случай будет самым лучшем вариантом.
Но надо так чтобы материалы и работа не стоили баснословные деньги...
Нужен НАДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ вариант.
Итак подведём итог:
Какой вариант выбрать для скрытой проводки деревянного дома?
повторю НАДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ.
Хозяину нужны аргументы.
Не по правилам использую для скрытой проводки в деревянных строениях вместо металлических труб металлопласт. Достоинства: легко проходит кабель (особенно типа НЮП) даже через повороты; легко гнется, не прогорает; гвоздь или саморез пробивая отделку не пробивает металлопластовую трубу, а отодвигает ее; легко крепится на клипсы или загнутые гвозди, стыкуется с гермовводами, не грызется мышами, возможно использовать как экран.
если хозяин разумный, думающий человек то пускай обратит свой взор в сторону нормативных документов, там все прописано. В случае скрытой проводке в деревянном доме совсем уж "бюджетного" варианта нет, правилами прописана металлическая труба неподверженная гниению
Vladislav.ru написал :
ну а металлорукав то можно применять?
Трубы (метал) ни каких резьбовых соединений труб(только сварка) все р.к метал.. и к ним приварены трубы! Вопрос к спецам, кто так делал в бытовом помещении(дом,квартира)?. только честно!
Vladislav.ru написал :
давайте спросим...
кто-нибудь делал в трубах??? или хотя бы видел?
Проходы через перекрытия и стены (деревянные) часто делают в стальной трубе. В металлопластовых трубах я часто делаю (но это не совсем по правилам).
В домах (более тысячи, которые я видел) не встречал металлических труб под электропроводку ни разу.
делал COSMEC со всеми отводами, поворотами, присоединениями к распаечным и установочным коробкам. Проходы через стены, перекрытия дополнительно толстостенная труба. Гемора не очень много, материал дорогой, зато совесть чиста и сплю спокойно
sovitalik написал :
Вопрос к спецам, кто так делал в бытовом помещении(дом,квартира)?. только честно!
Сколько не видел скрытой проводки по деревянным поверхностям, причём, не только в индивидуальном строительстве, но и в строительстве коттеджных посёлках, принятых всеми мыслимыми и немыслимыми комиссиями и надзорами, вся проводка выполняется в металлорукаве.
avmal написал :
Сколько не видел скрытой проводки по деревянным поверхностям, причём, не только в индивидуальном строительстве, но и в строительстве коттеджных посёлках, принятых всеми мыслимыми и немыслимыми комиссиями и надзорами, вся проводка выполняется в металлорукаве.
MICKAEL написал :
не ерничайте не красиво, не хотите прислушиваться, к тому, что вам говорят делайте по своему
Да не ёрничаю вовсе! просто начинаешь спрашивать в надежде получить бюджетный и надёжный вариант такой который больше всего применяют... а тебе про стальные трубы обваренные герметично словно там не провода а газ взрывоопасный
MICKAEL написал :
думаю, что все дело в величине отступных
Это вы так думаете или чем-то аргументировать можете? Кстати, вы заикались про запрет использования металлорукава - приведите пункт ПУЭ, если не затруднит.
Vladislav.ru написал :
юджетный и надёжный вариант
Вот пока почитайте:
Общий смысл такой: выбор материала для системы распределения кабеля зависит от требований местного департамента.
В общем случае - это жесткая или гибкая (гофра) пластиковая PVC труба, с установкой пластиковых или металлических распаечных коробок.
В ряде местностей существуют требования устанавливать кабель в металлической трубе в таких местах, как гараж, подвал, сауна, чердак и т. п. - с установкой металлических распаечных коробок.
В ряде местностей требуют монтировать армированный кабель.
У нас в Питере в новых поселках, построенных по каркасной технологии, используют пластиковую гофру и пластиковые коробки.
Металлические коробки я только в Финляндии в продаже видел, увы.
Vladislav.ru написал :
вариант такой который больше всего применяют...
Применяют и гофру, например, компания "Вуокатти-Русь" имела пожарный сертификат на подобную проводку в своих домах из клееного бруса. К сожалению, ссылки на пожарный сертификат удалены со страниц инета... (надо поискать на другом компе, может и сохранил)
Применяют металлорукав и сильфонные шланги, стальную и медную (!) трубу...
А также кабельканалы и открытую проводку. Эти способы не нарушают ни одного пункта нормативов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
Это вы так думаете или чем-то аргументировать можете? Кстати, вы заикались про запрет использования металлорукава - приведите пункт ПУЭ, если не затруднит.
ПУЭ (п.7.1.38, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью».
о металлорукаве не слова, не думаю что принцип "что не запрещено, то разрешено" здесь уместен, или, возможно, кто-нибудь даст комментарии и разъяснения к этому, может я не правильно понимаю
Все правельно! Тут некоторые плюют на ПУЭ им важнее ГОСТы и другие нормативы которых всех мастей полно и можно подстраивать на свое усмотрение и в разных ситуациях!
