Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 191
#120830

Вопросы, наверно, глупые
но сам что-то не пойму
1) как провод 4км.мм надежно соединить с трубой 1", под хомут что ли засунуть? или обернуть вокруг трубы и скрутить?
из-за пары медь-сталь коррозия не начнется?
2) аналогично по стальной ванной - ну торчат у нее эти "ушки" для заземления, но они все в окалине, никаких винтов не прилагается, только непонятные пластиковые заглушки на них. и как все соединить с проводом уравнивания потенциалов?

c-u написал :
1) как провод 4км.мм надежно соединить с трубой 1", под хомут что ли засунуть? или обернуть вокруг трубы и скрутить?

Для начала СУП выполняется проводом от 6-ки меди, если мне память не изменяет... Присоединять к болтовому соединению (типоразмер от М6), стягивающему стальной или медный хомут вокруг трубы. Или к болтовому соединению, приваренному к трубе... Или припаять провод к трубе... Место соединения зачищать (в том числе хомут изнутри и ответную часть трубы). Гровер-шайбы лишними не будут... После присоединения неплохо покрыть место соединения слоем Циатима (смазка такая).

c-u написал :
2) аналогично по стальной ванной - ну торчат у нее эти "ушки" для заземления, но они все в окалине, никаких винтов не прилагается, только непонятные пластиковые заглушки на них. и как все соединить с проводом уравнивания потенциалов?

Руками, через болтовые соединения, аналогично присоединению к трубе. Есть такая полезная штука - наждачная бумага. "Терпение и труд все перетрут!" (c)...

Регистрация: 09.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 191

строители (дом новый) проложили 4 квадрата.
правда, три жилы (в одинарной изоляции), от щитка, соответственно к ванной и к ГВС\ХВС, так по отдельности от щитка и шли.
но к ванной по моему было "никак" соединено - просто запихнут провод под пластиковую заглушку.
а к трубам на хомутах, подобных которым как-то не попались пока на глаза в магазине - именно как вы говорите, хомут из "чернухи", на нем винт, которым и хомут стягивается и провод крепится.
искать "аналог" приходится потому, что хомуты были на тонкие трубы внутренней разводки, которые я отрезал и выкинул - заменил на МП.
пока что вижу только "навороченные" хомуты, из нержавки, но там винт не затягивающийся, а тянущий "червяка", затягивающего хомут, под такой винт ничего не прижмешь.
пока что чуть зачистил трубу, обернул медной жилой, скрутил ее саму с собой и прижал сверху хомутом.
выглядит ненадежно но трубу уже зашили гипроком..

кстати, а насколько надежно соединение в "шине заземляющей" - медной(?) планке с отвертиями и винтами? если как следует затянуть в ней медные жилы, они все равно через какое-то время ослабнут и окислятся, из-за того что соединение не подпружиненное?

c-u написал :
они все равно через какое-то время ослабнут и окислятся, из-за того что соединение не подпружиненное?

Вибрации нет, медь не алюминий - контакт нарушиться как бы и не должен. Но подтянуть раз в год - хуже не будет...

уже зашили гипроком

Тогда к чему вопрос?

c-u написал :
строители (дом новый) проложили 4 квадрата.

ПУЭ-1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

c-u написал :
искать "аналог" приходится потому, что хомуты были на тонкие трубы внутренней разводки, которые я отрезал и выкинул - заменил на МП.

Эти хомуты элементарно делаются из стальной полоски. Два отверстия + два загиба на 90 градусов.

c-u написал :
кстати, а насколько надежно соединение в "шине заземляющей" - медной(?) планке с отвертиями и винтами? если как следует затянуть в ней медные жилы, они все равно через какое-то время ослабнут и окислятся, из-за того что соединение не подпружиненное?

Для того, чтобы не беспокоиться за эти соединения лет 5-15, нужно подкладывать под винты гровер-шайбы. Они препятствуют самопроизвольному ослаблению винтового соединения.

Регистрация: 09.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 191

Slawa написал :
Для того, чтобы не беспокоиться за эти соединения лет 5-15, нужно подкладывать под винты гровер-шайбы. Они препятствуют самопроизвольному ослаблению винтового соединения.

вы, видимо, не поняли, о каких шинах речь.
это медная(?) полоска, в ней сквозные отверстия для проводов, а перпендикулярно ним, с одной стороны, отверстие с резьбой под винт.
т.е. винт вворачивается в это отверстие и прижимает жилу.
подложить под него гровер невозможно, по очевидным причинам..

Регистрация: 09.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 191

ВТБ! написал :
Тогда к чему вопрос?

ну во-1х пока нет плитки, то при большом желании можно и временно демонтировать гипрок.
а во-2х труба не полностью зашита, есть открытые участки, можно перепротянуть туда провод.
в 3-х зашили пока только ХВС, а ГВС-труба пока открытая и наиболее "интересна", там же полотенцесушитель..

c-u

Сварка исключена?
Тогда зачистить доступный участок, обернуть свинцом, затянуть хомутом.
Медную проволоку под шайбу и пружинную шайбу, смазать.
Болт, гайку и шайбы желательно из нержавейки, да и хомут хорошо бы.

c-u написал :
это медная(?) полоска, в ней сквозные отверстия для проводов, а перпендикулярно ним, с одной стороны, отверстие с резьбой под винт.

Это что - шина уравнивания потенциалов?! Это самая дешевая ноль-клемма - кто ее в СУП поставил? В печку!!! Менять на любую нормальную, с присоединением проводов "под кольцо".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2c-u

Slawa написал :
Это что - шина уравнивания потенциалов?! Это самая дешевая ноль-клемма - кто ее в СУП поставил? В печку!!! Менять на любую нормальную, с присоединением проводов "под кольцо".

Ничего и никуда выкидывать не надо. Нормальное решение - штатное. И винтовое соединение, каким бы оно не было, предусмативает периодическое обслуживание. Полагаться на данные советы и пресловутые гроверы не стоит, так оно будет безопасней.
Нет, я не говорю, что винт с гровером хуже, наоборот, лучше. Но не идеал. И хоть с гровером, хоть без него - обслуживать и осмативать соединение все равно надо.