может ли быть такая ситуация из-за счетчика? стоят METER. МОжет, на них проходит задержка потока?
и пообще, если открыть одного потребителя на полную, то до какого уровня падение давление считается нормальным?
Палецкий написал :
Поднимите давление на редукторах
поднимал. На горячей выше ~2.7 не поднимается, видать в стояке плохое давление. Чтобы сделать одинаково на холодной и горячей, поставил 2.5
Делал на холодной 3 атмосферы - ситуация кардинально не менялась. А выше трех уже как бы не рекомендуется же
да, термостатические смесители планируются в будущем. Но все равно, неудобство на кухне, в туалете в умывальнике...
придавливал на коллекторе, разница все равно ощущается.
Два варианта:
Ставить на душ смеситель-термостат(весьма рекомендую)
Или на коллекторе придавливать остальных потребителей,а вентиль на ванну на полную открыть.
ситуация такая была всегда
фильтры осмотрены промыты, чистые
редукторы разобраны посмотрены
насчет заужения сечения. До редукторов стоит фильтр и счетчик, а все соединители как и вводной кран - на 1/2. Единственное что стоит "не брендованное" - счетчек, "метер" вроде.
Вводной кран Bugatti, полнопроходной
было такое. тока дом 10 этажей.
1)
на верхних даже машинки стиральные в аварию "нет воды" уходили.
нашлось в повысительной станции.
автоматика была настроена на порог включения в 4 атм(бар?) единицу измерения не помню
т.е. в стояке нормальное давление. только открыли кран и пока до 4 не упадет насосы не включались.
потом насосы включались, догоняли до 7 отключались и снова....
2)
в одной из квартир открытие горячей воды напор первых пару сек. норма а потом как отрубает и еле еле течет.
решено разборкой отвода от стояка в квартиру и доставанием оттуда керамзитины.
3)
и очень близкое к вашей
хозяин переделывал при помощи "мастеров" разводку. поставил красивый полотенчик без байпаса. получил заужение и у всех кто выше него и он сам стали пользоваться только одним краником в один момент времени.(пока не переделал к нормальному виду.)
проблема или в вашей переделке или ниже по стояку. проверить по этажам. сравнить в соседнем стояке.
почти все комплектующие начиная с отвода от стояка с водой Far - фильтр, потом счетчик(не фар), редуктор, коллектор, далее металлопластом на кухню и СУ
например в ванной кто-то нарегулировал себе температуру, а на кухне открыли кран с холоднйо водой. В ванной напруга холодной воды очень заметно падает, вода обжигает. Не нравится мне это.
В чем может быть причина? Или это вроде как норма?
На редукторах вкрутил манометры "после", давление выставлено 2.5
Если открыть любой кран, то давление существенно падает, примерно до единицы. Это нормально?
Я думал что редуктор должен поддерживать давление при открытых потребителях, и в смесителях не должно быть колебаний давления в зависимости от других потребителей, тем более при коллекторной схеме. в самих стояках давление не очень высокое, около 3.5атм, хотя новострой и 12 этаж. Может это быть из-за несущественного падения давления на редукторе?
Как можно исправить ситуацию?