MICKAEL написал :
в металлических трубах, обладающих локализационной способностью».
о металлорукаве не слова,
Можете металлорукав иначе, как трубой назвать? Прошу ваши варианты ...
sovitalik написал :
Тут некоторые плюют на ПУЭ им важнее ГОСТы и другие нормативы которых всех мастей полно и можно подстраивать на свое усмотрение и в разных ситуациях!
Послушайте, вы к электротехнике-то имеете какое-нибудь отношение? Если имеете хоть самое далёкое, что судя по вашим изречениям так и есть, то должны знать, что ПУЭ является сборником ГОСТов и СНиПов.
himch написал :
В общем случае - это жесткая или гибкая (гофра) пластиковая PVC труба
sergey_sav написал :
Применяют и гофру, например, компания "Вуокатти-Русь" имела пожарный сертификат на подобную проводку в своих домах из клееного бруса.
У ряда "буржуйских" производителей, в каталогах на ПВХ гофру указываются условия прокладки по горючим материалам, категория А-С3. Так вот, С3 - это легковоспламеняющиеся, типа ДСП, пенопласт и.т.д. С2 - дерево, хвоя, лиственница и.т.д.
Получается, что "буржуи" доверяют ПВХ гофре больше. Это естественно, веди та-же глава 2 ПУЭ написанна во времена, когда про противопожарное УЗО никто не слышал....
А если в адекватную ПВХ гофру, под защитой противопожарного УЗО, заложить ПЛОСКИЙ ВВГ нг-нд, с центральной жилой РЕ, то дуга не страшна. Ну и TN-C-S.
avmal написал :
Послушайте, вы к электротехнике-то имеете какое-нибудь отношение? Если имеете хоть самое далёкое, что судя по вашим изречениям так и есть, то должны знать, что ПУЭ является сборником ГОСТов и СНиПов.
Только не все ГОСТы и СНиПЫ туда вошли! Вам дали ПУЭ вот и работайте по нему а не ищите другие источники(если только для саморазвития), и не трактуйте ГОСТы (которые каждый год меняются) как замена ПУЭ ! Отношение я имею далекое но практическое в отличие от вас ЭЛИТНОГОСУПЕРПРАВИЛЬНОГО гуру который тут самый умный! Еслиб гофра была трубой мыб и в подвалах и в чердаках и в земле использовали гофру, куда проще монтировать чем трубу!
ГОСТы даже копировать нельзя, не то что трактовать как вам заблагорассудится, и они не меняются десятилетиями, а лишь своевременно дополняются дабы соответствовать современным условиям.
sovitalik написал :
Все правельно! Тут некоторые плюют на ПУЭ им важнее ГОСТы и другие нормативы которых всех мастей полно и можно подстраивать на свое усмотрение и в разных ситуациях!
ПУЭ обновляется гораздо медленнее технического прогресса. Посмотрите годы издания. Для дополнения и устранения неточностей выходят циркуляры. Они тоже являются документами, просто так можно более гибко реагировать на изменения.
DonDiemon написал :
ПУЭ обновляется гораздо медленнее технического прогресса
У меня книга напечатана в 2009г. ее ни кто ни отменял и про УЗО там есть и про ВВГ и все там современно и четко разделены понятия: металическая труба и гибкий металический рукав! Мне можно ошибатся в чем то, если не прав признаю всегда! Но чтоб назватся консультаном форума электрика надо было сначало досконально изучить ПУЭ потом все остальные дополнения к ПУЭ(которых я не юзал!, если можно дайте сылку?) чтоб не путать гофру с трубой и другие понятия и потом уже наставлять на путь истинный всех заблудьших электриков от имени великого и ужасного ГУРУ по разным вопросам электротехники! Извеняйте за слог я волнуюсь!
Много более важно год издания, а не год печати.
И принимать все близко к сердцу вредно для здоровья.
Ссылок у меня нет, я брал циркуляры в Мосэнерго на бумаге))).
Конечно можно использовать гофру. Она является современным материалом специально предназначенную для таких случаев. Она не горит ( можете провести даже такой опыт - поднести горящую зажигалку к отрезку гофры, она не много начнёт подгорать , но когда вы отнесете пламя то плавление гофры закончится, т.е она самозатухаемая.) Тем более если она не поддерживает горение , и если произойдет замыкание при котором кабеля начнут плавится (что при хорошей современной защите а тем более при использовании УЗО - маловероятно) не возникнет пламени ,т.к. кабель находится внутри гофры и к нему нет доступа кислорода. Использование стальных труб для сетей низкого напряжения (220 для электриков таковыми являются ) я считаю идиотизмом, прошлым веком. Данный способ применялся еще при коммунистах, т.к. тогда кроме как трубы не могли ничего раздобыть лучше, вспомните хотя бы полки магазинов в 90-е....