Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1670214

Поиск смотрел. Путеводитель читал.
Но не нашел, простите.
Имеем квартира хрущевка, в состоянии окончания ремонта. Переложена проводка, трехжильный провод, не меняли счетчик (и вообще вход электричества в квартире).
Стиральная машинка "щиплется", газовая духовка "щиплется", вытяжка "щиплется".
Если со стиральной машинкой проблем почти нет (есть возможность отключить электричество), то с остальными приборами проблема. "Щиплется" не сильно, через ранки, через влажные руки, но "щиплется".
Подскажите пожалуйста решения которые могут полностью исключить "пощипывания".
Заранее спасибо.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

тут смотрите.

эту тему я прочел, к сожалению 1-2 однозначных решений там нет, в той теме 2 жильная проводка.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

без заземления будет щипать. если можно сделать зануление- вопрос решится. в остальных случаях придётся смириться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

badrs написал :
в той теме 2 жильная проводка.

У вас трёхжильная? Куда вы подключили защитный проводник в стояке?

avmal написал :
У вас трёхжильная? Куда вы подключили защитный проводник в стояке?

пока некуда не подключено

Насколько я понял зануление не лучший выход

badrs написал :
Подскажите пожалуйста решения которые могут полностью исключить "пощипывания".

Полностью избавится от пощипывания из-за емкостной утечки фильтров электроприборов в старом жилищном фонде без ухудшения электробезопасности не получится!

badrs написал :
пока некуда не подключено

То есть только в подрозетниках, возле некоторых светильников и в квартирном щите защитный провод РЕ подключен и больше ни куда?!

Если так, то Вы ухудшили существовавшую электробезопасность!

В подрозетниках и возле светильников РЕ повод отключить, заизолировать!

Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

Для обеспечения безопасности в старом жилищном фонде лучше делать двухступенчатую дифзащиту, общее УЗО 30 мА где-то после вводного автомата и как минимум УЗО 10 мА на опасные помещения и электроприборы связанные с водой, например, как на левой схеме сообщения 14 в теме !