Уважаемые знатоки, возникли вот такие вопросы
Дом 137 серии 1982г с электроплитами (из этажного щитка 3 провода 6мм2 на большую черную розетку в кухне)
Хочу от этой розетки запитать еще и холодильник через автомат 1ф 3А
Есть ли минусы?
Холодильник (старый советский, шнур питания 2-хпроводный) установлен на расстоянии 0,5м от плиты (возможно одновременное прикосновение к плите и х-ку). СтОит ли при таком подключении заменить шнур холодильника на трехпроводный с подключением провода PE к корпусу х-ка?
Что касается щита - в этом году в стояках по всем этажам поменяли силовые провода - 3фазы и ноль
Сделали хорошо ( на нашем этаже - вообще "над душой стоял" у электриков )
УЗО хочу поставить на всех остальных потребителей ( с заменой алюм. провода 3х2,5мм2 от этажного щитка до устанавливаемого в квартире щитка)
А запитать холодильник от плиты хочется для того, чтобы можно было в квартирном щитке его вводным автоматом обесточивать сразу всю квартиру (кроме плиты и х-ка) на время длительного отсутствия
DonDiemon написал :
Должен быть весь стояк хорошим, а не только ваш этаж.
Должен быть хорошим
Просто мне понравилось, как делали.
А мне очень редко нравится, когда делает кто-то, а не я
З-й провод (PE) хочу к холодильнику подключить, чтобы, по крайней мере, рядом стоящие плита и х-к при пробое х-ка на корпус не образовали опасную разность потенциалов (типа локальная СУП )
если сечение нулевого провода стояка не менее 16мм2 алюминия или 10мм2 меди - зануляйте корпус холодильника. Важно, чтобы СУП здания была исправна, иначе при одновременном прикосновении к холодильнику и батарее отопления (или мойке) приятного будет мало. УЗО обязательно на всю квартиру (и плиту в том числе).
xKing написал :
Важно, чтобы СУП здания была исправна, иначе при одновременном прикосновении к холодильнику и батарее отопления (или мойке) приятного будет мало
Вот СУПа то нету
Но до батареи от х-ка никак не дотянуться при всём желании (это уже учтено было), а к мойке подвод полипропиленовыми трубами )